elettro ha scritto:Mah..io non ho molta esperienza con il T-Max....bisognerebbe scafricare il pdf Abb sulla serie T-Max..
Le caratteristiche che ho citato,sono prese proprio dall catalogo ABB T-Max
e si parla per l'appunto di un tre Poli.
-

stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY

- Messaggi: 3190
- Iscritto il: 14 lug 2012, 13:14
- Località: Roma
2
voti
Il trimmer presente sul tuo interruttore, regola la sola soglia termica di intervento, poiché la magnetica è fissa a
, a loro volta, le tre posizioni (max., med., min.) agiscono in maniera differente sui tre poli di fase e sul polo del neutro, che come puoi vedere ha una soglia di corrente inferiore rispetto alle fasi.
Al di la di questo mi sa che si stia facendo un po' di confusione.
Ora leggo che l'interruttore è tripolare
Ma come? Se c'è fisicamente il morsetto per collegare il neutro, l' interruttore è a tutti gli effetti quadripolare! Che poi, in base al codice, possa essere richiesto con protezione sul neutro al 100% del valore di fase, o addirittura con polo di neutro non protetto (solo sezionabile) è un' altra storia.
, a loro volta, le tre posizioni (max., med., min.) agiscono in maniera differente sui tre poli di fase e sul polo del neutro, che come puoi vedere ha una soglia di corrente inferiore rispetto alle fasi. Al di la di questo mi sa che si stia facendo un po' di confusione.
Ora leggo che l'interruttore è tripolare
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
Anche io sono perplesso attilio
difatti i morsetti sono 4 non 3!!
ma sull'allegato che ho messo sul post delle caratteristiche dell'interruttore c'e' proprio scritto 3 poli
che questo evidenzia che 3poli +neutro non protetto?
difatti i morsetti sono 4 non 3!!
ma sull'allegato che ho messo sul post delle caratteristiche dell'interruttore c'e' proprio scritto 3 poli
che questo evidenzia che 3poli +neutro non protetto?

-

stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY

- Messaggi: 3190
- Iscritto il: 14 lug 2012, 13:14
- Località: Roma
0
voti
qualcuno ha scritto:non tipolare vuol dire con tre poli !
semplicemente hai allegato la specifica sbagliata
e le misure ?
non c'e' stato nessun errore,la serie di interruttori t max viene fornita tripolare e quadripolare a richiesta.
in piu' per attilio,avevi ragione sulla protezione del neutro copio ed incollo la caratteristica del quadripolare da catalogo Abb:
Gli interruttori[b] tetrapolari vengono sempre forniti con neutro protetto
dallo sganciatore e protezione del neutro al 100% della taratura
delle fasi per tarature fino ai 100 A.[/b]
-

stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY

- Messaggi: 3190
- Iscritto il: 14 lug 2012, 13:14
- Località: Roma
2
voti
Ora sono andato a guardare sul mio catalogo dei Tmax e completo la citazione di stefanob70:
Gli interruttori tetrapolari vengono sempre forniti con neutro protetto
dallo sganciatore e protezione del neutro al 100% della taratura
delle fasi per tarature fino ai 100 A. Per tarature superiori la protezione
del neutro è al 50% della taratura delle fasi a meno che venga
richiesta la protezione del neutro al 100% di In.
----------------
A questo punto, sembrerebbe (ma il condizionale è d' obbligo) che il neutro fosse adeguatamente protetto da sovracorrenti (anche di eventuali terze armoniche).
Nello schema che hai postato prima però, non ho ben capito il punto (l' interruttore) su cui si è verificato l' ultimo guasto.
Potresti fare anche uno schema semplice in FidoCadJ con indicati gli interruttori in cascata, le tarature delle protezioni di questi e le sezioni dei conduttori e magari i valori misurati dopo la riparazione (correnti di fase e correnti sul neutro nei vari rami)
Saluti
Gli interruttori tetrapolari vengono sempre forniti con neutro protetto
dallo sganciatore e protezione del neutro al 100% della taratura
delle fasi per tarature fino ai 100 A. Per tarature superiori la protezione
del neutro è al 50% della taratura delle fasi a meno che venga
richiesta la protezione del neutro al 100% di In.
----------------
A questo punto, sembrerebbe (ma il condizionale è d' obbligo) che il neutro fosse adeguatamente protetto da sovracorrenti (anche di eventuali terze armoniche).
Nello schema che hai postato prima però, non ho ben capito il punto (l' interruttore) su cui si è verificato l' ultimo guasto.
Potresti fare anche uno schema semplice in FidoCadJ con indicati gli interruttori in cascata, le tarature delle protezioni di questi e le sezioni dei conduttori e magari i valori misurati dopo la riparazione (correnti di fase e correnti sul neutro nei vari rami)
Saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
Per quanto riguarda le misure,adesso non le ho disponibili,malgrado tutto il lavoro e' stato fatto alle "3 di mattina,"con tutta l'urgenza del momento, e sopratutto non avendo neanche i materiali originali per risistemare il quadro.
l'unica cosa disponibile era il materiale fotografico,che ho usato per metterlo sul "forum"
E comunque a me questa discussione e' piaciuta molto e vi ho anche ringraziato come persone "competenti"ma se le cose stanno diversamente e qualcuno si e' stancato,per me potete anche chiudere la discussione e il mio tempo lo usero' diversamente.
Grazie comunque per la utilissima collaborazione distinti Saluti
B.Stefano
l'unica cosa disponibile era il materiale fotografico,che ho usato per metterlo sul "forum"
E comunque a me questa discussione e' piaciuta molto e vi ho anche ringraziato come persone "competenti"ma se le cose stanno diversamente e qualcuno si e' stancato,per me potete anche chiudere la discussione e il mio tempo lo usero' diversamente.
Grazie comunque per la utilissima collaborazione distinti Saluti
B.Stefano
-

stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY

- Messaggi: 3190
- Iscritto il: 14 lug 2012, 13:14
- Località: Roma
0
voti
Quindi la non protezione del neutro e le problematiche delle armoniche rientrano in gioco...
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Scusate se mi reintrometto.
Noi stiamo pensando al conduttore di neutro come a un conduttore passivo.
mentre invece in alcuni casi diventa molto attivo.
Se per esempio un guasto mi provoca l'interruzione di una impedenza su tre (una per fase) del carico ecco che nel neutro comincia a circolare corrente, se sono due le impedenze che si guastano ecco che il carico diventa monofase.
Se prendiamo come assunto che il guasto a valle non sia avvenuto, uno squilibrio dei carichi trifasi, sposta il centro della stella nel diagramma vettoriale ed ecco che il neutro inizia ad essere interessato dalle correnti.
Ecco perché sempre il neutro ed ecco perché mi chiedevo, il neutro è collegato a terra?

Noi stiamo pensando al conduttore di neutro come a un conduttore passivo.
mentre invece in alcuni casi diventa molto attivo.
Se per esempio un guasto mi provoca l'interruzione di una impedenza su tre (una per fase) del carico ecco che nel neutro comincia a circolare corrente, se sono due le impedenze che si guastano ecco che il carico diventa monofase.
Se prendiamo come assunto che il guasto a valle non sia avvenuto, uno squilibrio dei carichi trifasi, sposta il centro della stella nel diagramma vettoriale ed ecco che il neutro inizia ad essere interessato dalle correnti.
Ecco perché sempre il neutro ed ecco perché mi chiedevo, il neutro è collegato a terra?
0
voti
Mike ha scritto:Quindi la non protezione del neutro e le problematiche delle armoniche rientrano in gioco...
a quanto sembra gli interruttori tetrapolari con corrente >100A vengono forniti con n eutro protetto al 50%
Adesso attendero' qualche giorno per misurare le correnti l1,l2,l3,N
Ultima modifica di
stefanob70 il 22 lug 2012, 10:35, modificato 1 volta in totale.
-

stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY

- Messaggi: 3190
- Iscritto il: 14 lug 2012, 13:14
- Località: Roma
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 89 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)