Buonasera a tutti,
nel dover effettuare una derivazione da un canale metallico (tipo chiuso o asolato, non importa) con coperchio, installando una una cassetta di derivazione in materiale plastico e/o metallico, come faccio a mantenere il grado di protezione IP54 richiesto su alcuni impianti? Non posso praticare un foro nel canale e sul retro della scatola di derivazione e non posso fare uscire i cavi "alla francese" da sopra il canale perché ho il coperchio chiuso (e non voglio considerare l'opzione di tagliare il coperchio della canalina...
Cassetta di derivazione su canale metallico
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
18 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
2
voti
Non ho capito se hai vincoli di posizione da cui eseguire la derivazione ne tantomeno se hai già all' interno del canale un' elemento di derivazione (es: tipo a T) verso la cassetta.
Mi pare di capire che una comune flangia per attacco quadro non vada bene.
Mi pare di capire che una comune flangia per attacco quadro non vada bene.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
2
voti
Non so se ho capito bene. Immagino che tu intenda avvitare una scatola al canale e fare la derivazione. Posto di aver capito bene e posto che va valutato anche l'ambiente d'installazione, in genere esci con i cavi dal canale, forando il canale, in genere sul fondo, tanti per proteggere il cavo da tagli della lamiera del canale usano dei pressacavi, io preferisco (quando li trovo) utilizzare dei nipple con ghiera. Per il fissaggio della scatola, dovresti seguire le istruzioni del produttore del materiale che utilizzi. Generalmente per le scatole in pvc, dovrebbe essere sufficiente utilizzare i tappi appositi, che il produttore prevede, per coprire i punti in cui avviti la scatola, per quelle in metallo di norma sono previsti degli ancoraggi all'esterno della scatola. Per l'ingresso dei conduttori dipende da questi. Se sono cavi con guaina, entri nella scatola con dei pressacavi (di solito sono IP67).
Dovrebbe venir fuori qualcosa del genere:
Dovrebbe venir fuori qualcosa del genere:
Igor
-

elettrodomus
10,1k 6 12 13 - G.Master EY

- Messaggi: 2607
- Iscritto il: 28 gen 2011, 22:38
- Località: Bassa Bresciana
0
voti
Eccomi. Esattamente quello che mi interessava sapere, alla fine le ghiere sono simili a quelle che si usano nelle tubazioni TAZ quando il cavo esce senza guaina. Volendo approfondire ancora una cosa, quando scrivi "va valutato l'ambiente di installazione" intendi quando non è possibile uscire con i cavi senza protezione meccanica aggiuntiva data da tubazioni flessibili? E nell'installazione della cassetta su canalina, meglio usare se disponibili appositi supporti per evitare che la vite autoforante danneggi gli altri cavi o basta vite+bullone?
Ultima modifica di
elettrodomus il 1 giu 2012, 19:04, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Non quotare inutilmente un messaggio: Non usare il tasto CITA, usa il tasto RISPONDI.
Motivazione: Non quotare inutilmente un messaggio: Non usare il tasto CITA, usa il tasto RISPONDI.
2
voti
stpi ha scritto:quando scrivi "va valutato l'ambiente di installazione" intendi quando non è possibile uscire con i cavi senza protezione meccanica aggiuntiva data da tubazioni flessibili?
Esatto.
Da evitare comunque, la guaina spiralata (ma anche armata) direttamente fissata tra canale e scatola.
...Per il problema dei "vasi comunicanti"
stpi ha scritto:E nell'installazione della cassetta su canalina, meglio usare se disponibili appositi supporti per evitare che la vite autoforante danneggi gli altri cavi o basta vite+bullone?
L'autoforante non la userei. Se i cavi vengono posati e non tirati (ad esempio nel caso di culle), non dovrebbero esserci problemi con vite e dado (intendo per il rischio di rovinare il cavo).
Igor
-

elettrodomus
10,1k 6 12 13 - G.Master EY

- Messaggi: 2607
- Iscritto il: 28 gen 2011, 22:38
- Località: Bassa Bresciana
0
voti
elettrodomus ha scritto:Da evitare comunque, la guaina spiralata (ma anche armata) direttamente fissata tra canale e scatola.
...Per il problema dei "vasi comunicanti"![]()
cioè?
Almeno l'itagliano sallo...
4
voti
Vasi comunicanti
...Una volta ho visto il motore di una grossa coclea di un silos (in esterno), collegato "in grondaia":

...Una volta ho visto il motore di una grossa coclea di un silos (in esterno), collegato "in grondaia":
Igor
-

elettrodomus
10,1k 6 12 13 - G.Master EY

- Messaggi: 2607
- Iscritto il: 28 gen 2011, 22:38
- Località: Bassa Bresciana
0
voti
Secondo me non mantiene comunque l'isolamento nemmeno dalla polvere (tralasciando vapori e condensa). Non è un bel lavoro. E' semplicemente "il più rapido" e largamente usato.
Igor
-

elettrodomus
10,1k 6 12 13 - G.Master EY

- Messaggi: 2607
- Iscritto il: 28 gen 2011, 22:38
- Località: Bassa Bresciana
18 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)