Da ieri nell'impianto di casa sto registrando numerosi e brevissimi abbassamenti di tensione, circa 15 in 24h.
Me ne accorgo dall'affievolimento della luce delle lampade, per due volte è andata in protezione anche la scheda della caldaia.
Nessun movimento degli interruttori del quadro.
Non sono in concomitanza con l'accensione di qualche carico.
I miei vicini hanno lo stesso problema.
So che questi sbalzi sono molto dannosi per le apparecchiature elettroniche soprattutto per caldaie, frigoriferi e PC.
Ho chiamato l'Enel e sono in attesa dell'intervento risolutivo di un loro tecnico.
Sono però curioso di capire quale può essere la causa, per la quantità e l'entità escluderei sovratensioni di manovra e sovratensioni di accoppiamento da fulmini.
Non ci sono stati temporali nelle vicinanze, solo una pioggia incessante giusto da ieri sera.
Dando per sottinteso che il problema viene da monte della mia utenza, quale potrebbe essere la causa secondo voi? Si tratta di sovratensioni o abbassamenti di tensione?
Abbassamenti di tensione
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
14 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
E io che vado sempre a pensare a motivazioni tecniche complesse....
Si vede che ho poca teoria e molta poca pratica....
Grazie Mesagne
Si vede che ho poca teoria e molta poca pratica....
Grazie Mesagne
-

MaximilianII
25 4 - Messaggi: 48
- Iscritto il: 19 gen 2012, 17:41
0
voti
Dici che possa essere quello? è un abbassamento unico e di brevissima durata, che si ripete a decine di minuti o ore di distanza, penso che se ci fosse qualcuno che lavora con la saldatrice vedrei degli abbassamenti più lunghi di qualche decimo di secondo.
Comunque da quando ho chiamato Enel ieri pomeriggio, non si è più ripresentato.
Non so se sia stato per la mia chiamata o per il fatto che è uscito il sole...
Comunque da quando ho chiamato Enel ieri pomeriggio, non si è più ripresentato.
Non so se sia stato per la mia chiamata o per il fatto che è uscito il sole...
-

MaximilianII
25 4 - Messaggi: 48
- Iscritto il: 19 gen 2012, 17:41
0
voti
mesagne ha scritto:Connessione cavi Enel(solo fasi)poco solidale con i morsetti di collegamento in cassetta.
O su palo.
oppure una scatola che frigge...cioè è entrata un po' d'acqua e sta provocando delle microscariche.
Oppure un uccello o un topo ci si è fatto il nido/tana dentro e adesso con la pioggia la paglia si è inumidita e provoca dei corti fra le fasi.
0
voti
Ma se si crea un corto circuito nella scatola, l'apertura dell'interruttore automatico non dovrebbe lasciarmi senza tensione fino a quando non viene richiuso?
Io avevo brevi e frequenti abbassamenti non un'interruzione.
Io avevo brevi e frequenti abbassamenti non un'interruzione.
-

MaximilianII
25 4 - Messaggi: 48
- Iscritto il: 19 gen 2012, 17:41
0
voti
MaximilianII ha scritto:Ma se si crea un corto circuito nella scatola, l'apertura dell'interruttore automatico non dovrebbe lasciarmi senza tensione fino a quando non viene richiuso?
Io avevo brevi e frequenti abbassamenti non un'interruzione.
Non necessariamente...se il guasto è a fine linea oppure il cavo è protetto da fusibili, potrebbe non intervenire nessuna protezione in cabina, almeno finché non si stacca definitivamente o si incendia la scatola...
14 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 55 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)