Messaggioda Foto Utentelateanum » 23 dic 2012, 20:25

Salve a tutti, ho un trafo trifase la cui etichetta dei dati di targa, dopo circa venti anni, è praticamente illegibile. So soltanto che è 220/380 volt ma non ricordo se è da 10 o 15 kVA o giù di lì.
C'è una maniera, anche in calcoli, di riuscire a risalire alla potenza senza "contare le spire" ?

Grazie a tutti.
Avatar utente
Foto Utentelateanum
15 3
 
Messaggi: 41
Iscritto il: 15 apr 2012, 11:52

1
voti

[2] Re: potenza incognita

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 23 dic 2012, 20:35

uno dei parametri che possono aiutare a capire la potenza apparente del trasformatore, è la sezione di una delle tre colonne che lo costituiscono.
Per cui tu misura i due lati della colonna di materiale ferromagnetico su cui è inserito il rocchetto con gli avvolgimenti, poi potremo stimare la potenza.
Sfe=C\cdot \sqrt{\frac{Sn}{3\cdot f}}
dove C vale fra 4*10^-4 e 6 *10^-4
Sn è la potenza apparente totale del trasformatore trifase
f è la frequenza di rete
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 2117
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo

0
voti

[3] Re: potenza incognita

Messaggioda Foto Utentelateanum » 23 dic 2012, 20:54

Grazie Andrea, appena posso mi farò sentire.
Avatar utente
Foto Utentelateanum
15 3
 
Messaggi: 41
Iscritto il: 15 apr 2012, 11:52

0
voti

[4] Re: potenza incognita

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 23 dic 2012, 21:10

Certamente, quando avrai la possibilità di fare queste misure, torna pure, così vedremo di stimare la potenza.
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 2117
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo

0
voti

[5] Re: potenza incognita

Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 23 dic 2012, 21:34

lateanum ha scritto: C'è una maniera, anche in calcoli, di riuscire a risalire alla potenza senza "contare le spire" ?

Per conoscere il numero delle spire non serve contarle, ma come faresti a determinare la potenza conoscendole?

@Foto UtenteJAndrea ... da dove arriva quella relazione?
"Il circuito ha sempre ragione" (Luigi Malesani)
Avatar utente
Foto UtenteRenzoDF
55,9k 8 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 13189
Iscritto il: 4 ott 2008, 9:55

0
voti

[6] Re: potenza incognita

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 23 dic 2012, 21:39

è una relazione utilizzata per il calcolo della sezione delle colonne di un trasformatore , è tratta da un libro di costruzioni elettromeccaniche.
Comunque qui ne trovi una quasi uguale.
http://www.ingdemurtas.it/appunti/univ/ ... TRASFO.pdf
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 2117
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo

2
voti

[7] Re: potenza incognita

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 23 dic 2012, 21:48

Un altro criterio di valutazione può essere il peso
(comparato per es a questi)
Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16971
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO

0
voti

[8] Re: potenza incognita

Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 23 dic 2012, 22:24

JAndrea ha scritto:è una relazione utilizzata per il calcolo della sezione delle colonne di un trasformatore , è tratta da un libro di costruzioni elettromeccaniche.

Grazie Foto UtenteJAndrea quella relazione non la conoscevo proprio. :ok:

Cosa studi e dove?
"Il circuito ha sempre ragione" (Luigi Malesani)
Avatar utente
Foto UtenteRenzoDF
55,9k 8 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 13189
Iscritto il: 4 ott 2008, 9:55

0
voti

[9] Re: potenza incognita

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 23 dic 2012, 22:44

Grazie Foto UtenteRenzoDF
Io sono uno studente dell' ultimo anno del corso di elettrotecnica all' I.T.I.S. F. Viola di Rovigo.
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 2117
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo