[1] DDI e SPI secondo nuova CEI 0-21

Messaggioda Foto UtenteBillyBudd » 24 apr 2012, 19:10

Salve a tutti,
propongo un dubbio che un collega mi ha fatto sorgere relativamente agli impianti fotovoltaici...dopo il 1° luglio, con l'entrata in vigore "quasi a totale" della CEI 0-21, per impianti di potenza fino a 20 kW, sarà possibile continuare a utilizzare massimo 3 inverter con dispositivo e protezione d'interfaccia interni, senza dover necessariamente prevedere un dispositivo esterno?????
Io supponevo di si soltanto che il paragrafo 8.2.2.2 della nuova CEI 0-21, in effetti è un po' vago e alimenta il dubbio che mi ha fatto nascere un collega il quale sostiene che necessariamente il Sistema di Protezione d'interfaccia deve essere esterno.....grazie a tutti spero abbiate possibilità di esprimermi il vostro punto di vista.
Avatar utente
Foto UtenteBillyBudd
0 2
 
Messaggi: 12
Iscritto il: 19 ott 2009, 16:53

0
voti

[2] Re: DDI e SPI secondo nuova CEI 0-21

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 26 apr 2012, 15:08

E' proprio il paragrafo che citi che recita:

In deroga a quanto richiesto al precedente capoverso, per impianti di potenza complessiva
fino a 20 kW è ammesso che siano presenti fino a tre dispositivi di interfaccia distinti,
ciascuno con la propria PI, sprovvisti di funzionamento in OR. Se i dispositivi presenti sono
superiori a tre, si deve prevedere il loro funzionamento in OR.


Non mi sembra affatto ambiguo. Fermo restando che, a mio avviso, va comunque rispettata la novità del SPI esterno in caso di generatore con potenza > 6 kW cosa che potrebbe anche non interferire con quanto sopra.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[3] Re: DDI e SPI secondo nuova CEI 0-21

Messaggioda Foto UtenteBillyBudd » 26 apr 2012, 20:11

Grazie, in effetti sono d'accordo, approfitto per porre un altro quesito...con la nuova 0-21 ora il contattore con funzione di DDI deve essere di categoria AC-3 e non più AC-1 come prima?avete idea di cosa cambia?
Avatar utente
Foto UtenteBillyBudd
0 2
 
Messaggi: 12
Iscritto il: 19 ott 2009, 16:53

0
voti

[4] Re: DDI e SPI secondo nuova CEI 0-21

Messaggioda Foto Utenteligabue » 27 apr 2012, 0:06

Dalle definizioni di AC1 e AC3 si legge:
AC-1 Inserzione o disinserzione di carichi non o debolmente induttivi, forni a resistenza
AC-3 Avviamento ed arresto con interruzione dell'alimentazione di motori a gabbia :ok:
Onestamente, nella pratica, non so cosa cambia...

Fermo restando che, a mio avviso, va comunque rispettata la novità del SPI esterno in caso di generatore con potenza > 6 kW cosa che potrebbe anche non interferire con quanto sopra.


Quindi, dal 01/07/12, se installo un impianto trifase da 10 kWp, devo prevedere obbligatoriamente l'interfaccia esterna? Non è più sufficiente un CC/CA da 10 kVA con SPI integrata?

saluti
Avatar utente
Foto Utenteligabue
570 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 515
Iscritto il: 27 nov 2006, 1:43
Località: PUGLIA

0
voti

[5] Re: DDI e SPI secondo nuova CEI 0-21

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 27 apr 2012, 7:44

Per quanto riguarda il contattore la raccomandazione di utilizzarne uno in categoria AC-3 valeva anche prima. Per quanto alla differenza: cambia sostanzialmente la corrente nominale di esercizio (molto semplicisticamente, non mi massacrate :D ).

Foto Utenteligabue in effetti quello che dici è ciò che si desume leggendo la norma. A meno di errori di interpretazione.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[6] Re: DDI e SPI secondo nuova CEI 0-21

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 4 lug 2012, 12:05

Effettivamente è un tema di grande attualità perché rappresentano la maggior parte degli impianti realizzati e installare un impianto fino a 20kW senza un costosissimo SPI esterno non è proprio cosa da poco senza contare il fatto che sarebbe necessario testarlo con una "cassetta prova relè" non proprio a buon prezzo, si parla di 5/6 k€ !!!(e non ne esistono ancora in commercio)
Sarebbe interessante avere una versione ufficiale dal CEI... Foto UtenteRaffaeleGreco ci puoi aiutare ?

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 10:08

1
voti

[7] Re: DDI e SPI secondo nuova CEI 0-21

Messaggioda Foto UtenteRaffaeleGreco » 4 lug 2012, 20:25

Al momento no (settimana di ferie), ma conto di occuparmene al rientro.
Avatar utente
Foto UtenteRaffaeleGreco
4.335 2 7 11
Expert from CEI
 
Messaggi: 196
Iscritto il: 17 giu 2010, 12:55

2
voti

[8] Re: DDI e SPI secondo nuova CEI 0-21

Messaggioda Foto UtenteRaffaeleGreco » 6 lug 2012, 6:04

Invio un allegato.
Non è una risposta ufficiale della Direzione tecnica (ci avrei messo più tempo per ottenerla) ma è una risposta tratta dalle slide dei nostri corsi su questi argomenti.
I corsi sono a pagamento, ma, sentito anche il docente, ho fatto un'eccezione per EY.
Avatar utente
Foto UtenteRaffaeleGreco
4.335 2 7 11
Expert from CEI
 
Messaggi: 196
Iscritto il: 17 giu 2010, 12:55

1
voti

[9] Re: DDI e SPI secondo nuova CEI 0-21

Messaggioda Foto UtenteRaffaeleGreco » 6 lug 2012, 6:05

Per ElectroYou - 0-21.pdf
(221.02 KiB) Scaricato 1603 volte
Avatar utente
Foto UtenteRaffaeleGreco
4.335 2 7 11
Expert from CEI
 
Messaggi: 196
Iscritto il: 17 giu 2010, 12:55

0
voti

[10] Re: DDI e SPI secondo nuova CEI 0-21

Messaggioda Foto Utenteligabue » 6 lug 2012, 8:37

Grazie Foto UtenteRaffaeleGreco.
Questa dell'Interfaccia esterna oltre i 6 kWp non ci voleva proprio.
Altri costi e altre problematiche dovute soprattutto alla verifica con cassetta prova relè (alquanto costosa se stiamo parlando di un piccolo impianto ad es. di 10 kW...).

Si sarebbe potuto lasciare il limite dei 20 per interfaccia esterna.

saluti
Avatar utente
Foto Utenteligabue
570 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 515
Iscritto il: 27 nov 2006, 1:43
Località: PUGLIA

Prossimo