messa a terra porta metallica cabina
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
23 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
0
voti
Salve amici, avrei da porvi una domanda: in una cabina MT/BT con trafo 8/0.400 kV, la porta metallica d'accesso alla cabina distante dal trafo circa 1,5 metri va collegata al collettore delle masse di cabina? ed eventualmente quale deve essere la sezione del giallo verde? grazie ciao a tutti
0
voti
La porta d'accesso non è certamente una massa,puo' essere necessario il collegamento a terra al fine di equipotenziale se questa risulta essere una massa estranea.
2
voti
No. Se può andare accidentalmente in tensione (una sbarra o un conduttore che ci cade sopra) allora va messa a terra.
Altrimenti un eventuale guasto la metterebbe in tensione, creando un pericolo per chi dovesse accidentalmente toccarla nel momento del guasto.
Stesso discorso per le griglie di aereazione in metallo.
Altrimenti un eventuale guasto la metterebbe in tensione, creando un pericolo per chi dovesse accidentalmente toccarla nel momento del guasto.
Stesso discorso per le griglie di aereazione in metallo.
2
voti
Era una vecchia disposizione del DPR 547/55 (pace all'anima sua) dove all'art. 271 recitava che "....i ripari posti a protezione degli impianti AT...." dovevano essere collegati a terra. Al giorno d'oggi con le cabine prefabbricate il problema non esiste più.
Resta il fatto che la porta metallica può essere considerata massa estranea.
Resta il fatto che la porta metallica può essere considerata massa estranea.
0
voti
Credo di non avere mai visto portelle metalliche (ma anche griglie di areazione) non collegate a terra, che poi sia stato verificato realmente se trattavasi di masse estranee non lo so, probabilmente in molti casi si faceva prima a fare la connessione che non ad interrogarsi sui perché. Tipica usanza nostrana.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
marco61 ha scritto:Resta il fatto che la porta metallica po' essere considerata massa estranea.
Per essere considerata massa estranea dovrebbe introdurre un potenziale diverso (generalemente quello di terra) e questo non mi sembra il caso visto che poggia su un "letto" equipotenziale fatto con il dispersore di cabina.
Attilio ha scritto: in molti casi si faceva prima a fare la connessione che non ad interrogarsi sui perché. Tipica usanza nostrana.
Mi ricorda tanto il pulsante a tirante nel bagno in ambiente residenziale!
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
4
voti
La porta è costituita da un telaio e da una o due ante.
Solo il telaio potrebbe essere considerato una massa estranea, quindi solo per quello potrebbe essere necessario il collegamento equipotenziale. Per le antine invece l'eventuale ponticello non deve esserci. Quelle non possono essere masse estranee e neppure masse, (a meno che uno non ci installi apparecchiature elettriche!)
Solo il telaio potrebbe essere considerato una massa estranea, quindi solo per quello potrebbe essere necessario il collegamento equipotenziale. Per le antine invece l'eventuale ponticello non deve esserci. Quelle non possono essere masse estranee e neppure masse, (a meno che uno non ci installi apparecchiature elettriche!)
0
voti
Certo è importante sottolineare questo aspetto se no si corre il rischio di considerare massa estranea pure un armadietto metallico da spogliatoio, solo perché sta entro la stanza in cui ci sia un quadro 
⋮ƎlectroYou e ne sai di più!
0
voti
grazie per le tante risposte, vedo che l'argomento suscita interesse però vorrei capire come mai non considerare massa estranea le antine visto che tramite le cerniere toccano il telaio della porta che al contrario lo è; e comunque di che sezione sarà il cavo giallo verde?
23 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 47 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)