[11] Re: Protezione motore elettrico

Messaggioda Foto Utentefantom2002 » 27 giu 2012, 20:45

non sono un profondo conoscitore della materia "motori" maq credo che la In non sia la corrente massima sopportabile (anche per breve tempo) ma la sua corrente nominale; come tale, questa può essere superata perché la macchina rotante dovrebbe essere sovradimensionata rispetto alla In.

Se così è, quoto la scelta di Laricon.

Se consì non fosse, direi che avete ragione entrambi (Mir e Laricon) sostenendo che la protezione deve essere maggiore di In per evitare continui stacchi, e contemporaneamente non maggiore di In per evitare sovraccarichi dannosi di lunga durata.

Ai posteri sentenza più corretta.
Avatar utente
Foto Utentefantom2002
398 2 8
Expert
Expert
 
Messaggi: 422
Iscritto il: 4 mag 2007, 9:12
Località: Monza

1
voti

[12] Re: Protezione motore elettrico

Messaggioda Foto Utenteattilio » 27 giu 2012, 21:00

credo che la In non sia la corrente massima sopportabile

Infatti come tu stesso hai intuito si tratta della corrente nominale, ovvero, quella corrente in cui il motore fornisce la coppia nominale.

Semplificando, se si applica al motore un carico con inerzia resistente maggiore della coppia che esso può erogare in condizioni nominali, si assiste ad un proporzionale aumento della corrente assorbita e conseguente aumento della temperatura negli avvolgimenti statorici.

Ora mi chiedo, in base a quale parametro o valore di corrente si dimensiona al rialzo?

Che la cosa sia intermittente o meno, per me si tratta di cattivo dimensionamento, se poi si cerca un compromesso o vi siano altre scelte progettuali questo è un altro discorso.

In ragione di quanto detto ed in condizioni di normalità, la protezione termica io la regolo sempre e solo sulla corrente nominale del motore.

fantom2002, rivediti questo passaggio che mi pare poco chiaro :mrgreen:
Se consì non fosse, direi che avete ragione entrambi (Mir e Laricon) sostenendo che la protezione deve essere maggiore di In per evitare continui stacchi, e contemporaneamente non maggiore di In per evitare sovraccarichi dannosi di lunga durata.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9178
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[13] Re: Protezione motore elettrico

Messaggioda Foto Utentefantom2002 » 27 giu 2012, 22:43

Attilio ha scritto:fantom2002, rivediti questo passaggio che mi pare poco chiaro :mrgreen:
Se consì non fosse, direi che avete ragione entrambi (Mir e Laricon) sostenendo che la protezione deve essere maggiore di In per evitare continui stacchi, e contemporaneamente non maggiore di In per evitare sovraccarichi dannosi di lunga durata.


Semplicemente intendo dire che deve essere come ho supposto (deve esistere una Imax che è quella max sopportabile dal motore e maggiore di In) perché altrimenti il dimensionamento della protezione andrebbe fatto secondo ambedue i criteri descritti da te e mir, ma i due criteri contemporanei sono una incongruenza insolvibile.
Avatar utente
Foto Utentefantom2002
398 2 8
Expert
Expert
 
Messaggi: 422
Iscritto il: 4 mag 2007, 9:12
Località: Monza

-1
voti

[14] Re: Protezione motore elettrico

Messaggioda Foto Utentefantom2002 » 27 giu 2012, 22:50

Aggiungerei anche che normalmente i motori elettrici hanno una corrente di spunto, che generalmente è pari a 6 volte la corrente nominale, e questa dura un tempo non certo infinitesimo.

Se dimensioni la protezione termica a monte del motore senza tenerne conto, il motore non partirà mai.
Avatar utente
Foto Utentefantom2002
398 2 8
Expert
Expert
 
Messaggi: 422
Iscritto il: 4 mag 2007, 9:12
Località: Monza

2
voti

[15] Re: Protezione motore elettrico

Messaggioda Foto Utentemir » 27 giu 2012, 22:59

riporto a titolo di esempio un'espeirenza quotidiana quando si interviene per un intervento relativo alla protezione magnetotermica di un diciamo generico motore asincrono trifase relativo ad un'altrettanto generica macchina.
richiesta : la macchina è ferma per uno scatto termico ...
risposta : arrivo...
arrivati sul posto e verificato l'allarme di macchina si interviene sul relativo quadro e si trova intervenuto il magnetotermico Q.. relativo al motore M.., una verifica a freddo sugli avvolgimenti del relativo motore M.. e se non si rilevano anomalie o meglio valori anomali, si ripristina il magnetotermico Q.., e come succede spesso dopo un certo periodo di tempo (breve) il magnetotermico Q.. reinterviene, e qui scatta la richiesta classica dell'operatore : "non si potrebbe alzare la termica ?", e la risposta non può che essere, perché vuoi cuocere il motore poverino che fa il suo dovere a fatica come ci testimonia la sua protezione ? se quest'ultima interviene è evidente che c'è un qualche problema che in genere è di natura meccanica, come poi in seguito si conferma con l'intervento del meccanico di turno.. :D ..cioè il punto è se c'è una protezione adeguatamente tarata ed interviene questa ha svolto egregiamente il suo lavoro in quanto ha protetto il suo carico e proprio senza consentirgli di andare oltre i limiti stabiliti da costruttore, nel caso specifico l'intensità di corrente nominale. ;-)
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

2
voti

[16] Re: Protezione motore elettrico

Messaggioda Foto Utenteattilio » 27 giu 2012, 22:59

normalmente i motori elettrici hanno una corrente di spunto, che generalmente è pari a 6 volte la corrente nominale, e questa dura un tempo non certo infinitesimo


Se dimensioni la protezione termica a monte del motore senza tenerne conto, il motore non partirà mai


Non vorrei essere volgare, ma in questa discussione sto leggendo una serie impressionante di minchiate !
E' vero il discorso dello spunto, ma per avviamenti particolarmente gravosi, esistono termiche specifiche (identificate da una classe di valore).
Non per questo, si setta la suddetta termica a valori incogniti superiori alla In del motore.

Mi sento all' ufficio complicazioni cose semplici :?

Poi sia chiaro, ognuno faccia come crede!
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9178
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[17] Re: Protezione motore elettrico

Messaggioda Foto Utentefantom2002 » 27 giu 2012, 23:03

Beh, io l'pavevo detto di non essere un esperto in materia, stavo ( e continuo) cercando di usare il buon senso.

A questo punto mi fermo e lascio a più esperti la parola, ma nel frattempo mi documento...
Ultima modifica di Foto Utenteattilio il 27 giu 2012, 23:11, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminato quote inutile
Avatar utente
Foto Utentefantom2002
398 2 8
Expert
Expert
 
Messaggi: 422
Iscritto il: 4 mag 2007, 9:12
Località: Monza

0
voti

[18] Re: Protezione motore elettrico

Messaggioda Foto Utentemir » 27 giu 2012, 23:04

fantom2002 ha scritto:ma nel frattempo mi documento...

prego... ;-)
http://www.electroyou.it/vis_resource.p ... ezio&id=68
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[19] Re: Protezione motore elettrico

Messaggioda Foto UtenteEUGA » 27 giu 2012, 23:25

Secondo me la protezione va coordinata con i dati di targa, quindi In 15A.
Tuttavia non sarebbe neanche tanto scorretto valutare le condizioni di esercizio (per es. se il carico meccanico è costante) e gli eventuali danni derivanti da un fermo macchina.
Occorre verificare se questo motore è dotato di termosonde per il controllo delle temperature interne e la ventilazione ad esso circoscritta in quanto notoriamente determinante per un corretto funzionamento.
Alla luce di tutte le valutazioni potrebbe risultare corretto anche un lieve sovradimensionamento della termica pur restando comunque entro un limite del 10-15%.
Avatar utente
Foto UtenteEUGA
352 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 159
Iscritto il: 7 giu 2012, 18:41

1
voti

[20] Re: Protezione motore elettrico

Messaggioda Foto Utenteattilio » 27 giu 2012, 23:26

qui una guida Schneider electric a riguardo. La protezione termica classica viene trattata a pag. 13



Con l' occasione rettifico un passaggio precedente relativo alla corrente di non intervento (Inf) e a quella di sicuro intervento (If) entro il tempo previsto.

A differenza degli interruttori magnetotermici, nei relè termici/salvamotori il valore delle due correnti è 1,05 In e 1,2 In, mentre l' intervallo di tempo è di due ore (e non di una sola ora).
Chiedo scusa per l' inesattezza!
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9178
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

PrecedenteProssimo

Torna a Macchine elettriche

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 34 ospiti