Dalle note del caso se ci sono armoniche sul neutro il risultato è che potrebbero esserci correnti addirittura superiori a quelle presenti sulle fasi !
i carichi distorcenti hanno un filtro di ingresso (in genere normativamente obbligatorio, come ad esempio per i PC) che scarica verso terra una piccola corrente (in genere sugli 1,5 mA e comunque non superiore a 3,5 mA): questa da sola ovviamente non è sufficiente a far scattare il differenziale, ma un certo numero di questi carichi collegati alla stessa linea (protetta da un unico
differenziale) potrebbe provocare una corrente verso terra superiore alla corrente differenziale di intervento. E’ per questo motivo che negli uffici, ad esempio, viene caldamente raccomandato di non collegare ad una linea protetta dallo stesso interruttore differenziale più di dieci computer (un calcolo
semplificato dall’ipotesi di correnti tutte in fase tra di loro ci dà 1,5 x 10 = 15 mA).
La tensione fra neutro e terra sulle prese a spina è superiore ai 5-10 V ?
Saluti