[1] sezione di un conduttore elettrico

Messaggioda Foto Utentegianni.paci » 27 set 2007, 11:47

Salve vorrei avere delle delucidazione per calcolare la sezione del cavo

kW 70
Corr 400 + n
Passaggio dentro corrugato interrato
Cos 0.90
Lunghezza cavi 400 metri

Mi spiegata la formula per calcolare la sezione del conduttore avendo una distanza di 400 metri.

Grazie
Avatar utente
Foto Utentegianni.paci
0 2
 
Messaggi: 19
Iscritto il: 3 dic 2006, 12:26
Località: tivoli

0
voti

[2] Re: sezione di un canduttore elettrico

Messaggioda Foto UtenteMike » 27 set 2007, 12:05

gianni.paci ha scritto:Salve vorrei avere delle delucidazione per calcolare la sezione del cavo

kW 70
Corr 400 + n
Passaggio dentro corrugato interrato
Cos 0.90
Lunghezza cavi 400 metri

Mi spiegata la formula per calcolare la sezione del conduttore avendo una distanza di 400 metri.

Grazie


1 - si calcola la corrente di impiego Ib: 70kW/400Vx1,734x0,90 = 112A (arrotandando)

2 - si cerca la tipologia e sezione di cavo idonea a portare questa corrente secondo la modalità di posa prevista e mantenendo la caduta di tensione entro il limite del 4%

3 - I risultati del punto 2 si ottengono tramite le apposite tabelle CEI-UNEL, per esempio ho verificato che un cavo in EPR di formazione 3x35mmq (per es. FG7) in posa interrata a condizioni standard può portare (Iz ovvero portata a regime permanente della conduttura) circa 121A; così facendo soddisfo la relazione prevista dalla norma Ib<=Iz<=In (dove In è la corrente di intervento del mio dispositivi di protezione), ma su 400 metri ho una caduta di tensione del 9,9%; pertanto devo procedere ad una sezione maggiore e quindi visto che la caduta di tensione è predominante rispotto alla Iz, verifico prima questo aspetto; dopo vari tentativi ho verificato che con una sezione da 120mmq ho circa 3,6% a fondo linea. Quindi la formazione del mio cavo sarà pari a 3x120+N70mmq con Iz pari a 251A.

4- il dispositivo di protezione può avere una taratura (In) compresa tra 112A e 251A.

Ovviamente questo è un approccio semplificato, poi ci sono vari coefficienti correttivi o altri aspetti da da tenere conto.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17010
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: sezione di un canduttore elettrico

Messaggioda Foto Utentegianni.paci » 27 set 2007, 12:13

Grazie per la risposta.
Come faccio a scaricarmi la tabella.
La caduta di tensione non deve mai superare il 4% ?
Avatar utente
Foto Utentegianni.paci
0 2
 
Messaggi: 19
Iscritto il: 3 dic 2006, 12:26
Località: tivoli

0
voti

[4] Re: sezione di un canduttore elettrico

Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 27 set 2007, 12:17

Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
Avatar utente
Foto Utentemario_maggi
20,0k 3 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4181
Iscritto il: 21 dic 2006, 9:59
Località: Milano

0
voti

[5] Re: sezione di un canduttore elettrico

Messaggioda Foto UtenteMike » 27 set 2007, 12:36

gianni.paci ha scritto:Grazie per la risposta.
Come faccio a scaricarmi la tabella.
La caduta di tensione non deve mai superare il 4% ?


Alla prima domanda ti ha già risposto Mario Maggi, per la seconda, la norma ammette anche cadute di tensione superiori (per es. 5% nell'illuminazione pubblica) o previo accordo con la committenza (per iscritto aggiungo io).
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17010
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[6] Re: sezione di un canduttore elettrico

Messaggioda Foto Utenteadmin » 27 set 2007, 13:42


:cry: Purtroppo devo segnalare che l'applicazione non funziona più. Sono successi dei guai nel database. Speriamo che il webmaster possa risistemarla...
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11953
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google [Bot] e 53 ospiti