MaximilianII ha scritto:La tensione è sui 225 V.
il valore che hai misurato rientra nella norma, pertanto non si direbbe che sia questa la causa, anche se la misura andrebbe monitorata nell'arco della giornata in quanto potresti avere dei valori maggiori in un determinato istante in un momento/periodo della giornata, per far questo ci si avvale di strumenti particolari che solamente un professionista potrebbe avere anche se probabilmente una verifica sul posto sempre da parte di un professionista potrebbe escludere questa possibilità;
MaximilianII ha scritto:i prossimi acquisti di lampadine andranno sui modelli a basso consumo.
credo sia la soluzione migliore nonchè obbligata visto che le lampade ad incandescenza stanno lasciando la scena del mercato elettrico fra qualche tempo breve;
MaximilianII ha scritto:ma quale può essere la causa del fatto che mi trovo 30V tra fase e neutro nel portalampada, con l'interruttore in posizione di aperto?
può essere un valore di tensione fittizzio che si legge per un'accoppiamento capacitivo dei conduttori dell'interruttore, puoi anche fare la verifica suggerita da

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)