[1] Energia ammissibile da un cavo

Messaggioda Foto Utenteazocchi » 12 nov 2012, 17:54

Ciao a tutti ,
sto valutando la sezione di un cavo ed ho un problema .
Dato il mio carico continuo a tratti con balzi da 0 a 1000A ci sono regole o calcoli che mi permettono di utilizzare cavi con sezione più piccola rispetto al cavo utilizzabile per una portata continua di 1000A ?
Se si dove potrei trovarli?
Grazie mille
O_/
Avatar utente
Foto Utenteazocchi
86 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 185
Iscritto il: 29 set 2011, 15:03

0
voti

[2] Re: Energia ammissibile da un cavo

Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 12 nov 2012, 17:59

I dati forniti mi sembrano insufficienti, bisognerebbe conoscere il duty cycle del carico e la tipologia di isolante del cavo utilizzato. :-P
Emanuele Lorina

- Chi lotta contro i mostri deve fare attenzione a non diventare lui stesso un mostro. E se tu riguarderai a lungo in un abisso, anche l'abisso vorrà guardare dentro di te (F. Nietzsche)
- Tavole della legge by admin
Avatar utente
Foto UtenteLele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1288
Iscritto il: 23 gen 2007, 16:13
Località: Modena

0
voti

[3] Re: Energia ammissibile da un cavo

Messaggioda Foto Utenteazocchi » 12 nov 2012, 18:04

Si hai ragione , ma non necessariamente avevo bisogno del numero presciso , solo dove trovare delle formule.
2 secondi 1000 A 1 minuto pausa così per 1 ora al giorno , cavo in EPR.
Grazie mille
Avatar utente
Foto Utenteazocchi
86 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 185
Iscritto il: 29 set 2011, 15:03

2
voti

[4] Re: Energia ammissibile da un cavo

Messaggioda Foto UtenteAndreB » 12 nov 2012, 21:01

Dato il basso dutycycle io mi concentrerei sull'impulso di corrente di 1000A per 2 secondi.
In questo caso userei le formule per il calcolo del riscaldamento adiabatico di un conduttore, ovvero quello che si impiegano in caso di corto circuito. Se si segue il mio ragionamento si applica la seguente formula:
I^2 \cdot t \le K^2  \cdot S^2
Nel tuo caso:
I = 1000 A
t = 2 s
Per i cavi isolati in EPR, generalmente vale:
K = 135
Mi ricavo la sezione dalla prima formula:
S \ge \sqrt {\frac {I^2\cdot t}{K^2}}
Metto dentro i numeri:
S \ge \sqrt {\frac {1000^2\cdot 2}{135^2}}
S \ge \sqrt {\frac {1000^2\cdot 2}{135^2}}
S \ge 10,48 mmq
Prendi il cavo di sezione commerciale immediatamente superiore, che è 16mmq, e sei sicuro che con quel dutycycle il cavo non si brucia.
Ciao. O_/
Avatar utente
Foto UtenteAndreB
103 2 6
New entry
New entry
 
Messaggi: 99
Iscritto il: 2 ott 2012, 15:09

1
voti

[5] Re: Energia ammissibile da un cavo

Messaggioda Foto Utentebicio8591 » 13 nov 2012, 0:33

Non sono un perito Elettrotecnico, ma ti assicuro che se fai passare 1000A su una corda in rame da 16 mmq anche solo per 2 secondi , la vedi saltare fuori dal canale dov'è posata o la senti vibrare all'interno della tubazione.
Ci sono delle sollecitazioni meccaniche non indifferenti, comunque lascio agli esperti un chiarimento in merito, la mia nota è solo frutto dell'esperienza...

Bicio
Avatar utente
Foto Utentebicio8591
50 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 243
Iscritto il: 30 gen 2011, 21:41
Località: Craui' (UD)

0
voti

[6] Re: Energia ammissibile da un cavo

Messaggioda Foto UtenteAndreB » 13 nov 2012, 0:38

bicio8591 ha scritto:Ci sono delle sollecitazioni meccaniche non indifferenti, comunque lascio agli esperti un chiarimento in merito, la mia nota è solo frutto dell'esperienza...

In effetti non ho considerato le sollecitazioni meccaniche, tuttavia ho applicato le formule che si impiegano in caso di cortocircuito per verificare de il cavo resiste agli effetti del riscaldamento.
Da un punto di vista termico sono a posto, da un punto di vista elettrodinamico non lo so.
Ti ringrazio per l'osservazione bicio!
O_/
Avatar utente
Foto UtenteAndreB
103 2 6
New entry
New entry
 
Messaggi: 99
Iscritto il: 2 ott 2012, 15:09

0
voti

[7] Re: Energia ammissibile da un cavo

Messaggioda Foto Utenteguzz » 13 nov 2012, 20:16

le norme non indicano niente per questo tipo di casistiche?

in ogni caso io un cavo da 16 mm non lo metterei, quelle formule sono fatte per i cortocircuiti, che se va male capitano di media una volta a settimana. non credo vadano bene per impulsi di corrente da 1000 A di due secondi 60 volte in un ora...

se posso chiedere, che apparecchiature hanno assorbimenti di questo tipo?
Almeno l'itagliano sallo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

0
voti

[8] Re: Energia ammissibile da un cavo

Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 13 nov 2012, 20:36

Infatti. Sono curioso anch'io.
Igor
Avatar utente
Foto Utenteelettrodomus
10,1k 6 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2607
Iscritto il: 28 gen 2011, 22:38
Località: Bassa Bresciana

1
voti

[9] Re: Energia ammissibile da un cavo

Messaggioda Foto UtenteAndreB » 13 nov 2012, 23:46

guzz ha scritto:se posso chiedere, che apparecchiature hanno assorbimenti di questo tipo?

Secondo me è il classico problemino da scuole superiori!
Carichi impulsivi, che io sappia si possono avere per laminatoi, ma non penso possano esserci picchi di assorbimento di questa entità.

Ritornano al mio ragionamento sul dimensionamento del cavo, provo a calcolare la corrente media del ciclo di lavoro.
Dutycycle:
d = \frac {t_{ON}} {t_{ON}+t_{OFF}}
d = \frac 2 {2+58} = \frac 2 {60} = 0,033
Corrente media nel periodo:
I_{med} = I \dot \ d = 1000 \dot \ 0,033 = 33,33 A
Un cavo con sezione di 16mmq ha portata superiore a 70A (carico continuo ovviamente), ma comunque la verifica all'impulso l'ho già fatta.
Quindi, secondo me, dal punto di vista termico per me siamo ok.
Voi che ne pensate?
Qualcuno conosce le formule da applicare per verificare le sollecitazioni elettrodinamiche sui cavi?
Vi ringrazio. Buona serata! O_/
Avatar utente
Foto UtenteAndreB
103 2 6
New entry
New entry
 
Messaggi: 99
Iscritto il: 2 ott 2012, 15:09

0
voti

[10] Re: Energia ammissibile da un cavo

Messaggioda Foto Utentecippolla02 » 14 nov 2012, 21:59

Anche a me non mi convince molto il tuo ragionamento ... :ok: