Non serve alcuna certificazione Enel per il trasformatore. E' sufficiente che l'elettronica di potenza sia separata galvanicamente dalla rete del distributore da un trafo (o più) a frequenza industriale. La condizione da rispettare è semplicemente questa.
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
certo, se gli inverter lo hnno gia a bordo, non serve quello esterno. L'importante è che sia di isolamento e a frequenza industriale. Quelli in HF non vano bene
0
voti
Scusate in effetti era abbastanza logico che il trasformatore avesse la funzione di non permettere l'iniezione di componenti continue in rete. Ma nel caso di guasti a terra lato CC o eventuali abbassamenti di resistenza d'isolamento verso terra nel caso in cui l'impianto PV non abbia un p.to a terra il trasformatore non impedirebbe lo scatto del differenziale a valle (senso di produzione energia da fotovoltaico) dell'inverter?
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)