[1] Presa lavatrice squagliata

Messaggioda Foto Utentefuelty » 1 feb 2013, 23:35

Salve ragazzi,
A casa della mia ragazza scattava spesso il magnetotermico (1-2 volte al giorno).
Allora dato che se lo picchiettavo scattava ho deciso di cambiarlo con uno nuovo. La frequenza degli scatti è diminuita ma comunque scatta ugualmente.

Armato di pazienza ho controllato una per una le prese e gli interruttori della casa. È un impianto di un appartamento fatto a cavolo. 1 solo magnetotermico e un differenziale.

Arrivo alla presa della lavatrice e scopro l'inghippo. La presa era tutta squagliata nel lato posteriore. Ho dovuto tagliare tutti i fili perché erano abbastanza cotti fino a 1-2 cm... Nel frutti no ci sono 4 cavi quindi quella linea alimenta anche qualche altra cosa...
Scopro che è lo scaldabagno..
Come è possibile che hanno collegato sulla stessa linea con cavo da 1.5mmq lavatrice e scaldabagno? Mah!

Decido di mettere una presa siemens da 16A e un interruttore bipolare da 16A. Lo scaldabagno ha già il suo bipolare ma a 2 mt dalla presa dove è collegato. Dubito che serva a qualcosa...

Ho dovuto allungare i fili poiché sostituire quelli che già c'erano era troppo complesso se non impossibile... L'ho fatto utilizzando dei cappellotti...

I fili erano tutti dello stesso colore (grazie impiantista) e dovrò aver fatto fare corto a qualcosa perché andando ad alimentare tutto il magnetotermico ha fatto uno scintillone e d è scattato subito... Poi ho risolto comunque ed ora funziona tutto...

La domanda è ho fatto bene a mettere siemens e bipolare?
Avrò mica danneggiato il magnetotermico con quella scintilla?

Grazie e scusate per la lunghezza del topic :)
Avatar utente
Foto Utentefuelty
20 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 56
Iscritto il: 1 feb 2013, 18:38

1
voti

[2] Re: Presa lavatrice squagliata

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 1 feb 2013, 23:44

La domanda è ho fatto bene a mettere siemens e bipolare?



Assolutamente no [-X [-X [-X
Non dovevi toccare nulla, dovevi chiamare un elettricista e far valutare la situazione,
Chi ti dice che anche se al momento funziona tutto non ci siano problemi che in futuro possano causare ulteriori guasti con conseguenze anche gravi?
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

0
voti

[3] Re: Presa lavatrice squagliata

Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 1 feb 2013, 23:48

Innanzitutto se i fili sono tutti dello stesso colore vuol dire che chi ha fatto l'impianto va denunciato.

Poi se come hai detto tu i cavi sono da 1,5 mmq, la corrente massima che può circolare è 10A, pertanto mettere un magnetotermico con In = 16A è assolutamente fuori norma, così come mettere una presa da 16A se poi non puoi superare i 10A

Per concludere, di alla tua ragazza di chiamare una persona COMPETENTE e di fargli risistemare l'impianto.

Tanto per darti un'idea, ti lascio questo link
Avatar utente
Foto Utentealessandro87
774 2 5 9
Utente disattivato su sua richiesta
 
Messaggi: 652
Iscritto il: 1 gen 2013, 23:38

0
voti

[4] Re: Presa lavatrice squagliata

Messaggioda Foto Utentefuelty » 1 feb 2013, 23:57

La mia è stata una soluzione momentanea poiché per problemi familiari la mia ragazza non può stare a casa per un po' di tempo, quindi uso minimo di tutto. L'ho fatto solo per fargli continuare ad usare la lavatrice e per non far si che staccandosi la corrente debba buttare il contenuto del congelatore nel cestino.

La cosa che mi premeva di più è sapere se ho potuto rovinare il magnetotermico.

Grazie mille, appena risolti i problemi familiari le dirò di chiamare un buon elettricista :)
Avatar utente
Foto Utentefuelty
20 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 56
Iscritto il: 1 feb 2013, 18:38

0
voti

[5] Re: Presa lavatrice squagliata

Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 2 feb 2013, 0:04

appena risolti i problemi familiari


io direi appena possibile, anzi, al più presto...
Avatar utente
Foto Utentealessandro87
774 2 5 9
Utente disattivato su sua richiesta
 
Messaggi: 652
Iscritto il: 1 gen 2013, 23:38

4
voti

[6] Re: Presa lavatrice squagliata

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 2 feb 2013, 0:06

Il magnetotermico è il minore dei tuoi problemi ( per assurdo), il problema sono per prima cosa i cavi che se sottodimensionati, vecchi e già scottati dal sovraccarico precedente potrebbero essersi danneggiati ulteriormente e questo potrebbe portare a ulteriori guasti con le relative conseguenze.

Come ho già detto in precedenza purtroppo il rischi elettrico è un rischio che non si vede ma può essere catastrofico per le conseguenze.

Sta a te poi valutare come agire ma sinceramente non rischierei di utilizzare un impianto di cui non ho certezze di integrità.

Sarebbe come per assurdo guidare una macchina senza sapere se i freni funzionano.

Ovviamente rimane un parere personale, a casa propria ognuno agisce come meglio crede.
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

0
voti

[7] Re: Presa lavatrice squagliata

Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 2 feb 2013, 0:13

Foto UtenteMassimoB il fatto è che fuelty ha postato che i fili sulla presa sono tutti e tre dello stesso colore. Ora, io posso capire come è successo a casa di un mio amico, che puoi trovare fase e neutro entrambi blu e la terra giallo - verde, e lì vabbè, ti arrangi, prendi un cercafase e risolvi la cosa, ma se ci sono tre fili dello stesso colore la fase la trova, ma poi come distingue tra neutro e terra? dovrebbe avere 50% di probabilità di azzeccare, e se sbaglia interviene il differenziale (ammesso che ce l'abbia)... in ogni caso l'impianto suo è contro la legge
Avatar utente
Foto Utentealessandro87
774 2 5 9
Utente disattivato su sua richiesta
 
Messaggi: 652
Iscritto il: 1 gen 2013, 23:38

0
voti

[8] Re: Presa lavatrice squagliata

Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 2 feb 2013, 0:17

alessandro87 ha scritto:Poi se come hai detto tu i cavi sono da 1,5 mmq, la corrente massima che può circolare è 10A, pertanto mettere un magnetotermico con In = 16A è assolutamente fuori norma, così come mettere una presa da 16A se poi non puoi superare i 10A
[-X

Iz 1,5 mmq = 17,5A

https://docs.google.com/viewer?url=http ... Fdep17.pdf
Avatar utente
Foto UtenteCGIUSEPPE61
482 1 3 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 578
Iscritto il: 2 feb 2009, 18:05

0
voti

[9] Re: Presa lavatrice squagliata

Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 2 feb 2013, 0:26

Il problema principale di questo tipo di guasti è dovuto o al non corretto serraggio dei conduttori o al sovradimensionamento della corrente nominale dell'interruttore a protezione delle prese per il sovraccarico es: interruttori da 20A, 25A o addirittura da 32A a protezione delle prese da 10/16A.

Saluti
Avatar utente
Foto UtenteCGIUSEPPE61
482 1 3 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 578
Iscritto il: 2 feb 2009, 18:05

0
voti

[10] Re: Presa lavatrice squagliata

Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 2 feb 2013, 0:30

Perdonami Foto UtenteCGIUSEPPE61, questa è la tabella relativa al link che ho postato poco fa, in cui la corrente massima è intesa come la massima corrente sopportabile dal cavo in rame...

non dico che è giusta la mia, voglio solo capire a questo punto... :?:
tabella.png
tabella.png (10.51 KiB) Osservato 12152 volte
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 2 feb 2013, 13:39, modificato 1 volta in totale.