Attilio ha scritto:Per un carico (resistivo) di 1,5 kW? Ma perfavore! Non diciamo eresie!
Posso garantire che, con una presa normale da 16A, o l'equivalente in variante un bipasso 10/16A, anche una stufetta da 1,5 kW - carico resistivo - applicata in modo continuo, o per gran parte della giornata, può causare la sovra-temperatura della stessa, un bravo installatore queste cose le deve sapere, e le ha sicuramente viste.
Un installatore professionale, installa una presa shuko 16A con conduttura da 4mm2 per gli elettrodomestici prioritari o paria alla soglia dei 2kW, esempio: forno elettrico, scaldaacqua elettrici, etc etc - prese FM..
Le prese sono disponibili in molte configurazioni: 10A ad alveoli singoli, si applica la losla spina da 10A, quella con gli alveoli piccoli, la bipasso - con doppi alveoli 10/16A , accetta due tipologie di spine, da 10A e da 16A (alveoli grandi).
Poi, vi sono le prese shuko a 16A, el shuko+universale, che accettano le due configurazioni, la presa standard tedesca (quella degli maggior parte degli elettrodomoestici) e le normali piatte 10/16A.
E' chiaro che, ognuno fa i conti in tasca propria, sa quello che vuole, quello che può impiegare in termini di risorse, e deve sapere cosa acquista dall'installatore; si può fare molto o il minimo sindacale.
Di prese "squagliate" dalle stufette ne ho viste tante......di tutte le marche.....è anche vero che, qualcuno forza la spina entro la presa perché inciampa sul cavo o sul corpo spina.
Con questo concludo.