Buongiorno,
leggo:
Se il centro stella viene lasciato isolato dal terreno il comportamento del neutro può essere modellizzato per mezzo di un condensatore che lo collega al potenziale di terra.
Questo condensatore, caricandosi per cause esterne(cariche elettrostatiche, induzione elettrostatica dovuta a fulminazione, ecc) con una data carica,
porta il neutro ad una tensione di valore casuale
rispetto al terreno.
Questo vuol dire che se non ci sono cause esterne che caricano questo fittizio condensatore la tensione del neutro verso terra è zero?
-

Robbyx
165
1
7
- Frequentatore

-
- Messaggi: 147
- Iscritto il: 21 lug 2012, 17:17
da
Robbyx » 6 set 2012, 15:20
JAndrea ha scritto:Per cui direi che la tensione che si avrebbe tra neutro e terra dipenderebbe anche da esse.
Però guarda, nella mia dispensa c'è questa immagine:
Quindi sembrerebbe che forse è la tensione della fase verso terra a dipendere dalla tensione del neutro verso terra
-

Robbyx
165
1
7
- Frequentatore

-
- Messaggi: 147
- Iscritto il: 21 lug 2012, 17:17
da
JAndrea » 6 set 2012, 19:19
ecco uno schema di quella che secondo me è la situazione nel caso di neutro isolato da terra.
Secondo me puoi avere una tensione tra neutro e terra non pari a 0 anche nel caso in cui le tre capacità fra le fasi e la terra non siano fra loro uguali, quindi in condizioni di normale funzionamento.