1
voti

[31] Re: Impianto elettrico vivaio

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 7 ago 2012, 10:42

Mike ha scritto: Al posto della DICO si può redigere una dichiarazione di conformità ai sensi L. 186/68.

Bisogna sempre vedere se lo pseuto tecnico in questione conosce la differenza....

Mi sono trovato a discutere con un personaggio del genere che pretendeva con toni molto accesi una Di.Co.... udide...udite.... dell'armadio elettrico a servizio di una macchina con tanto di dichiarazione CE e nome del fabbricante impressi sulla carpenteria! Non c'è stato verso di fargli capire che i quadri a servizio di una macchina non sono facenti parte dell'impianto elettrico, ma a servizio della macchina stessa e la Di.co. di un installatore terzo sarebbe addirittura un falso! ....
Alla richiesta di un verbale su cosa fosse richiesto con indicati i riferimenti normativi..... si è passati oltre ed il tutto si è concluso con una stretta di mano... :mrgreen:

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 10:08

1
voti

[32] Re: Impianto elettrico vivaio

Messaggioda Foto UtenteMike » 7 ago 2012, 14:06

In bocca al lupo! :mrgreen:
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17007
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

1
voti

[33] Re: Impianto elettrico vivaio

Messaggioda Foto UtenteMike » 7 ago 2012, 14:07

maxxy ha scritto:Alla richiesta di un verbale su cosa fosse richiesto con indicati i riferimenti normativi..... si è passati oltre ed il tutto si è concluso con una stretta di mano... :mrgreen:


Così fan tutti! :lol: :lol:
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17007
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[34] Re: Impianto elettrico vivaio

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 30 ott 2012, 13:05

[/quote]
1) no, è obbligatorio che ci sia il coordinamento delle protezioni; se la misura che hai fatto è corretta, un dispersore (intenzionale o di fatto) da qualche parte deve pur esserci ma a te (e tantomeno al tecnico) non interessa sapere cos'è e dov'è, ma piuttosto quanto valga la sua resistenza e se questo valore rispetti il coordinamento delle protezioni (ovvero la nota regola Re x Idn <= Ul);




E' scritto da qualche parte che per il dispersore non interessa sapere né come è fatto (intenzionale o di fatto) né dove è posizionato ?

Sulla eventuale denuncia per DPR 462/01 cosa viene scritto in questi casi sulla dicitura "dispersore" ?

Grazie
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1174
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

0
voti

[35] Re: Impianto elettrico vivaio

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 30 ott 2012, 13:25

E' scritto da qualche parte che per il dispersore non interessa sapere né come è fatto (intenzionale o di fatto) né dove è posizionato ?


non è scritto da nessuna parte


[user]Sulla eventuale denuncia per DPR 462/01 cosa viene scritto in questi casi sulla dicitura "dispersore" ?[/user]

sulla denuncia non scrivi niente, sulle denunce che ho fatto fino ad ora penso di non aver mai scritto il numero di dispersori (perché appunto su un impianto esistente senza documentazione non lo si conosce mai).

Scrivi comunque che ci sono dei picchetti ma non specifichi il numero.

La denuncia di terra 462 è la regina delle formalità burocratiche, ho sentito l'INAIL (ex ISPESL) poco tempo fa e non ti immagini le conversazioni.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[36] Re: Impianto elettrico vivaio

Messaggioda Foto UtenteAle863 » 30 ott 2012, 19:19

La cosa più semplice da fare? Ottemperare alla prescrizione, cioè applicare l'articolo 80 del D. Lgs. 81, procedendo prima di tutto con la valutazione dei rischi specifica sull'impianto elettrico.... Iniziando con eventuali DIRI/progettazione di adeguamento, passando (se già non esistenti) per la denuncia DPR 462 ed eventuale verifica periodica straordinaria... e successivamente predisponendo misure di manutenzione periodiche e documentabili affinchè gli impianti elettrici siano mantenuti in sicurezza....
Avatar utente
Foto UtenteAle863
15 1
 
Messaggi: 24
Iscritto il: 19 set 2012, 9:28

0
voti

[37] Re: Impianto elettrico vivaio

Messaggioda Foto UtenteAle863 » 30 ott 2012, 19:28

E' una versione sicuramente soft ma raggiunge due importanti obiettivi:
l'ammissione al pagamento da parte dell'organo di vigilanza per avere ottemperato alla prescrizione e un livello di sicurezza accettabile secondo le obbligatorie normative vigenti nei luoghi di lavoro
Avatar utente
Foto UtenteAle863
15 1
 
Messaggi: 24
Iscritto il: 19 set 2012, 9:28

0
voti

[38] Re: Impianto elettrico vivaio

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 4 gen 2013, 10:28

Riguardo a questo 3D, siamo arrivati al punto di fare un adeguamento dell'impianto elettrico esistente del vivaio, con progetto e relativa DICO.

Abbiamo controllato e adeguato l'equipotenzialità dove mancava, ma esiste un "casottino" lontano circa 100 metri dal quadro generale, dove vi è un quadro elettrico QP 54 moduli per la pompa di un pozzo e altre utenze.

Tale quadro QP è alimentato da un cavo FG7OR 4x6 senza conduttore di terra. Tale cavo è stato posato 25 anni fa circa, in un cavidotto unico, senza pozzetti intermedi. Non è sfilabile ecc....

Attualmente, il conduttore di terra del quadro QP è costituito da un cavo giallo verde di 16 mmq collegato alla camicia del pozzo.

Ovviamente tale camicia del pozzo non è collegata con il dispersore di terra all'inizio dell'impianto elettrico.

Come posso risolvere questa situazione?

Posso considerarlo sicuro se verifico che non ci siano masse simultanemante accessibili e che sono collegate a impianti di terra diversi?

Grazie
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1174
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

2
voti

[39] Re: Impianto elettrico vivaio

Messaggioda Foto UtenteMike » 4 gen 2013, 11:02

Vista la distanza va benissimo un dispersore di terra sul posto (coordinato con la protezione).
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17007
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 134 ospiti