[1] Fornitura trifase da quanti kW?

Messaggioda Foto UtenteVRI » 7 dic 2012, 10:41

Salve, ho la seguente configurazione dell'impianto:

Se dovessi richiedere un contratto di fornitura all'ente distributore tal dei tali, rihiederei un minimo di 12kW poiché, è la somma della potenza trifase dell'impianto più, la fase con più potenza caricata...è corretto come ragionamento?
Avatar utente
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1259
Iscritto il: 14 giu 2011, 12:00

1
voti

[2] Re: Fornitura trifase da quanti kW?

Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 7 dic 2012, 10:43

Se i carichi funzionano contemporaneamente il ragionamento è corretto.
Avatar utente
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 200
Iscritto il: 18 ott 2012, 17:11

0
voti

[3] Re: Fornitura trifase da quanti kW?

Messaggioda Foto UtenteVRI » 7 dic 2012, 10:50

Sì, tutti i carichi disegnati funzionano contemporaneamente (non solo quello trifase e il monofase da 2kW) :D
è ancora corretto?
Avatar utente
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1259
Iscritto il: 14 giu 2011, 12:00

0
voti

[4] Re: Fornitura trifase da quanti kW?

Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 7 dic 2012, 10:57

Si si è corretto, in più hai un 10% di tolleranza, sulla potenza contrattuale.
Avatar utente
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 200
Iscritto il: 18 ott 2012, 17:11

1
voti

[5] Re: Fornitura trifase da quanti kW?

Messaggioda Foto Utentedavicant » 7 dic 2012, 11:09

no non è giusto come ragionamento le potenze si sommano, quindi 13kW se funzionano contemporaneamente, mi sa che ti confondi con la protezione per la corrente...
Avatar utente
Foto Utentedavicant
5 1
 
Messaggi: 5
Iscritto il: 3 ott 2012, 11:19

0
voti

[6] Re: Fornitura trifase da quanti kW?

Messaggioda Foto UtenteGuerra » 7 dic 2012, 11:26

:shock:
se aveste tre carichi monofase da 10 kW, cosa fareste? Un contratto da 10 kW?
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Avatar utente
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4790
Iscritto il: 14 apr 2010, 16:38

0
voti

[7] Re: Fornitura trifase da quanti kW?

Messaggioda Foto Utentemagoxax » 7 dic 2012, 11:28

...è corretto come ragionamento?

Mica tanto; o quantomento non lo darei per scontato.
Tieni presente che ci troviamo di fronte ad un carico squilibrato.
Con un contratto da 12 kW puoi prelevare 4 kW per fase, ma nel tuo caso:
Fase L1 = 3,33 kW
Fase L2 = 3,33 + 1 = 4,33 kW (piccolo sovraccarico)
Fase L3 = 3,33 + 2 = 5,33 kW (che su 4 kW fanno un sovraccarico del 33,25%)

Sei in ogni caso vincolato alla "buonanima" dell'algoritmo di sgancio per sovraccarico del contatore.
Avatar utente
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1180
Iscritto il: 18 mar 2009, 14:56

0
voti

[8] Re: Fornitura trifase da quanti kW?

Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 7 dic 2012, 12:11

Concordo con il ragionamento di Foto Utentemagoxax.
Avatar utente
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 200
Iscritto il: 18 ott 2012, 17:11

0
voti

[9] Re: Fornitura trifase da quanti kW?

Messaggioda Foto Utentedavicant » 7 dic 2012, 13:02

Penso che qui ci sia una bella spiegazione della questione.

http://www.electroyou.it/vis_resource.p ... zio&id=112

poi ovviamente devi chiedere una fornitura minima che consenta il normale funzionamento dell'impianto.
Avatar utente
Foto Utentedavicant
5 1
 
Messaggi: 5
Iscritto il: 3 ott 2012, 11:19

0
voti

[10] Re: Fornitura trifase da quanti kW?

Messaggioda Foto UtenteVRI » 7 dic 2012, 15:26

Quindi il contratto minimo è da 13kW giusto?
Avatar utente
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1259
Iscritto il: 14 giu 2011, 12:00