[1] dubbio prova in c.c. trasformatre

Messaggioda Foto Utentepeppe855 » 3 mag 2012, 20:03

Ragazzi ma poiché le perdite nel rame si calcolano con la prova in c.c. leggendo i valori sui tre watmetri e sapendo che esse sono la somma delle perdite ohmiche e perdite addizionali come faccio per calcolare le perdite omiche?? quelle addizionali le calcolo per differenza ma quelle omhiche come faccio????

ohmiche = omiche = omhiche, manca homiche
Avatar utente
Foto Utentepeppe855
20 2 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 159
Iscritto il: 13 mar 2012, 19:40

4
voti

[2] Re: dubbio prova in c.c. trasformatre

Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 4 mag 2012, 1:20

La potenza misurata dai wattmetri risulta pari alla somma delle "perdite nel rame" P_{J_{t}} e delle "perdite addizionali" P_{add_{t}}...

P_{cc_{t}}=P_{J_{t}}+P_{add_{t}}

essendo t la temperatura degli avvolgimenti durante la prova in cto-cto.

Si considerano adesso i singoli addendi...

1. Perdite nel rame alla temperatura t

Queste perdite si possono così esprimere

P_{J_{t}}=3\,R_{cc_{t}}I_{n}^{2}

essendo R_{cc_{t}} la resistenza di cortocircuito del trasformatore alla temperatura t, mentre I_n è la corrente nominale.

2. Perdite addizionali alla temperatura t

Queste perdite sono determinabili "per differenza", ovvero...

P_{add_{t}}=P_{cc_{t}}-P_{Jt}

A questo punto si riportano i risultati ottenuti alla temperatura di riferimento (solitamente 75°C)...

P_{J_{\text{75\textdegree C}}}=k_{\text{75\textdegree C}}\, P_{J_{t}}

P_{add_{\text{75\textdegree C}}}=\frac{P_{add_{t}}}{k_{\text{75\textdegree C}}}

essendo il coefficiente di riporto k_{\text{75\textdegree C}} così definito (avvolgimenti in rame)...

k_{\text{75\textdegree C}}=\frac{310}{235+t}.
Emanuele Lorina

- Chi lotta contro i mostri deve fare attenzione a non diventare lui stesso un mostro. E se tu riguarderai a lungo in un abisso, anche l'abisso vorrà guardare dentro di te (F. Nietzsche)
- Tavole della legge by admin
Avatar utente
Foto UtenteLele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1288
Iscritto il: 23 gen 2007, 16:13
Località: Modena

0
voti

[3] Re: dubbio prova in c.c. trasformatre

Messaggioda Foto Utentepeppe855 » 4 mag 2012, 8:49

ciao lele ma quella Rcc che tu mi hai scritto sarebbe la Req giusto?? inoltre quello che io non capisco è ma la lettura dei wattmetri e la formula che tu mi hai scritto per Pj non dovrebbero darmi lo stesso risultato?? perché dal wattmetro io avro' la potenza attiva
Avatar utente
Foto Utentepeppe855
20 2 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 159
Iscritto il: 13 mar 2012, 19:40

1
voti

[4] Re: dubbio prova in c.c. trasformatre

Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 4 mag 2012, 11:07

peppe855 ha scritto:... quella Rcc che tu mi hai scritto sarebbe la Req giusto?? ...


E' la resistenza di cortocircuito del trasformatore, ovvero la parte reale dell'impedenza di cortocircuito; la formula che puoi adoperare per calcolarla è la seguente...

R_{cc_{t}}^{\,\prime}=R_{1t}+k_{0}^{2}R_{2t}

essendo R_{1t} e R_{2t}, rispettivamente, le resistenze di fase degli avvolgimenti primari e secondari alla temperatura t, mentre k_0 è il rapporto di trasformazione a vuoto.

peppe855 ha scritto:...la lettura dei wattmetri e la formula che tu mi hai scritto per Pj non dovrebbero darmi lo stesso risultato??...


La lettura dei wattmetri fornisce la potenza attiva complessiva assorbita dal trasformatore, pari alla somma delle perdite nel rame degli avvolgimenti (effetto Joule) P_J_t e delle perdite addizionali P_{add}_t (effetto pelle ecc...). Si trascurano le perdite nel ferro dato che la prova si effettua alimentando il trasformatore a tensione ridotta (10% di Vn).
Emanuele Lorina

- Chi lotta contro i mostri deve fare attenzione a non diventare lui stesso un mostro. E se tu riguarderai a lungo in un abisso, anche l'abisso vorrà guardare dentro di te (F. Nietzsche)
- Tavole della legge by admin
Avatar utente
Foto UtenteLele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1288
Iscritto il: 23 gen 2007, 16:13
Località: Modena

0
voti

[5] Re: dubbio prova in c.c. trasformatre

Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 4 mag 2012, 11:43

peppe855 ha scritto:... poiché le perdite nel rame si calcolano con la prova in c.c. leggendo i valori sui tre watmetri ...

Sei sicuro di averne usati tre?
Ai miei tempi si usavano solo due wattmetri per la prova in corto circuito.
"Il circuito ha sempre ragione" (Luigi Malesani)
Avatar utente
Foto UtenteRenzoDF
55,9k 8 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 13189
Iscritto il: 4 ott 2008, 9:55

1
voti

[6] Re: dubbio prova in c.c. trasformatre

Messaggioda Foto Utentelillo » 4 mag 2012, 13:06

Foto UtenteRenzoDF conosco quegli appunti... sono davvero tre :lol:
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4172
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

1
voti

[7] Re: dubbio prova in c.c. trasformatre

Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 4 mag 2012, 14:29

lillo ha scritto:... sono davvero tre :lol: ...


In effetti sarebbe sufficiente utilizzare due wattmetri in Aron ma è anche vero che il fascicolo CEI 14 – Guida per l’esecuzione delle prove sui trasformatori di potenza raccomanda l'utilizzo di tre wattmetri... infatti, in corrispondenza del paragrafo 4.1, si può leggere quanto segue...

...Per le macchine trifasi si raccomanda l’impiego del metodo di misura con tre
wattmetri
. Allo scopo di determinare correttamente le perdite può essere necessario correggere
la potenza misurata da ogni singolo wattmetro, dagli errori dei trasformatori
e dello strumento di misura...
Emanuele Lorina

- Chi lotta contro i mostri deve fare attenzione a non diventare lui stesso un mostro. E se tu riguarderai a lungo in un abisso, anche l'abisso vorrà guardare dentro di te (F. Nietzsche)
- Tavole della legge by admin
Avatar utente
Foto UtenteLele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1288
Iscritto il: 23 gen 2007, 16:13
Località: Modena

2
voti

[8] Re: dubbio prova in c.c. trasformatre

Messaggioda Foto Utentelillo » 4 mag 2012, 15:30

gli appunti dai quali studia Foto Utentepeppe855 sono gli stessi dai quali ho studiato io :-)
e citano testualmente che la prova venga effettuata mediante tre wattmetri a basso cosphi.
Dopo aver detratto le perdite nel ferro nella prova in corto circuito (trascurabili se queste sono inferiori agli errori di misura), il testo continua con la suddivisione definendo ohmiche quelle perse per effetto Joule ovviamente addizionali le altre.
Tornando ai tre wattmetri, potrei spiegarmi il loro utilizzo:
ricordo vagamente da misure, che Aron era sconsigliato per misure a basso cosphi, ed essendo il trasformatore in corto un carico prevalentemente induttivo, le misure potrebbero essere poco attendibili.
Se così fosse, spiegherebbe anche perché la norma preferisce usarne tre.
@Foto Utentepeppe855:
peppe855 ha scritto:ciao lele ma quella Rcc che tu mi hai scritto sarebbe la Req giusto??

si è la stessa che gli appunti chiamano Req :ok:
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4172
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

1
voti

[9] Re: dubbio prova in c.c. trasformatre

Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 4 mag 2012, 15:57

lillo ha scritto:...ricordo vagamente da misure, che Aron era sconsigliato per misure a basso cosphi...


Concordo con te Foto Utentelillo :ok: In effetti, quando il carico presenta un fattore di potenza molto basso, le indicazioni dei due wattmetri tendono a essere uguali in valore assoluto ma di segno opposto, determinando un aumento dell'errore relativo della potenza assorbita.
Emanuele Lorina

- Chi lotta contro i mostri deve fare attenzione a non diventare lui stesso un mostro. E se tu riguarderai a lungo in un abisso, anche l'abisso vorrà guardare dentro di te (F. Nietzsche)
- Tavole della legge by admin
Avatar utente
Foto UtenteLele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1288
Iscritto il: 23 gen 2007, 16:13
Località: Modena

6
voti

[10] Re: dubbio prova in c.c. trasformatre

Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 4 mag 2012, 17:52

Lele_u_biddrazzu ha scritto:... ma è anche vero che il fascicolo CEI 14 – Guida per l’esecuzione delle prove sui trasformatori di potenza raccomanda l'utilizzo di tre wattmetri... infatti, in corrispondenza del paragrafo 4.1, si può leggere quanto segue...

Che la normativa preveda l'uso di tre wattmetri sia per la prova a vuoto sia per la prova in corto non lo metto certo in dubbio, serve per uniformare il metodo di misura su tutto il "range", che per i trasformatori di elevata potenza porta a f.d.p. particolarmente bassi, fino ad arrivare ad un ordine di grandezza di 10^{-2}
per i trasformatori con potenze dell'ordine delle centinaia di megavoltampere, ma per i trasformatori di potenza inferiore ai 50kVA, come penso sia quello di Foto Utentepeppe855, usare tre wattmetri è a mio (ma non solo) parere inutile, in quanto il f.d.p. è quasi certamente superiore a 0.5, ovvero intendo dire che, "Dall'Alpi alle Piramidi" ma anche "dal Manzanarre al Reno", :-) per una prova in corto, sotto la suddetta "taglia", si usa "normalmente" un'inserzione Aron; i tre wattmetri invece sempre usati per quella a vuoto a causa del basso fattore di potenza.
"Il circuito ha sempre ragione" (Luigi Malesani)
Avatar utente
Foto UtenteRenzoDF
55,9k 8 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 13189