surriscaldamento del cavo

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[41] Re: surriscaldamento del cavo

Messaggioda Foto Utentemir » 16 lug 2012, 21:42

stefanob70 ha scritto: ti garantisco che nel mio ambiente esiste fisicamente la 626 in materia di sicurezza.

ex 626 ora DM37/08 e aggiornamenti.. ;-)
stefanob70 ha scritto:nessuno e' in grado di capire cos'e' una termocamera!

l'importante è che la conosca e sappia utilizzarla chi dovrà farlo.. :D
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[42] Re: surriscaldamento del cavo

Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 16 lug 2012, 21:46

comunque parlando seriamente,sono venuti meno alle normative:
1)CEI 64-8 art. 524.3 non hanno verificato se i carichi sono squilibrati,o disturbati da armoniche
Avatar utente
Foto Utentestefanob70
14,1k 5 11 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3190
Iscritto il: 14 lug 2012, 13:14
Località: Roma

2
voti

[43] Re: surriscaldamento del cavo

Messaggioda Foto UtenteMike » 17 lug 2012, 0:02

mir ha scritto:ex 626 ora DM37/08 e aggiornamenti.. ;-)


Per essere precisi: ex 626/94 ora D.Lgs. 81/08 c.m. D.Lgs. 106/09; Il DM 37/08 sostituisce la L. 46/90 ;-)
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[44] Re: surriscaldamento del cavo

Messaggioda Foto Utenteelettro » 17 lug 2012, 8:56

Ricapitoliamo:---

Probabilente in neutro è stato "calibrato" con condiizoni ordinarie di regime operativo, senza adottare misure di ruolo...in pratica, il sovradimensionamento del conduttore.

Il Neutro, è sicuramente cablato alla stessa protezione dell'impianto....

Al 99,9% si tratta di armoniche sul neutro....ma come ho già detto, se la Iz del cavo da 120mm2 è valutata correttamente e coordinata con le protezioni, allora dobbiamo constatare che il problema risiede nel concetto che ho espresso..

Magari qualche dato in + ci aiuterebbe.....
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[45] Re: surriscaldamento del cavo

Messaggioda Foto Utenteelettro » 17 lug 2012, 9:13

Ho preso una tabella inerente la portata cavi, ho considerato il modello unipolare da 120 mm2 ...a grandi linee, direi che la sezione anzidetta, protetta da un ipotetico modulo serie "quadripolare megabreaker" da 250A nominali, siamo al limite della sopportabilità....sicuramente le armoniche, hanno saturato il povero neutro...e la sua temperatura raggiunge il valore max sopportabile in regime permanente..

Immagino il quadro o armadio carpenteria a II isolamnteo con i cavi unipolari cablati e poi posati dopo qualche metro in tubi....

Attendiamo una foto...
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[46] Re: surriscaldamento del cavo

Messaggioda Foto Utentemir » 17 lug 2012, 15:03

Mike ha scritto:Per essere precisi: ex 626/94 ora D.Lgs. 81/08 c.m. D.Lgs. 106/09; Il DM 37/08 sostituisce la L. 46/90 ;-)


grazie per l'appunto. :ok:
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[47] Re: surriscaldamento del cavo

Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 17 lug 2012, 17:16

Non ho capito che intendete per neutro protetto....a valle dell'interruttore?
Avatar utente
Foto Utentestefanob70
14,1k 5 11 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3190
Iscritto il: 14 lug 2012, 13:14
Località: Roma

2
voti

[48] Re: surriscaldamento del cavo

Messaggioda Foto Utenteattilio » 17 lug 2012, 17:22

L' interruttore quadripolare può avere i quattro poli protetti allo stesso valore di corrente, quindi anche il neutro al valore delle fasi, in alternativa alcuni interruttori consentono di settare la protezione del neutro tramite apposito trimmer. Nello specifico, si può regolare la soglia di intervento TM del solo polo di neutro a vaori inferiori, tipicamente 50% o 60%.
In altri casi ancora, l' interruttore è un 3P + N con neutro non protetto!

Hai la marca/sigla precisa dell' interruttore in questione?
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9174
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[49] Re: surriscaldamento del cavo

Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 17 lug 2012, 17:38

l'interruttore e' un ABB Sace TMax T3 da 250A nominali......
Ultima modifica di Foto Utentestefanob70 il 17 lug 2012, 17:59, modificato 1 volta in totale.
Avatar utente
Foto Utentestefanob70
14,1k 5 11 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3190
Iscritto il: 14 lug 2012, 13:14
Località: Roma

0
voti

[50] Re: surriscaldamento del cavo

Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 17 lug 2012, 17:45

la cosa piu' strana e' che sulla morsettiera di uscita(tre fasi piu' neutro)la sezione e' minore rispetto
all'alimentazione delle macchine...
non e' per diminuire la caduta di tensione,ma bensi' un errore grossolano di valutare la Ib dell'impianto.
cablaggio.jpg
morsettiera di arrivo aliment.
cablaggio.jpg (49.47 KiB) Osservato 2788 volte
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 27 lug 2012, 12:14, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Inserita immagine in linea con il testo per evitare sconfinamenti a destra
Avatar utente
Foto Utentestefanob70
14,1k 5 11 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3190
Iscritto il: 14 lug 2012, 13:14
Località: Roma

PrecedenteProssimo