[11] Re: lampada comandata da 3 pulsanti

Messaggioda Foto Utentefabio1011 » 10 apr 2012, 19:52

Quindi seguendo l último schema,sui contatti A1 e 2 del rele,gli mando la fase.
Sul contatto A2,unúscita del pulsante (parallelo dei 3 pulsanti),láltra uscita del pulsante va al neutro.
Sul contatto 1 la unúscita della lampada,e láltra uscita della lampada stessa,la mando al neutro.
Esatto??
Grazie
Avatar utente
Foto Utentefabio1011
16 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 402
Iscritto il: 19 gen 2008, 20:59

2
voti

[12] Re: lampada comandata da 3 pulsanti

Messaggioda Foto Utentemir » 10 apr 2012, 20:53

Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[13] Re: lampada comandata da 3 pulsanti

Messaggioda Foto Utentefabio1011 » 10 apr 2012, 22:43

Grazie tantissimo a tutti.
Avatar utente
Foto Utentefabio1011
16 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 402
Iscritto il: 19 gen 2008, 20:59

0
voti

[14] Re: lampada comandata da 3 pulsanti

Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 10 apr 2012, 22:56

Pierluigi2002 ha scritto:Forse è meglio che fai a meno di dare consigli su schemi elettrici

Perche dovrei fare a meno di dare consigli su schemi elettrici? per come l'ho disegnato? lo fatto in fretta ma non credo sia sbagliato...
Avatar utente
Foto Utentecarlomusumeci
353 5 7
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 526
Iscritto il: 8 apr 2011, 0:35

0
voti

[15] Re: Lampada comandata da tre pulsanti

Messaggioda Foto Utentesistema » 10 apr 2012, 23:10

Allego il link .....

http://gfinder.findernet.com//assets/Series/86/IB26.pdf

Elimina il contatto n 4 che va alla lampada e il ponticello sul contatto n3 ........

Quello del link se vuoi ti puo' servire per comandare piu' lampade con piu' pulsanti ..... alternandole....


O_/ O_/
Avatar utente
Foto Utentesistema
30 2 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 91
Iscritto il: 6 giu 2010, 18:27
Località: Milano

2
voti

[16] Re: lampada comandata da 3 pulsanti

Messaggioda Foto Utentefabio1011 » 11 apr 2012, 10:06




Grazie di cuore a tutti,ma io ho scelto di seguire lo schema di Mir,mi metto al sicuro.
Avatar utente
Foto Utentefabio1011
16 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 402
Iscritto il: 19 gen 2008, 20:59

0
voti

[17] Re: Lampada comandata da tre pulsanti

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 11 apr 2012, 14:46

carlomusumeci ha scritto:
Pierluigi2002 ha scritto:Forse è meglio che fai a meno di dare consigli su schemi elettrici

Perche dovrei fare a meno di dare consigli su schemi elettrici? per come l'ho disegnato? lo fatto in fretta ma non credo sia sbagliato...


Il disegno è sicuramente sbagliato, ma sopratutto pericoloso
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

0
voti

[18] Re: Lampada comandata da tre pulsanti

Messaggioda Foto Utentemir » 11 apr 2012, 16:31

fabio1011 ha scritto:ho scelto di seguire lo schema di Mir,mi metto al sicuro.

Grazie per la fiducia .. :D
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[19] Re: Lampada comandata da tre pulsanti

Messaggioda Foto Utentesistema » 11 apr 2012, 19:27

Che invidia!!! :evil: --->
Avatar utente
Foto Utentesistema
30 2 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 91
Iscritto il: 6 giu 2010, 18:27
Località: Milano

0
voti

[20] Re: Lampada comandata da tre pulsanti

Messaggioda Foto Utentedonciccio » 11 apr 2012, 19:42

Pierluigi2002 ha scritto:
carlomusumeci ha scritto:Perche dovrei fare a meno di dare consigli su schemi elettrici? per come l'ho disegnato? lo fatto in fretta ma non credo sia sbagliato...


Il disegno è sicuramente sbagliato, ma sopratutto pericoloso

perche è pericoloso?
Avatar utente