Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Quadro avviamento aut. gruppo elettrogeno

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Quadro avviamento aut. gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto UtenteRos09 » 27 mag 2012, 15:50

Un saluto al forum.
Sono stato chiamato per effettuare una riparazione su di un gruppo elettrogeno da 65 kVA appena installato, con annesso quadro di avviamento automatico.
In pratica ho dovuto sostituire, per un guasto, la centralina elettronica del quadro che gestisce l'avviamento del gruppo e i contattori di scambio rete-gruppo elettrogeno.
Mi sono trovato d'avanti a questa configurazione:

Con questo collegamento purtroppo, senza l'ausilio della centralina elettronica i contattori non funzionano e l'utente si trova scollegato dalla rete anche se la stessa è presente. Si è dovuto chiamare la ditta che ha eseguito l'impianto per by-passare il quadro di intervento, laciando un intero stabile senza energia elettrica per diverse ore.
Ora, premesso che l'impiantistica civile non è il mio campo, secondo voi esperti è stato eseguito un buon lavoro? Non sarebbe stato meglio adottare una configurazione del genere, che in caso di avaria o manutenzione del quadro, eviti interruzioni dell'energia elettrica?

Saluti.
Avatar utente
Foto UtenteRos09
345 2 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 204
Iscritto il: 13 set 2008, 15:05

1
voti

[2] Re: Quadro avviamento aut. gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto UtenteMike » 27 mag 2012, 16:40

I quadri di scambio decenti possono essere manovrati anche manualmente.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

1
voti

[3] Re: Quadro avviamento aut. gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto Utenteattilio » 27 mag 2012, 16:42

Il problema è interbloccare le due fonti di alimentazione.
Nel tuo schema, se si commutasse (in forzamento) tramite quel "deviatore" su rete enel durante l' alimentazione da gruppo, si avrebbero spiacevoli conseguenze.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[4] Re: Quadro avviamento aut. gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto Utenteelettro » 28 mag 2012, 11:50

Beh...si potrbbe realizzare un nuovo quadro di scambio con azionamento a bobina minima tensione e contattori di potenza...
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 54 ospiti