[31] Re: cavi interrati all'esterno

Messaggioda Foto UtenteMike » 16 mar 2012, 16:18

cippolla02 ha scritto:Beh, non è proprio vero se fai una ricerca su internet vedi che qualcuno fabbrica i FROR 0,6-1kV qualità RZ ... forse è poco comune averli rispetto al FG7OR.


Nessun problema, basta che il costruttore lo dichiari idoneo per uso esterno e/o interrato.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[32] Re: cavi interrati all'esterno

Messaggioda Foto UtenteCorsari » 1 giu 2012, 10:00

Scusate se riapro la discussione .... ma la posa di una tubazione flessibile sotto battuto di cemento in esterno (non a contatto intimo con la terra ma alla pioggia) è idonea oppure bisogna mettere per forza un cavidotto?
Avatar utente
Foto UtenteCorsari
16 1 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 210
Iscritto il: 14 ott 2009, 23:06

1
voti

[33] Re: cavi interrati all'esterno

Messaggioda Foto UtenteMike » 1 giu 2012, 10:09

Il problema non è la tubazione, se è protetta da un getto di cemento non ci sono problemi, l'importante è il cavo che deve essere idoneo alla posa esterna.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[34] Re: cavi interrati all'esterno

Messaggioda Foto UtenteBlueElectrical » 14 mar 2018, 14:10

Riprendo questa discussione per un dubbio:
l'obbligo di cavo a doppio isolamento per posa in esterno vale solo per i conduttori attivi, giusto?
I conduttori di protezione possono essere realizzati con cavi a isolamento semplice anche se posati in cavidotti interrati o esterni
Avatar utente
Foto UtenteBlueElectrical
65 1 2
New entry
New entry
 
Messaggi: 62
Iscritto il: 20 mar 2017, 18:15

2
voti

[35] Re: cavi interrati all'esterno

Messaggioda Foto UtenteMike » 14 mar 2018, 14:57

I PE possono essere anche nudi.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)