MassimoB,
approfitto del tuo esempio, per mettere in luce un modo di agire fondamentalmente errato ma che molte signore
Marie (a cominciare da mia suocera

) mettono sistematicamente in pratica, ovvero quello di sostituire le lampadine con il circuito luci (o generico che sia) sotto tensione.
Come ho detto prima, il sezionamento, nei sistemi TT, può essere realizzato solo con dispositivi onnipolari (bipolari in questo caso) quale ad esempio l'interruttore magnetotermico di protezione, o la maggiorparte degli interruttori bipolari.
Nel caso di comandi unipolari di circuiti luci (interruttori, deviatori, invertitori, relè), per eseguire anche la semplice operazione in questione (sostituzione lampadina) è necessario
sezionare il circuito, ovvero, non basta accertarsi che il comando funzionale sia in off.
Del resto, se ci pensate, la sostituzione della lampadina, è una delle poche attività inerenti l'impianto elettrico, demandate all'utente. Considerando il grado di protezione di un portalampada privo del corpo illuminante, lavorare con circuito non sezionato sarebbe oltremodo rischioso. Figurarsi poi, se gli interruttori interrompono il neutro.