Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

spostamento pulsante di emergenza

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] spostamento pulsante di emergenza

Messaggioda Foto Utentegiannigr » 18 set 2012, 19:41

salve,
ho necessità di spostare di qualche metro un pulsante di emergenza (comando di emergenza con sgancio dell'interruttore a lancio di corrente) purtroppo non è disponibile una riserva di conduttore sufficiente per fare lo spostamento senza particolari problemi.
che voi sappiate ci sono indicazioni normative che indicano che tali cavi debbano essere necessariamente integri e che pertanto non mi consento di fare le giunzioni?
In altre parole i cavi del circuito dei pulsanti emergenza devono essere necessariamente ininterrotti?
grazie, saluti
Avatar utente
Foto Utentegiannigr
0 2
 
Messaggi: 14
Iscritto il: 12 giu 2006, 18:19
Località: Torino

1
voti

[2] Re: spostamento pulsante di emergenza

Messaggioda Foto UtenteMike » 19 set 2012, 9:23

Puoi eseguire una giunzione senza problemi, consiglio una giunzione con ripristino isolamento (non morsetti).
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: spostamento pulsante di emergenza

Messaggioda Foto Utenteandre72 » 22 set 2012, 0:04

Mike ha scritto: consiglio una giunzione con ripristino isolamento (non morsetti).

E' meglio la guaina termorestringente o il nastro isolante?
Avatar utente
Foto Utenteandre72
398 2 7
 
Messaggi: 21
Iscritto il: 11 gen 2012, 14:32

3
voti

[4] Re: spostamento pulsante di emergenza

Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 22 set 2012, 9:00

Per il ripristino dell'isolamento va bene la guaina termorestringente con tensione di isolamento adeguata o nastro 23, per la connessione del conduttore io uso giunto nudo di sezione adeguata . O_/
Avatar utente
Foto UtenteCGIUSEPPE61
482 1 3 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 578
Iscritto il: 2 feb 2009, 18:05

1
voti

[5] Re: spostamento pulsante di emergenza

Messaggioda Foto UtenteMike » 22 set 2012, 12:35

CGIUSEPPE61 ha scritto:Per il ripristino dell'isolamento va bene la guaina termorestringente con tensione di isolamento adeguata o nastro 23, per la connessione del conduttore io uso giunto nudo di sezione adeguata . O_/


:ok:
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 90 ospiti