guzz ha scritto:se posso chiedere, che apparecchiature hanno assorbimenti di questo tipo?
Secondo me è il classico problemino da scuole superiori!
Carichi impulsivi, che io sappia si possono avere per laminatoi, ma non penso possano esserci picchi di assorbimento di questa entità.
Ritornano al mio ragionamento sul dimensionamento del cavo, provo a calcolare la corrente media del ciclo di lavoro.
Dutycycle:


Corrente media nel periodo:

Un cavo con sezione di 16mmq ha portata superiore a 70A (carico continuo ovviamente), ma comunque la verifica all'impulso l'ho già fatta.
Quindi, secondo me, dal punto di vista termico per me siamo ok.
Voi che ne pensate?
Qualcuno conosce le formule da applicare per verificare le sollecitazioni elettrodinamiche sui cavi?