Salve ragazzi,
A casa della mia ragazza scattava spesso il magnetotermico (1-2 volte al giorno).
Allora dato che se lo picchiettavo scattava ho deciso di cambiarlo con uno nuovo. La frequenza degli scatti è diminuita ma comunque scatta ugualmente.
Armato di pazienza ho controllato una per una le prese e gli interruttori della casa. È un impianto di un appartamento fatto a cavolo. 1 solo magnetotermico e un differenziale.
Arrivo alla presa della lavatrice e scopro l'inghippo. La presa era tutta squagliata nel lato posteriore. Ho dovuto tagliare tutti i fili perché erano abbastanza cotti fino a 1-2 cm... Nel frutti no ci sono 4 cavi quindi quella linea alimenta anche qualche altra cosa...
Scopro che è lo scaldabagno..
Come è possibile che hanno collegato sulla stessa linea con cavo da 1.5mmq lavatrice e scaldabagno? Mah!
Decido di mettere una presa siemens da 16A e un interruttore bipolare da 16A. Lo scaldabagno ha già il suo bipolare ma a 2 mt dalla presa dove è collegato. Dubito che serva a qualcosa...
Ho dovuto allungare i fili poiché sostituire quelli che già c'erano era troppo complesso se non impossibile... L'ho fatto utilizzando dei cappellotti...
I fili erano tutti dello stesso colore (grazie impiantista) e dovrò aver fatto fare corto a qualcosa perché andando ad alimentare tutto il magnetotermico ha fatto uno scintillone e d è scattato subito... Poi ho risolto comunque ed ora funziona tutto...
La domanda è ho fatto bene a mettere siemens e bipolare?
Avrò mica danneggiato il magnetotermico con quella scintilla?
Grazie e scusate per la lunghezza del topic :)
Presa lavatrice squagliata
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
30 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
0
voti
1
voti
La domanda è ho fatto bene a mettere siemens e bipolare?
Assolutamente no
Non dovevi toccare nulla, dovevi chiamare un elettricista e far valutare la situazione,
Chi ti dice che anche se al momento funziona tutto non ci siano problemi che in futuro possano causare ulteriori guasti con conseguenze anche gravi?
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
0
voti
Innanzitutto se i fili sono tutti dello stesso colore vuol dire che chi ha fatto l'impianto va denunciato.
Poi se come hai detto tu i cavi sono da 1,5 mmq, la corrente massima che può circolare è 10A, pertanto mettere un magnetotermico con In = 16A è assolutamente fuori norma, così come mettere una presa da 16A se poi non puoi superare i 10A
Per concludere, di alla tua ragazza di chiamare una persona COMPETENTE e di fargli risistemare l'impianto.
Tanto per darti un'idea, ti lascio questo link
Poi se come hai detto tu i cavi sono da 1,5 mmq, la corrente massima che può circolare è 10A, pertanto mettere un magnetotermico con In = 16A è assolutamente fuori norma, così come mettere una presa da 16A se poi non puoi superare i 10A
Per concludere, di alla tua ragazza di chiamare una persona COMPETENTE e di fargli risistemare l'impianto.
Tanto per darti un'idea, ti lascio questo link
-

alessandro87
774 2 5 9 - Utente disattivato su sua richiesta
- Messaggi: 652
- Iscritto il: 1 gen 2013, 23:38
0
voti
La mia è stata una soluzione momentanea poiché per problemi familiari la mia ragazza non può stare a casa per un po' di tempo, quindi uso minimo di tutto. L'ho fatto solo per fargli continuare ad usare la lavatrice e per non far si che staccandosi la corrente debba buttare il contenuto del congelatore nel cestino.
La cosa che mi premeva di più è sapere se ho potuto rovinare il magnetotermico.
Grazie mille, appena risolti i problemi familiari le dirò di chiamare un buon elettricista :)
La cosa che mi premeva di più è sapere se ho potuto rovinare il magnetotermico.
Grazie mille, appena risolti i problemi familiari le dirò di chiamare un buon elettricista :)
0
voti
appena risolti i problemi familiari
io direi appena possibile, anzi, al più presto...
-

alessandro87
774 2 5 9 - Utente disattivato su sua richiesta
- Messaggi: 652
- Iscritto il: 1 gen 2013, 23:38
4
voti
Il magnetotermico è il minore dei tuoi problemi ( per assurdo), il problema sono per prima cosa i cavi che se sottodimensionati, vecchi e già scottati dal sovraccarico precedente potrebbero essersi danneggiati ulteriormente e questo potrebbe portare a ulteriori guasti con le relative conseguenze.
Come ho già detto in precedenza purtroppo il rischi elettrico è un rischio che non si vede ma può essere catastrofico per le conseguenze.
Sta a te poi valutare come agire ma sinceramente non rischierei di utilizzare un impianto di cui non ho certezze di integrità.
Sarebbe come per assurdo guidare una macchina senza sapere se i freni funzionano.
Ovviamente rimane un parere personale, a casa propria ognuno agisce come meglio crede.
Come ho già detto in precedenza purtroppo il rischi elettrico è un rischio che non si vede ma può essere catastrofico per le conseguenze.
Sta a te poi valutare come agire ma sinceramente non rischierei di utilizzare un impianto di cui non ho certezze di integrità.
Sarebbe come per assurdo guidare una macchina senza sapere se i freni funzionano.
Ovviamente rimane un parere personale, a casa propria ognuno agisce come meglio crede.
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
0
voti
-

alessandro87
774 2 5 9 - Utente disattivato su sua richiesta
- Messaggi: 652
- Iscritto il: 1 gen 2013, 23:38
0
voti
alessandro87 ha scritto:Poi se come hai detto tu i cavi sono da 1,5 mmq, la corrente massima che può circolare è 10A, pertanto mettere un magnetotermico con In = 16A è assolutamente fuori norma, così come mettere una presa da 16A se poi non puoi superare i 10A
Iz 1,5 mmq = 17,5A
https://docs.google.com/viewer?url=http ... Fdep17.pdf
-

CGIUSEPPE61
482 1 3 5 - Expert EY

- Messaggi: 578
- Iscritto il: 2 feb 2009, 18:05
0
voti
Il problema principale di questo tipo di guasti è dovuto o al non corretto serraggio dei conduttori o al sovradimensionamento della corrente nominale dell'interruttore a protezione delle prese per il sovraccarico es: interruttori da 20A, 25A o addirittura da 32A a protezione delle prese da 10/16A.
Saluti
Saluti
-

CGIUSEPPE61
482 1 3 5 - Expert EY

- Messaggi: 578
- Iscritto il: 2 feb 2009, 18:05
0
voti
Perdonami
CGIUSEPPE61, questa è la tabella relativa al link che ho postato poco fa, in cui la corrente massima è intesa come la massima corrente sopportabile dal cavo in rame...
non dico che è giusta la mia, voglio solo capire a questo punto...
non dico che è giusta la mia, voglio solo capire a questo punto...
Ultima modifica di
admin il 2 feb 2013, 13:39, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: inserita immagine in linea con il testo
Motivazione: inserita immagine in linea con il testo
-

alessandro87
774 2 5 9 - Utente disattivato su sua richiesta
- Messaggi: 652
- Iscritto il: 1 gen 2013, 23:38
30 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 75 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)