Buongiorno,
mi sono trovato davanti ad un contatore dell'Enel che mi segnala un esubero di potenza del 30% (circa) con solo due lampade accese, come mi posso comportare per trovare il guasto??
Dispersione verso terra?!?!?!
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
che mi segnala un esubero di potenza del 30%
Dai come scontato ciò che non lo è affatto e che è invece estremamente improbabile.
Il contatore non è lo strumento per rivelare dispersioni a terra. Serve per questo il differenziale coordinato con l'impianto di terra. E se il differenziale c'è e non è guasto, una dispersione a terra pari al 30% della potenza del carico, scatta immediatamente, anche senza le lampadine funzionanti.
0
voti
una situazione come la tua di solito e' dovuta al fatto che il contatore sta funzionando a potenza limitata , cosa imposta da enel via telecomando in caso di morosita' o utenze non attive.
leggi per bene i mmessaggi sul display.
ivano
leggi per bene i mmessaggi sul display.
ivano
0
voti
Vi ringrazio entrambi...ieri sera sono andato a vedere l'appartamento che non avevo ancora visto, la cosa mi era stata spiegata solo al telefono, e in effetti non capivo...è proprio come ha detto ivano...quando ho chiesto di farmi vedere la bolletta abbiamo scoperto tutto, tra l'imbarazzo del cliente per una bolletta che si era dimenticato di pagare...
L' erba non cresce sui marciapiedi [Hugh Trevilus]
0
voti
In caso di morosità, dopo un certo periodo, è previsto il "taglio dei fili", come si diceva una volta.
Il contatore elettronico permette qs versione soft: anzichè toglierti del tutto l'energia ti lascio il minimo per il frogorifero e qualche luce.
Il contatore elettronico permette qs versione soft: anzichè toglierti del tutto l'energia ti lascio il minimo per il frogorifero e qualche luce.
0
voti
ti lascio il minimo per il frogorifero e qualche luce
se ho capito bene anche, lo fa facendo misurare al contatore una potenza maggiore. E' quest'ultima scelta che mi sconcerta un po': già ci sono mille polemiche sul fatto che i contatori nuovi segnano di più, in genere giustificate in modo spesso risibile...comunque anche l'enel ci mette del suo a quanto pare per alimentarle. Non sarebbe meglio dare la potenza minima, misurare correttamente e far pagare una penale?
0
voti
Beh, tutto questo mi è nuovo.
Io parlo di un caso di esperienza personale che mi è capitato ormai 4 anni fa. Avevo preso in affitto da poco più di un mese un'appartamento (dotato di contatore elettronico) e una sera rientrando a casa dal lavoro con mio grosso stupore non avevo energia....sono sceso nel locale contatore è ho visto che tutto sembrava essere in regola, poi ho notato in foglietto in cui si diceva che perché non avevo pagato una bolletta (in realtà non l'aveva pagata il proprietario di casa) mi era stata tolta la fornitura, SOTTOLINEO TOLTA. Forse qualcuno ha fatto causa all' ENEL e gli ha obbligati a ridurre la potenza invece di togliere la fornitura (per fortuna perché restare 2 giorni senza elettricità in inverno è dura) ma nella mia esperienza l'energia era stata interrotta e non ridotta.
Io parlo di un caso di esperienza personale che mi è capitato ormai 4 anni fa. Avevo preso in affitto da poco più di un mese un'appartamento (dotato di contatore elettronico) e una sera rientrando a casa dal lavoro con mio grosso stupore non avevo energia....sono sceso nel locale contatore è ho visto che tutto sembrava essere in regola, poi ho notato in foglietto in cui si diceva che perché non avevo pagato una bolletta (in realtà non l'aveva pagata il proprietario di casa) mi era stata tolta la fornitura, SOTTOLINEO TOLTA. Forse qualcuno ha fatto causa all' ENEL e gli ha obbligati a ridurre la potenza invece di togliere la fornitura (per fortuna perché restare 2 giorni senza elettricità in inverno è dura) ma nella mia esperienza l'energia era stata interrotta e non ridotta.
-

andreagenovesi
0 2 - Messaggi: 48
- Iscritto il: 2 nov 2006, 15:58
0
voti
se ho capito bene anche, lo fa facendo misurare al contatore una potenza maggiore. E' quest'ultima scelta che mi sconcerta un po': già ci sono mille polemiche sul fatto che i contatori nuovi segnano di più
No , in realta' il nuovo contatore elettronico , e' stato per Enel ,un grosso salto di qualita' rispetto ai predecessori elettromeccanici.
Possiede molte caratteristiche, tra cui quella di misurare l'energia reattiva ,le componenti della potenza erogata , tensione corrente angolo di sfasamento ,frequenza istantanea , una elevata precisone nella misura e puo' memorizzare , eventi, eccessi di consumo , anche le nostre abitudini se veramente volessero farlo.
Tutte queste informazioni sono inviate da ogni singolo contatore elettronico alle centrali di smistamento tramite comunicazione digitale ad onde convogliate.
Ovviamente dove questo servizio funziona, in molte zone geografiche non ancora.
Attraverso questa comunicazione Bi-direzionale , il contatore che e' anche un dispositivo programmabile , puo' essere configurato per rilevare un preciso valore di soglia di consumo istantaneo , ed agire interrompendo l'erogazione , tramite interruttore elettronico interno.
Questa soglia di "distacco" e' data dalla specifica tecnica del contratto di fornitura , puo' essere modificata in ogni momento , tramite onde convogliate dalla centrale , o tramite programmatore portatile ad infrarosso a disposizione del tecnico ENEL.
In caso di morosita' accertata portano questa soglia ad un valore minimo .
Ciao
Ivan
-

Ivan_Iamoni
5.336 6 10 12 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
- Messaggi: 2330
- Iscritto il: 22 ott 2006, 18:45
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 289 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)