Messaggioda Foto Utentekiai1988 » 30 lug 2012, 11:42

Salve a tutti!!
Apro questa discussione per porvi una domanda su un fenomeno che mi ha lasciato sconcertato!
Premetto che sono solo un amatore in questo campo :D

Stavo eseguendo un piccolo lavoro di manutenzione all'impianto elettrico e mi è successa una cosa davvero strana!
Prendo un filo a 2 conduttori, spelo entrambi i fili ad entrambi i capi, però li lascio ben distanti... poi collego UNO SOLO di questi fili alla fase, e l'altro lo lascio libero... senza collegarlo al neutro... andando a provare col cercafase, sul filo collegato si accende normalmente... ma la cosa assurda è che si accende anche sull'altro!! anche se con una luce più debole... nel momento in cui lo collego al neutro, non succede più nulla (cioè funziona come dovrebbe)... Ho sostituito il tratto di filo ben due volte! Pensando che fosse difettoso! :oops: ho ripetuto la prova in vari modi... Qualcuno sa spiegarmi di che si tratta?
Il tester segna solo pochi volt di tensione... appoggiando solo uno dei 2 terminali...
ho provato anche con una prolunga, inserendo solo uno dei poli della spina in una presa volante... :?:
Grazie a tutti coloro che risponderanno! :) e tutti coloro che leggono! :)
Avatar utente
Foto Utentekiai1988
25 2
 
Messaggi: 48
Iscritto il: 30 lug 2012, 11:24

0
voti

[2] Re: cercafase su filo isolato (almeno apparentemente)

Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 30 lug 2012, 11:56

Ciao Foto Utentekiai1988, credo che tu stia misurando una fem indotta.
Sicuramente qualche utente più "elettrico" potrà essere più preciso. :-)
Avatar utente
Foto Utentecarlomariamanenti
60,1k 6 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4324
Iscritto il: 18 gen 2012, 10:44

0
voti

[3] Re: cercafase su filo isolato (almeno apparentemente)

Messaggioda Foto Utentekiai1988 » 30 lug 2012, 13:08

Grazie mille per aver risposto! Sto leggendo un po' in giro di questa forza elettromotrice indotta... mmm... potrebbe essere ;-) anche se non è che ho capito tanto bene :oops: hihi
grazie ancora :-)
Ultima modifica di Foto Utentelillo il 30 lug 2012, 13:22, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Non serve citare per rispondere al messaggio precedente ;)
Avatar utente
Foto Utentekiai1988
25 2
 
Messaggi: 48
Iscritto il: 30 lug 2012, 11:24

0
voti

[4] Re: cercafase su filo isolato (almeno apparentemente)

Messaggioda Foto Utentelillo » 30 lug 2012, 13:26

per dirla semplice, rappresenta l'influenza che un conduttore percorso da corrente alternata, ha su di un conduttore posto nelle vicinanze.
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4172
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

4
voti

[5] Re: cercafase su filo isolato (almeno apparentemente)

Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 30 lug 2012, 13:31

kiai1988 ha scritto: Sto leggendo un po' in giro di questa forza elettromotrice indotta...


No, se non ho capito male la disposizione, direi che non è tanto una fem indotta, ma un accoppiamento capacitivo tra i due fili:

It's a sin to write sin instead of \sin (Anonimo).
...'cos you know that cos ain't \cos, right?
You won't get a sexy tan if you write tan in lieu of \tan.
Take a log for a fireplace, but don't take log for \logarithm.
Avatar utente
Foto UtenteDirtyDeeds
55,9k 7 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 7012
Iscritto il: 13 apr 2010, 16:13
Località: Somewhere in nowhere

0
voti

[6] Re: cercafase su filo isolato (almeno apparentemente)

Messaggioda Foto Utentelillo » 30 lug 2012, 13:35

effettivamente rileggendo il post, il filo collegato alla fase, se è lasciato libero all'altra estremità non chiude alcun circuito, quindi non possiamo parlare di fem indotta.
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4172
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[7] Re: cercafase su filo isolato (almeno apparentemente)

Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 30 lug 2012, 13:40

Domanda: ma in questo caso si può parlare di diafonia?
Avatar utente
Foto Utentecarlomariamanenti
60,1k 6 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4324
Iscritto il: 18 gen 2012, 10:44

1
voti

[8] Re: cercafase su filo isolato (almeno apparentemente)

Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 30 lug 2012, 13:42

Sì, ma se il circuito è solo uno spezzone va a farsi benedire anche l'accoppiamento capacitivo.
Il Conte di Montecristo

Se non studio un giorno, me ne accorgo io. Se non studio due giorni, se ne accorge il pubblico.

Io devo studiare sodo e preparare me stesso perché prima o poi verrà il mio momento.
Abraham Lincoln
Avatar utente
Foto UtenteEdmondDantes
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
 
Messaggi: 3619
Iscritto il: 25 lug 2009, 22:18
Località: Marsiglia

2
voti

[9] Re: cercafase su filo isolato (almeno apparentemente)

Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 30 lug 2012, 16:00

carlomariamanenti ha scritto:Domanda: ma in questo caso si può parlare di diafonia?


Mah, direi che in genere si parla di diafonia quando si fa riferimento a linee di segnale più che a linee della rete elettrica.
It's a sin to write sin instead of \sin (Anonimo).
...'cos you know that cos ain't \cos, right?
You won't get a sexy tan if you write tan in lieu of \tan.
Take a log for a fireplace, but don't take log for \logarithm.
Avatar utente
Foto UtenteDirtyDeeds
55,9k 7 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 7012
Iscritto il: 13 apr 2010, 16:13
Località: Somewhere in nowhere

0
voti

[10] Re: cercafase su filo isolato (almeno apparentemente)

Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 30 lug 2012, 16:12

OK, questo lo sapevo, ma il fenomeno fisico è lo stesso o secondo te, visto che il cavo "antenna" è scollegato l'accoppiamento è solo capacitivo?