giulia87 ha scritto:GuidoB ha scritto:2) collega a terra il negativo se puoi e non è già collegato.
cosa vuoldire? per negativo intendi il neutro??
No, intendo il polo negativo della tensione continua in uscita dall'alimentatore. Molti alimentatori hanno sul frontale anche un morsetto di terra, e qualcuno anche un cavallotto metallico asportabile che normalmente tiene uniti i due morsetti adiacenti di negativo e terra.
Se non ci sono controindicazioni (dipende da che cosa alimenti...) li puoi unire.
giulia87 ha scritto:e per schermare dalla 50 Hz che arriva dall'aria diciamo (cioè accoppiamenti capacitivi o altro dalle prese libere ad esempio) c'è qualche indicazione sulla grandezza delle maglie di una gabbia di faraday?