Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Rifasamento (scusate ma non ho capito)

Fonti energetiche e produzione e fornitura dell'energia elettrica.

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto Utentemario_maggi

0
voti

[11] Re: Rifasamento (scusate ma non ho capito)

Messaggioda Foto Utenteadmin » 6 set 2012, 0:59

Il punto di allacciamento è il punto di consegna dell'energia, dove c'è il contatore.
Se si rifasa diminuisce la corrente nella linea a monte del contatore, quindi diminuisce la caduta in quella linea. A parità di tensione all'inizio della linea, la tensione all'arrivo di conseguenza aumenta.
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11953
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[12] Re: Rifasamento (scusate ma non ho capito)

Messaggioda Foto Utenteshadonvy » 6 set 2012, 1:01

Ok adesso mi è chiaro :ok:
Avatar utente
Foto Utenteshadonvy
1.740 2 8 13
Expert
Expert
 
Messaggi: 288
Iscritto il: 30 mag 2010, 0:27

0
voti

[13] Re: Rifasamento (scusate ma non ho capito)

Messaggioda Foto UtenteJR1987 » 8 set 2012, 10:35

Grazie admin!!!
Non sapevo dell'esistenza di Neon già rifasati :shock:

Per caso avreste un link per capire meglio a proposito dei neon già rifasati?

GRAZIE
Avatar utente
Foto UtenteJR1987
301 1 4 7
Expert
Expert
 
Messaggi: 721
Iscritto il: 9 ott 2009, 11:34

3
voti

[14] Re: Rifasamento (scusate ma non ho capito)

Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 13 set 2012, 11:32

Se rifasi localmente ogni neon, si; risparmi perché riduci l'energia persa per effetto joule sulle linee di alimentazione interne dei neon.

Il neon rifasato si presenta come schema.
Avatar utente
Foto UtenteStefanoSunda
2.885 3 6 10
Master
Master
 
Messaggi: 1965
Iscritto il: 16 set 2010, 19:29

0
voti

[15] Re: Rifasamento (scusate ma non ho capito)

Messaggioda Foto UtenteJR1987 » 13 set 2012, 14:29

scusate l'ennesima domanda ma un condensatore di quelli che potrebbero servire a che prezzo si aggirano?
e/o come potrei calcolare quale ci vuole... voglio eventualmente fare un prova su uno smontato :)
Avatar utente
Foto UtenteJR1987
301 1 4 7
Expert
Expert
 
Messaggi: 721
Iscritto il: 9 ott 2009, 11:34

2
voti

[16] Re: Rifasamento (scusate ma non ho capito)

Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 13 set 2012, 17:11

credo però che rifasare localmente sia un po' troppo complicato e dispendioso o mi sbaglio?
Non è conveniente smontare ogni singola plafoniera per installare il condensatore; ma è conveniente eseguire il rifasamento mediante un’unica batteria di condensatori, globale, o in base alle accensioni per gruppi; in vicinanza del quadretto generale.
Per individuare il cosfi devi trovare:
La I attiva che è uguale alla potenza attiva divisa per i volt.
Il fattore di potenza lo trova dividendo la corrente attiva per la corrente totale misurata.
Es. Ia = W/V = 345/220 = 1,57
Corrente totale misurata 3,10
Cosfi = Ia/corr totale = 1,57/3,10 = 0,506
A tale valore del cos corrisponde un angolo di ritardo (sfasamento) di circa 59° della corrente totale I rispetto alla tensione V agente nel circuito.
Avatar utente
Foto UtenteStefanoSunda
2.885 3 6 10
Master
Master
 
Messaggi: 1965
Iscritto il: 16 set 2010, 19:29

1
voti

[17] Re: Rifasamento (scusate ma non ho capito)

Messaggioda Foto Utenteadmin » 13 set 2012, 17:42

StefanoSunda ha scritto:[..] ma è conveniente eseguire il rifasamento mediante un’unica batteria di condensatori[..]

Chi ha posto il quesito vuole risparmiare sulla sua bolletta: il rifasamento centralizzato a lui non serve a nulla.
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11953
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[18] Re: Rifasamento (scusate ma non ho capito)

Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 13 set 2012, 19:43

il rifasamento centralizzato a lui non serve a nulla
Bè allora come non detto (scritto).
Avatar utente
Foto UtenteStefanoSunda
2.885 3 6 10
Master
Master
 
Messaggi: 1965
Iscritto il: 16 set 2010, 19:29

0
voti

[19] Re: Rifasamento (scusate ma non ho capito)

Messaggioda Foto UtenteJR1987 » 13 set 2012, 23:00

grazie ad entrambi!
si comunque l'intenzione è quella di risparmiare un pochino ove possibile... anche smontando ogni plafoniera...
Avatar utente
Foto UtenteJR1987
301 1 4 7
Expert
Expert
 
Messaggi: 721