Segnale 4-20mA

PLC, servomotori, inverter...robot

Moderatori: Foto Utentedimaios, Foto Utentecarlomariamanenti

Avatar utente
Foto Utentecrit
158 1 3 6
Expert EY
Expert EY
Messaggi: 761
Iscritto il: 31 mag 2007, 12:23
Località: Pistoia
0
voti

[1] Segnale 4-20mA

Messaggioda Foto Utentecrit » 30 nov 2007, 12:16

Su un impianto abbiamo montato un misuratore che fornisce in uscita un segnale 4-20mA proporzionale alla grandezza misurata in ingresso (kg). Il problema è che a circuito aperto il segnale arriva alla scheda del PLC ma una volta collegato a questa "cade" e risulta indecifrabile. La scheda tecnica del misuratore indica come 250ohm la massima resistenza della linea di collegamento che misurata risulta pari a 80 ohm. Secondo voi dove sta il problema?

Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 16971
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO
Contatta:
0
voti

[2] Re: Segnale 4-20mA

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 30 nov 2007, 14:44

Ma un generatore di corrente non puo' essere "aperto" (con resistenza infinita
dovrebbe raggiungere tensione infinita, e se non e' previsto un limitatore
interno potrebbe danneggiarsi). Infatti 250ohm e' la massima ammessa
(con una tensione di segnale massima 250ohm x 20mA = 5V ).
Quindi con 80ohm, il segnale in uscita dovrebbe risultare fra 0,32V
e 1.6V. (se non e' cosi', il sensore potrebbe essersi danneggiato).

Avatar utente
Foto Utentecrit
158 1 3 6
Expert EY
Expert EY
Messaggi: 761
Iscritto il: 31 mag 2007, 12:23
Località: Pistoia
0
voti

[3] Re: Segnale 4-20mA

Messaggioda Foto Utentecrit » 30 nov 2007, 15:43

C'è qualcosa che non mi torna in questo ragionamento. Se la tensione in uscita è data semplicemente da RxI significa che maggiore è la resistenza della linea maggiore è la tensione a fine della stessa quindi migliore è la discriminazione del segnale. Forse volevi dire che il misuratore è in grado di generare fino a 5V dopo di che applicherei la formula della c. d. t. per 80 ohm o sbaglio?

Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 16971
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO
Contatta:
0
voti

[4] Re: Segnale 4-20mA

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 30 nov 2007, 17:25

Un generatore di corrente "imprime" un valore definito di questa
"indipendentemente" dal carico.
Quindi la tensione del segnale "si adatta" al carico stesso per
mantenere quella corrente.
Ovviamente cio' ha dei limiti: nel caso in esame non piu' di 5V.

Ma se il carico (linea + resistenza di ingresso al misuratore)
e' 80ohm non ci dovrebbero essere problemi.
(o gli 80 ohm si riferiscono solo alla linea? ma allora qual'e'
quella d'ingresso?)
Ultima modifica di Foto Utenteg.schgor il 30 nov 2007, 17:33, modificato 1 volta in totale.

Avatar utente
Foto Utentecrit
158 1 3 6
Expert EY
Expert EY
Messaggi: 761
Iscritto il: 31 mag 2007, 12:23
Località: Pistoia
0
voti

[5] Re: Segnale 4-20mA

Messaggioda Foto Utentecrit » 30 nov 2007, 17:31

Ed il fatto che una volta collegata la scheda del PLC esso non sia più in grado di discriminare il segnale può dipendere dal sensore o dalla scheda? oppure da entrambi? Mi hanno proposto di di adottare un disaccoppiatore galvanico potrebbe essere utile? personalmente ne dubito.

Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 16971
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO
Contatta:
0
voti

[6] Re: Segnale 4-20mA

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 30 nov 2007, 17:36

Avevo aggiunto 2 righe perche' mi era venuto il dubbio che gli
80ohm non fossero la resistenza totale..

Avatar utente
Foto Utentecrit
158 1 3 6
Expert EY
Expert EY
Messaggi: 761
Iscritto il: 31 mag 2007, 12:23
Località: Pistoia
0
voti

[7] Re: Segnale 4-20mA

Messaggioda Foto Utentecrit » 30 nov 2007, 18:30

problema risolto e come spesso accade la soluzione è più semplice di quanto si possa pensare. Erano state invertite le polarità. #-o

Avatar utente
Foto UtenteIvan_Iamoni
5.336 6 10 12
Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
Messaggi: 2330
Iscritto il: 22 ott 2006, 18:45
0
voti

[8] Re: Segnale 4-20mA

Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 30 nov 2007, 19:47

Come dico sempre io ....."Cio' che sbagli e' tutta esperienza che ti fai !" :lol:
Ciao
Ivan


Torna a “Automazione industriale ed azionamenti”