[1] Sezione conduttore forze civili

Messaggioda Foto Utentesisi » 12 set 2012, 9:53

Scusate la domanda banale, ma con cerca ho trovato poco.
premetto che ho sempre visto il 2,5mmq di n07v per tutte le prese di forza in ambito civile.
Attualmente ho visto impianti nuovi con le prese di forza sotto MT da 16A con sezione da 1,5mmq, distanza scatola derivazione anche 7 mt,....tutto sotto traccia.

E' a norma ?

grazie
Avatar utente
Foto Utentesisi
5 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 77
Iscritto il: 2 ago 2007, 21:59

2
voti

[2] Re: Sezione conduttore forze civili

Messaggioda Foto Utentemir » 12 set 2012, 10:28

Una prima considerazione(a spanne) andrebbe fatta sulla sezione del conduttore, ovvero un conduttore unipolare di sezione 1,5 mm^{2} ha in genere una portata di 17 A(posati in tubi protettivi) ,mentre quello di sezione di 2,5 mm^{2} ha una portata di 24 A vien da se che il primo se viene utilizzato con una protezione a monte di 16 A per alimentare una presa anch'essa della portata di 16 A è evidente che si è al limite e la realizzazione non è a regola d'arte.
La portata di un conduttore è indicata dal valore della corrente di regime secondo la quale l'isolante che riveste il conduttore assume una temperatura ugualle a quella massima consentita perché si rispetti la durata prevista per quel determinato conduttore, pertanto la portata è direttamente legata alla quantità di calore prodotto e le modalità di smaltimento, quindi la sezione del conduttore il tipo di rivestimento, la temepratura ambiente e non meno importante il tipo di posa.
CEI-UNEL 35024/1 portata dei conduttori in rame per installazioni fisse in sistemi a tensione nominale \leq 1000 V_{ca} e \leq  1500 V_{cc} (non interrati)
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21869
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[3] Re: Sezione conduttore forze civili

Messaggioda Foto Utenteguzz » 12 set 2012, 10:57

come corrente si, bisogna vedere la caduta di tensione, se resta dentro il 4%.

almeno a me avevano insegnato così...
Almeno l'itagliano sallo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

6
voti

[4] Re: Sezione conduttore forze civili

Messaggioda Foto UtenteMike » 12 set 2012, 11:07

sisi ha scritto:E' a norma ?


Al di là della considerazione di Foto Utentemir che condivido, vorrei soffermarmi sul fatto che un impianto elettrico può essere perfettamente a norma ma non rispettare lo stesso le condizioni richieste... Se la portata calcolata della conduttura (Iz) è pari a 17A, con l'interruttore da 16A è perfettamente protetta, assieme alla presa, ma siamo per così dire al limite, cioè siamo a norma, ovvero rispettiamo i requisiti MINIMI che la norma richiede ma non abbiamo alcun margine di sicurezza. Chi decide che va bene? Il progettista! E' il progettista che si assume l'onere di valutare quando è necessario andare oltre i requisiti MINIMI in funzione della particolari condizioni. Se quella presa viene utilizzata una volta l'anno per caricarci il cellulare, non ci sono problemi di sorta, se invece dalla stessa presa è collegata una stufetta elettrica da 3 kW che viene utilizzata in maniera continuativa, anche se la conduttura è protetta, il surriscaldamento localizzato sulla presa e sui morsetti può essere tale che a lungo andare interessi anche la parte di cavo e che l'isolamento in prossimità possa cedere senza che a monte intervenga nulla perché non si supera la corrente nominale.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

2
voti

[5] Re: Sezione conduttore forze civili

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 12 set 2012, 18:29

Mike ha scritto:... Se quella presa viene utilizzata una volta l'anno per caricarci il cellulare, non ci sono problemi ...

Ma non sapendo a priori l'utilizzo della presa, meglio utilizzare il cavo da 2,5mm²
ƎlectroYou e ne sai di più!
Avatar utente
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1106
Iscritto il: 15 nov 2011, 13:08
Località: World wide

1
voti

[6] Re: Sezione conduttore forze civili

Messaggioda Foto Utentemir » 12 set 2012, 21:15

sul dimensionamento dei cavi elettrici segnalo questo interessante articolo di Foto Utenterizzi.
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21869
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[7] Re: Sezione conduttore forze civili

Messaggioda Foto Utenteelfo79 » 13 set 2012, 13:24

console6 ha scritto:Ma non sapendo a priori l'utilizzo della presa, meglio utilizzare il cavo da 2,5mm²

Che è meglio :ok:
Avatar utente
Foto Utenteelfo79
25 3
 
Messaggi: 16
Iscritto il: 14 feb 2012, 16:54


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica