Cancellazione di zeri instabili nella sintesi diretta e dead
Moderatori:
dimaios,
carlomariamanenti
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
7
voti
Il problema necessita una lettura attenta della parte teorica.
Ti consiglio un paio di riferimenti :
http://www.dis.uniroma1.it/~deluca/contrdig/10bis_SintesiDeadbeat.pdf
http://www.dii.unisi.it/~giannibi/teaching/materiale/cd/06/cd-slide-05.pdf
Innanzitutto devi distinguere tra la stabilità ingresso uscita e quella interna ( attenzione alle definizioni nel testo ).
La teoria ti indica che la cancellazione di poli e zeri instabili deve essere evitata.
La pratica ti insegna che in realtà la cancellazione non riesci neppure a farla perché il modello che hai a disposizione è spesso molto grossolano per cui a livello industriale la sintesi diretta è realisticamente improponibile nonchè pericolosa e fortemente sconsigliata.
Ti consiglio un paio di riferimenti :
http://www.dis.uniroma1.it/~deluca/contrdig/10bis_SintesiDeadbeat.pdf
http://www.dii.unisi.it/~giannibi/teaching/materiale/cd/06/cd-slide-05.pdf
Innanzitutto devi distinguere tra la stabilità ingresso uscita e quella interna ( attenzione alle definizioni nel testo ).
La teoria ti indica che la cancellazione di poli e zeri instabili deve essere evitata.
La pratica ti insegna che in realtà la cancellazione non riesci neppure a farla perché il modello che hai a disposizione è spesso molto grossolano per cui a livello industriale la sintesi diretta è realisticamente improponibile nonchè pericolosa e fortemente sconsigliata.
Ingegneria : alternativa intelligente alla droga.
-

dimaios
30,2k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 3381
- Iscritto il: 24 ago 2010, 14:12
- Località: Behind the scenes
2
voti
Devi cercare di eliminare i poli negativi troppo vicini al cerchio unitario.
Una spiegazione molto semplice la trovi in questo articolo.
http://lorien.ncl.ac.uk/ming/digicont/control/digital6.htm
ATTENZIONE : La dinamica del controllore viene modificata e quindi devi verificare se soddisfa le condizioni iniziali del progetto.
( Per qualche motivo il link indicato non è sempre raggiungibile. Comuque basta che nel controllore sostituisci la dinamica del polo negativo vicino al cerchio unitario con il corrispondente valore a regime )
In caso guarda questo documento a pag. 624 e successive.
http://higheredbcs.wiley.com/legacy/college/seborg/0471000779/dig_control/ch26.pdf
Una spiegazione molto semplice la trovi in questo articolo.
http://lorien.ncl.ac.uk/ming/digicont/control/digital6.htm
ATTENZIONE : La dinamica del controllore viene modificata e quindi devi verificare se soddisfa le condizioni iniziali del progetto.
( Per qualche motivo il link indicato non è sempre raggiungibile. Comuque basta che nel controllore sostituisci la dinamica del polo negativo vicino al cerchio unitario con il corrispondente valore a regime )
In caso guarda questo documento a pag. 624 e successive.
http://higheredbcs.wiley.com/legacy/college/seborg/0471000779/dig_control/ch26.pdf
Ingegneria : alternativa intelligente alla droga.
-

dimaios
30,2k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 3381
- Iscritto il: 24 ago 2010, 14:12
- Località: Behind the scenes
0
voti
Ho una Gp(s)=(s-2)/(s^2-s).Ho fatto una sintesi deadbeat con risposta alla rampa ed ho simulato con matlab.La variabile di attuazione presenta del ringing, ma non si assesta come un gradino in 4 periodi di campionamento con T=0.1.Ho scelto la Gm(z)=a1Z^-1+a2z^-2+a3z^-3+a4z^-4.Pechè???E' dovuto alla Gp(s)?
4
voti
Per cortesia cerca di fare le cose con il dovuto ordine altrimenti non riuscirai a risolvere nulla.

che rappresenta la funzione di trasferimento del processo nel dominio temporale continuo.
Ho cambiato il nome rispetto a quello originale per coerenza con lo schema disegnato successivamente.
Se questo è corretto hai un polo instabile, un integratore ed uno zero a fase non minima.
Confermi la correttezza della funzione di trasferimento ?
Con che tecnica hai effettuato la sintesi ?
perché verifichi la risposta alla rampa ? E' una richiesta del problema oppure hai deciso tu come eseguire il test per valutare le performance del sistema complessivo ?
Il periodo di campionamento lo hai scelto tu oppure è un dato del problema ?
Dove sono i passaggi della sintesi del controllore ?
Ripartiamo da capo.
[1] Disegnamo uno schema FidoCadJ che rappresenta lo schema di controllo.
[2] Illustra tutti i dati del problema ed il tuo tentativo di sintesi di
utilizzando lo schema FidoCadJ che ti ho preparato e scrivendo le equazioni in LaTex.
jmonty ha scritto:Ho una Gp(s)=(s-2)/(s^2-s).

che rappresenta la funzione di trasferimento del processo nel dominio temporale continuo.Ho cambiato il nome rispetto a quello originale per coerenza con lo schema disegnato successivamente.
Se questo è corretto hai un polo instabile, un integratore ed uno zero a fase non minima.
Confermi la correttezza della funzione di trasferimento ?
jmonty ha scritto:Ho fatto una sintesi deadbeat con risposta alla rampa ed ho simulato con matlab
Con che tecnica hai effettuato la sintesi ?
perché verifichi la risposta alla rampa ? E' una richiesta del problema oppure hai deciso tu come eseguire il test per valutare le performance del sistema complessivo ?
jmonty ha scritto:La variabile di attuazione presenta del ringing, ma non si assesta come un gradino in 4 periodi di campionamento con T=0.1.Ho scelto la Gm(z)=a1Z^-1+a2z^-2+a3z^-3+a4z^-4.Pechè???E' dovuto alla Gp(s)?
Il periodo di campionamento lo hai scelto tu oppure è un dato del problema ?
Dove sono i passaggi della sintesi del controllore ?
Ripartiamo da capo.
[1] Disegnamo uno schema FidoCadJ che rappresenta lo schema di controllo.
[2] Illustra tutti i dati del problema ed il tuo tentativo di sintesi di
utilizzando lo schema FidoCadJ che ti ho preparato e scrivendo le equazioni in LaTex.Ingegneria : alternativa intelligente alla droga.
-

dimaios
30,2k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 3381
- Iscritto il: 24 ago 2010, 14:12
- Località: Behind the scenes
0
voti
P(s)=(s-2)/s(s-1)
Gp(z)=(A(1-bz^-1)*z^-1)/((1-z^-1)(1-a*z^-1))
A=0.0948
b=1.2257
a=1.105
Gp(z) è P(s) discretizzato secondo il ricostruttore di ordine zero.
Il problema è il seguente:Dato T=0.1s si progetti un regolatore deadbeat con risposta alla rampa unitaria e si indichi o meno se è presente il fenomeno di ringing.
Il plant ha ritardo uno quindi Gm(z) deve avere ritardo maggiore o uguale a 1
Pongo che Gm(z) abbia ordine 4
Gm(z)=a1*z^-1+a2*z^-2+a3*z^-3+a4*z^-4
V(z)=T*z^-1/(1-z^-1)^2 rampa di ingresso.
Imposto le equazione per la progettazione del deadbeat:
1-Gm(z)=(1-z^-1)^2*(1-a*z^-1)(1+nz^-1)
n parametro
Gm(z)=(1-b*z^-1)*z^-1*(a1+m1*z^-1+m2*z^-2)
m1 e m2 parametri
impongo la condizione sulla variabile di attuazione:
u0+u1*z^-1+u2*z^-2+u3*z^-3+uf*z^-4/(1-z^-1)=V(z)*Gm(z)/Gp(z)
poiché la Go(z) ha un integratore, la variable di attuazione U(z) deve essere a regime un gradiono
il dubbio ora che questa equazione di per se è già verificata
tiro fuori le equazioni:
-2 -a +n=-a1
1-2(n-a)-an=-a
n-a+2an=-a3
a2=m1-ba1
a3=-bm1+m2
a4=-bm2
-a4=-an
risolvo in matalb ed ottengo:
a1=382,4
a2=-1193,8
a3=-1236,8
a4=426
m1=726,5
m2=-348,6
n=385,5
D(z) infine dopo semplificazioni è uguale a [-379.2606z^2 720.3625z^1 -345.5949]/[ 0.0948z^2 36.1535z^1 -36.2483]
Gp(z)=(A(1-bz^-1)*z^-1)/((1-z^-1)(1-a*z^-1))
A=0.0948
b=1.2257
a=1.105
Gp(z) è P(s) discretizzato secondo il ricostruttore di ordine zero.
Il problema è il seguente:Dato T=0.1s si progetti un regolatore deadbeat con risposta alla rampa unitaria e si indichi o meno se è presente il fenomeno di ringing.
Il plant ha ritardo uno quindi Gm(z) deve avere ritardo maggiore o uguale a 1
Pongo che Gm(z) abbia ordine 4
Gm(z)=a1*z^-1+a2*z^-2+a3*z^-3+a4*z^-4
V(z)=T*z^-1/(1-z^-1)^2 rampa di ingresso.
Imposto le equazione per la progettazione del deadbeat:
1-Gm(z)=(1-z^-1)^2*(1-a*z^-1)(1+nz^-1)
n parametro
Gm(z)=(1-b*z^-1)*z^-1*(a1+m1*z^-1+m2*z^-2)
m1 e m2 parametri
impongo la condizione sulla variabile di attuazione:
u0+u1*z^-1+u2*z^-2+u3*z^-3+uf*z^-4/(1-z^-1)=V(z)*Gm(z)/Gp(z)
poiché la Go(z) ha un integratore, la variable di attuazione U(z) deve essere a regime un gradiono
il dubbio ora che questa equazione di per se è già verificata
tiro fuori le equazioni:
-2 -a +n=-a1
1-2(n-a)-an=-a
n-a+2an=-a3
a2=m1-ba1
a3=-bm1+m2
a4=-bm2
-a4=-an
risolvo in matalb ed ottengo:
a1=382,4
a2=-1193,8
a3=-1236,8
a4=426
m1=726,5
m2=-348,6
n=385,5
D(z) infine dopo semplificazioni è uguale a [-379.2606z^2 720.3625z^1 -345.5949]/[ 0.0948z^2 36.1535z^1 -36.2483]
0
voti
P(s)=
Gp(z)=
A=0.0948
b=1.2257
a=1.105
Gp(z) è P(s) discretizzato secondo il ricostruttore di ordine zero.
Il problema è il seguente:Dato T=0.1s si progetti un regolatore deadbeat con risposta alla rampa unitaria e si indichi o meno se è presente il fenomeno di ringing.
Il plant ha ritardo uno quindi Gm(z) deve avere ritardo maggiore o uguale a 1
Pongo che Gm(z) abbia ordine 4
Gm(z)=
V(z)=
rampa di ingresso.
Imposto le equazione per la progettazione del deadbeat:
1-Gm(z)=
n parametro
Gm(z)=
m1 e m2 parametri
impongo la condizione sulla variabile di attuazione:

poiché la Go(z) ha un integratore, la variable di attuazione U(z) deve essere a regime un gradiono
il dubbio ora che questa equazione di per se è già verificata
tiro fuori le equazioni:
-2 -a +n=-a1
1-2(n-a)-an=-a
n-a+2an=-a3
a2=m1-ba1
a3=-bm1+m2
a4=-bm2
-a4=-an
risolvo in matalb ed ottengo:
a1=382,4
a2=-1193,8
a3=-1236,8
a4=426
m1=726,5
m2=-348,6
n=385,5
D(z) infine dopo semplificazioni è uguale a![[-379.2606z^2 720.3625z^1 -345.5949]/[ 0.0948z^2 36.1535z^1 -36.2483] [-379.2606z^2 720.3625z^1 -345.5949]/[ 0.0948z^2 36.1535z^1 -36.2483]](/forum/latexrender/pictures/3f41bf022cbb1cbc3b73f9e63d779984.png)

Gp(z)=

A=0.0948
b=1.2257
a=1.105
Gp(z) è P(s) discretizzato secondo il ricostruttore di ordine zero.
Il problema è il seguente:Dato T=0.1s si progetti un regolatore deadbeat con risposta alla rampa unitaria e si indichi o meno se è presente il fenomeno di ringing.
Il plant ha ritardo uno quindi Gm(z) deve avere ritardo maggiore o uguale a 1
Pongo che Gm(z) abbia ordine 4
Gm(z)=

V(z)=
rampa di ingresso.Imposto le equazione per la progettazione del deadbeat:
1-Gm(z)=

n parametro
Gm(z)=

m1 e m2 parametri
impongo la condizione sulla variabile di attuazione:

poiché la Go(z) ha un integratore, la variable di attuazione U(z) deve essere a regime un gradiono
il dubbio ora che questa equazione di per se è già verificata
tiro fuori le equazioni:
-2 -a +n=-a1
1-2(n-a)-an=-a
n-a+2an=-a3
a2=m1-ba1
a3=-bm1+m2
a4=-bm2
-a4=-an
risolvo in matalb ed ottengo:
a1=382,4
a2=-1193,8
a3=-1236,8
a4=426
m1=726,5
m2=-348,6
n=385,5
D(z) infine dopo semplificazioni è uguale a
![[-379.2606z^2 720.3625z^1 -345.5949]/[ 0.0948z^2 36.1535z^1 -36.2483] [-379.2606z^2 720.3625z^1 -345.5949]/[ 0.0948z^2 36.1535z^1 -36.2483]](/forum/latexrender/pictures/3f41bf022cbb1cbc3b73f9e63d779984.png)
1
voti
Guarda e usa questo articolo.
Se passi il mouse sulle espressioni latex scritte dagli altri, vedi il sorgente.
Le espressioni latex si possono anche scrivere direttamente senza passare per siti esterni, si fa molto piu` in fretta una volta che si conoscano i 4 o 5 comandi fondamentali.
Se passi il mouse sulle espressioni latex scritte dagli altri, vedi il sorgente.
Le espressioni latex si possono anche scrivere direttamente senza passare per siti esterni, si fa molto piu` in fretta una volta che si conoscano i 4 o 5 comandi fondamentali.
Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Automazione industriale ed azionamenti
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 2 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)