Sono stato chiamato per effettuare una riparazione su di un gruppo elettrogeno da 65 kVA appena installato, con annesso quadro di avviamento automatico.
In pratica ho dovuto sostituire, per un guasto, la centralina elettronica del quadro che gestisce l'avviamento del gruppo e i contattori di scambio rete-gruppo elettrogeno.
Mi sono trovato d'avanti a questa configurazione:
Con questo collegamento purtroppo, senza l'ausilio della centralina elettronica i contattori non funzionano e l'utente si trova scollegato dalla rete anche se la stessa è presente. Si è dovuto chiamare la ditta che ha eseguito l'impianto per by-passare il quadro di intervento, laciando un intero stabile senza energia elettrica per diverse ore.
Ora, premesso che l'impiantistica civile non è il mio campo, secondo voi esperti è stato eseguito un buon lavoro? Non sarebbe stato meglio adottare una configurazione del genere, che in caso di avaria o manutenzione del quadro, eviti interruzioni dell'energia elettrica?
Saluti.
Quadro avviamento aut. gruppo elettrogeno
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
I quadri di scambio decenti possono essere manovrati anche manualmente.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
1
voti
Il problema è interbloccare le due fonti di alimentazione.
Nel tuo schema, se si commutasse (in forzamento) tramite quel "deviatore" su rete enel durante l' alimentazione da gruppo, si avrebbero spiacevoli conseguenze.
Nel tuo schema, se si commutasse (in forzamento) tramite quel "deviatore" su rete enel durante l' alimentazione da gruppo, si avrebbero spiacevoli conseguenze.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 50 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)