[1] Collegamento serratura

Messaggioda Foto Utenteluca1994 » 29 mar 2012, 21:41

Salve, avendo problemi di apertura di un cancello, dovrei collegare tra i contatti di apertura di un cancello e la serratura stessa un relè ed un trasformatore a 12V. Mi potreste aiutare, in linea generale, come effettuare i collegamenti. Grazie
luca1994
Avatar utente
Foto Utenteluca1994
10 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 89
Iscritto il: 29 gen 2012, 13:40

0
voti

[2] Re: collegamento serratura

Messaggioda Foto Utentemir » 29 mar 2012, 22:05

se non ho capito male, dovresti comandare un relè con il consenso che dal citofono comanda l'elettroserratura ed il relè a sua volta comanderà l'elettroserratura con un suo contatto NO che taglierà l'alimentazione di 12 V fornita all'elettroserratura da un trasformatore :

NB
il relè k dovrà avere la tensione di alimentazione compatibile con quella che fornisce il citofono per valore (es 12 V) e forma (Vdc o Vca)
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21869
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[3] Re: collegamento serratura

Messaggioda Foto Utenteluca1994 » 31 mar 2012, 8:32

Ciao,
mi spiego meglio. Ho acquistato un citofono della Avidsen, serie Nordstrom a 4 fili. Effettuato i collegamenti, a mio modesto parere molto semplici, ho riscontrato che l'elettroserratura del mio cancello non si apre, pur avendo sui contatti della postazione esterna una tensione di 14-15V. Premetto che la serratura ha una bobina di 12V. Mi hanno consigliato che per ovviare al problema dovrei collegare tra i contatti della postazione esterna e la serratura un relè ed un trasformatore a 12V. Non so se vanno bene, ma sono già in posseso di un relè tipo VB 12MB - 12VDC, contatti NO, e un trasformatore a 12V. Premetto che il relè ha 6 piedini, scusa lignoranza, se non capito male,dallo schema che mi hai illustrato, dovrei collegare ai contatti del videocitofono il relè, quale contatto del relè?, e dal relè quale contatto porto all'elettroserratura ed al trasformatore? Mi puoi schematizzare più semplicisticamente il collegamento. Grazie
Luca1994
Avatar utente
Foto Utenteluca1994
10 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 89
Iscritto il: 29 gen 2012, 13:40

1
voti

[4] Re: collegamento serratura

Messaggioda Foto Utentemir » 31 mar 2012, 9:31

luca1994 ha scritto:Mi puoi schematizzare più semplicisticamente il collegamento. Grazie

ci provo...


fai attenzione, è presente la tensione di rete di 230 V 50 Hz che è molto pericolosa,pertanto il rischio elettrico comporta seri danni a cose e persone se non si rispettano le dovute attenzioni ai fini della sicurezza prima fra tutte ESEGUIRE OGNI TIPO DI LAVORO IN ASSENZA DI TENSIONE se non hai dimistichezza con questo tipo di interventi è consigliatissimo richiedere l'intervento di un elettricista. ;-)
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21869
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[5] Re: collegamento serratura

Messaggioda Foto Utenteluca1994 » 31 mar 2012, 12:22

Grazie mille per la Tua disponibilità. Ti farò sapere.
ciao Luca
Avatar utente
Foto Utenteluca1994
10 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 89
Iscritto il: 29 gen 2012, 13:40

1
voti

[6] Re: collegamento serratura

Messaggioda Foto Utentemir » 31 mar 2012, 19:25

ho dimenticato di precisare che il relè deve essere adatto al tipo di carico da pilotare, ovvero i contatti del relè devono sopportare l'assorbimento della bobina dell'elettroserratura ed il tipo di carico in questo caso di tipo induttivo pertanto non è escluso che funzionerà inizialmente ma nel tempo i contatti del relè potrebbero non garantire più il loro lavoro, quindi qualora si realizzi questa modifica al comando dell'elettroserratura si può pensare di prevedere poi un relè adeguato sempre con bobina a 12 Vca ma contatti adeguati al tipo di applicazione.
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21869
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

1
voti

[7] Re: collegamento serratura

Messaggioda Foto Utenteluca1994 » 3 apr 2012, 19:06

Ciao,
ho effettuato la modifica per adesso tutto OK. Comunque Ti rinnovo i rigraziamenti.
Luca
Avatar utente
Foto Utenteluca1994
10 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 89
Iscritto il: 29 gen 2012, 13:40

0
voti

[8] Re: collegamento serratura

Messaggioda Foto Utentemir » 4 apr 2012, 7:49

luca1994 ha scritto:ho effettuato la modifica per adesso tutto OK.

:ok: un'occhiatina al relè tra qualche giorno non guasterebbe per vedere i contatti dello stesso in che condizioni sono ;-)
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21869
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

1
voti

[9] Re: collegamento serratura

Messaggioda Foto UtenteWayllts » 6 apr 2012, 13:13

Grazie mille per la Tua disponibilitàImmagine
Avatar utente
Foto UtenteWayllts
5 1
 
Messaggi: 2
Iscritto il: 6 apr 2012, 13:07

0
voti

[10] Re: collegamento serratura

Messaggioda Foto Utenteluca1994 » 14 nov 2013, 20:35

Salve,
a seguito delle modifiche effettuate alla serratura con l'inserimento del relè e del trasformatore per l'apertura del cancello, in più occasioni, all'apertura del cancello questo non si chiude per un certo periodo di tempo, poi si chiude. Secondo me la bobina della serratura rimane eccitata dall'impulso.
Mi sapreste dire come posso ovviare al problema.
Grazie
Luca