domanda:
è corretto mettere nella stessa scatola portafrutto (per esempio) una presa di energia, una presa telefonica, una presa dati che provengono da tubi diversi ma che confluisco tutti nella stessa scatola?
Stessa scatola tanti servizi ?
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
3
voti
Se sono due linee dati ok, quindi telefono e rete va bene.
Dati e energia nella stessa scatola portafrutto non è consentito, stesso discorso che abbiamo fatto sulla scatola di derivazione, però in questo caso (che io sappia) non si trova un setto di separazione adeguato per assicurare la separazione totale dei due impianti.
Invece nel caso di telefono e rete è consentito essendo entrambe linee dati.
Il fatto che provengano da tubazioni diverse non è influente.
Dati e energia nella stessa scatola portafrutto non è consentito, stesso discorso che abbiamo fatto sulla scatola di derivazione, però in questo caso (che io sappia) non si trova un setto di separazione adeguato per assicurare la separazione totale dei due impianti.
Invece nel caso di telefono e rete è consentito essendo entrambe linee dati.
Il fatto che provengano da tubazioni diverse non è influente.
0
voti
quindi le scatole derivate modulari con i separatori non possono ospitare linee elettriche e linee dati nella stessa scatola anche se separate dai separatori?? Io li ho sempre vite queste soluzioni!
quindi stai dicendo i cavi dati ed i cavi telefonici possono viaggiare nello stesso canale?
quindi stai dicendo i cavi dati ed i cavi telefonici possono viaggiare nello stesso canale?
-

marcodeltoro
0 2 - Messaggi: 23
- Iscritto il: 22 apr 2012, 21:01
2
voti
no, allora, non hai letto bene ciò che ho scritto..
1. le scatole derivate modulari non so cosa sono;
2. esistono 2 tipi di scatole: scatole di derivazione e scatole portafrutti;
3. i cavi dati e i cavi telefonici possono viaggiare nello stesso canale e le prese possono essere ubicate nella stessa scatola portafrutti;
4. se vuoi avere all'interno di una scatola di derivazione le connessioni relative a linee si segnale (telefono e dati) e contemporaneamente le connessioni delle linee di energia devi installare fra esse un apposito setto separatore;
5. all'interno di una scatola portafrutti non puoi installare prese di segnale (telefono e dati) in concomitanza con prese di energia (perché che io sappia non esistono setti separatori per scatola portafrutti;
chiaro ora?
1. le scatole derivate modulari non so cosa sono;
2. esistono 2 tipi di scatole: scatole di derivazione e scatole portafrutti;
3. i cavi dati e i cavi telefonici possono viaggiare nello stesso canale e le prese possono essere ubicate nella stessa scatola portafrutti;
4. se vuoi avere all'interno di una scatola di derivazione le connessioni relative a linee si segnale (telefono e dati) e contemporaneamente le connessioni delle linee di energia devi installare fra esse un apposito setto separatore;
5. all'interno di una scatola portafrutti non puoi installare prese di segnale (telefono e dati) in concomitanza con prese di energia (perché che io sappia non esistono setti separatori per scatola portafrutti;
chiaro ora?
0
voti
le scatole modulari sono quelle grandi dove è possibile inserire i separatori che hai menzionato prima tu, quindi rifaccio la domanda:
avendo una scatola derivata (per esempio) grande 40 x 20 predisposta per i separatori in dotazione alla scatola stessa si possono installare le linee elettriche assieme ai dati e tv per esempio? Ovviamente mettendo i separatori per dividere i vani?
avendo una scatola derivata (per esempio) grande 40 x 20 predisposta per i separatori in dotazione alla scatola stessa si possono installare le linee elettriche assieme ai dati e tv per esempio? Ovviamente mettendo i separatori per dividere i vani?
-

marcodeltoro
0 2 - Messaggi: 23
- Iscritto il: 22 apr 2012, 21:01
0
voti
se una persona scrive un post significa che ha bisogno di aiuto, spero comprenda
-

marcodeltoro
0 2 - Messaggi: 23
- Iscritto il: 22 apr 2012, 21:01
0
voti
Danielex ha scritto:[...]
5. all'interno di una scatola portafrutti non puoi installare prese di segnale (telefono e dati) in concomitanza con prese di energia (perché che io sappia non esistono setti separatori per scatola portafrutti
[...]
Riprendo questa vecchia discussione per un dubbio: rispetto al punto 5, so che una nota marca fa un
separatore per le sue scatole portafrutti...in questo caso (sempre posto che i corrugati arrivino nella
giusta posizione e il separatore sia applicato) la cosa sarebbe fattibile ?
-

animaptest
0 1 - Messaggi: 1
- Iscritto il: 10 set 2012, 16:23
2
voti
La risposta la trovi già nel post 5.
"serve il setto separatore" quindi.......
"serve il setto separatore" quindi.......
-

Ivan_Iamoni
5.336 6 10 12 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
- Messaggi: 2330
- Iscritto il: 22 ott 2006, 18:45
0
voti
marcodeltoro ha scritto:domanda:
è corretto mettere nella stessa scatola portafrutto (per esempio) una presa di energia, una presa telefonica, una presa dati che provengono da tubi diversi ma che confluisco tutti nella stessa scatola?
Certo che sì, l'importante che il separatore divida sia il frutto che la tubazione all'interno della cassetta portafrutto. Dai un'occhiata, per questa marca art. 503EV.
http://www.domuswire.com/prodotti/sched ... 1-a-IT.PDF
-

CGIUSEPPE61
482 1 3 5 - Expert EY

- Messaggi: 578
- Iscritto il: 2 feb 2009, 18:05
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 83 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)