Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Fase e neutro entrambi blu

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: Fase e neutro entrambi blu

Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 7 feb 2013, 1:03

Foto Utentesuperelettromen se pensi che dalle mie parti una volta prese fuoco una grossa area all'interno di uno stabilimento, in corrispondenza di tre gabbie di laminazione. Quando fecero i dovuti sopralluoghi scoprirono che l'incendio era derivato molto probabilmente da un corto circuito generatosi a causa del fatto che avevano lasciato una marea di fili elettrici del vecchio impianto in mezzo a quelli nuovi... da inferno...

una volta mi è capitato di vedere una soffitta di un palazzo, una marea di fili inutilizzati lasciati in giro, pezzi di corrugato ovunque, cavi di terra intrecciati a mano senza nemmeno il nastro isolante... hai voglia a esempi!
Avatar utente
Foto Utentealessandro87
774 2 5 9
Utente disattivato su sua richiesta
 
Messaggi: 652
Iscritto il: 1 gen 2013, 23:38

0
voti

[12] Re: Fase e neutro entrambi blu

Messaggioda Foto Utentesuperelettromen » 7 feb 2013, 1:50

Però bisogna essere un po irresponsabili ma soprattutto molto menefreghista, per fare cose del genere
Avatar utente
Foto Utentesuperelettromen
5 1
 
Messaggi: 3
Iscritto il: 6 feb 2013, 4:31

2
voti

[13] Re: Fase e neutro entrambi blu

Messaggioda Foto Utenteattilio » 7 feb 2013, 4:27

Più che altro spesso è assenza o insufficienza della cosiddetta cognizione di causa.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

2
voti

[14] Re: Fase e neutro entrambi blu

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 7 feb 2013, 10:19

A volte mi chiedo se lo si fa a posta o c'è una scuola adatta a questi personaggi.
La normativa prevede DUE e dico DUE colori obbligatori N e PE è mai possibile che non si riesca ad utilizzarli correttamente???
Figuriamoci se il normatore avesse dettato le regole anche per i colori delle fasi, fase interrotta, fase deviata ecc... ci sarebbe un arcobaleno di colori per questi personaggi daltonici!!!

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 10:08

0
voti

[15] Re: Fase e neutro entrambi blu

Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 7 feb 2013, 18:26

maxxy ha scritto:Figuriamoci se il normatore avesse dettato le regole anche per i colori delle fasi, fase interrotta, fase deviata ecc... ci sarebbe un arcobaleno di colori per questi personaggi daltonici!!!


poi c'è gente come l'elettricista che ha rifatto l'impianto nella casa dove sto ora che per comodità sua ha fatto un ritorno lampada nastrando ( :!: ) un filo orizzontale arancione con un filo verticale grigio...

Quando poi ho dovuto modificare l'impianto per accendere la luce da due punti tu pensa, con tutti i fili che avevo a casa sono uscito di proposito solo per comprare due metri di cavo viola per fare la deviata... vallo a dire all'elettricista che ha rifatto l'impianto a casa del mio amico... per lui basta che sia "filo"...
Avatar utente
Foto Utentealessandro87
774 2 5 9
Utente disattivato su sua richiesta
 
Messaggi: 652
Iscritto il: 1 gen 2013, 23:38

0
voti

[16] Re: Fase e neutro entrambi blu

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 7 feb 2013, 18:41

alessandro87 ha scritto:sono uscito di proposito solo per comprare due metri di cavo viola per fare la deviata...


:shock: :shock: :shock:
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

0
voti

[17] Re: Fase e neutro entrambi blu

Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 7 feb 2013, 19:06

Pierluigi2002 ha scritto: :shock: :shock: :shock:


e sennò mi toccava usare il filo che avevo che era nero... e dato che nella scatola c'erano già altri fili neri ho preferito usare dei colori diversi in modo da facilitarmi l'identificazione un domani, casomai ce ne dovesse essere bisogno, tutto qui...
Avatar utente
Foto Utentealessandro87
774 2 5 9
Utente disattivato su sua richiesta
 
Messaggi: 652
Iscritto il: 1 gen 2013, 23:38

1
voti

[18] Re: Fase e neutro entrambi blu

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 7 feb 2013, 19:18

Il mio :shock: èra che, un installatore, che fa l'installatore di professione, non acquista due Mt di cordicella N07V-K , ma tutto il rotolo, la cordicella per un installatore, è come i colori per un pittore, li deve avere tutti.
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

2
voti

[19] Re: Fase e neutro entrambi blu

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 7 feb 2013, 19:44

Foto Utentealessandro87 ammiro la tua voglia di imparare però alcuni dati da te forniti mi sembrano inverosimili.
Esempio... 2m di corda viola per una deviata vorrebbe dire una distanza tra i due deviatori di circa 80 cm, e ti spiego anche il motivo... 2m di corda, la deviata necessita di due corde tra deviatore1 e deviatore2 quindi i tuoi 2m diventano 1m, mettiamo 20cm per le connessioni in scatola et voilà il gioco è fatto.

Nemmeno le deviate a testata dei letti distano 80cm però non escludo la fattibilità della cosa, questo è solo un esempio delle incongruenze riscontrate.
Poi ovviamente comprare 2m di cavo se davvero possiedi come dici tu altre matasse non ha senso, però anche qui non escludo la fattibilità.

L' unica cosa che mi viene da consigliarti però è quella di comprare un buon libro di impianti elettrici e studiare passo passo i concetti di base sia a livello elettrotecnico che pratico perché in un forum si possono avere mille risposte a mille dubbi ma la formazione di base deve essere acquisita con tanta volontà e voglia di studiare
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

0
voti

[20] Re: Fase e neutro entrambi blu

Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 7 feb 2013, 19:49

Foto UtenteMassimoB non ci crederai mai ma di quei 2 metri mi è avanzato anche un po' alla fine

tempo fa pubblicai pure un topic al riguardo, per farla breve abbiamo dovuto riparare all'ennesima castroneria combinata dal genio che ci aveva fatto l'impianto... e in questo caso i due deviatori sono separati da un corrugato lungo si e no 30 cm...

praticamente sto genio aveva messo l'interruttore della luce della cucina nel corridoio e la luce dalla cucina non la potevi accendere... e per fortuna in cucina c'era una scatola interna vicina a quella del corridoio con un posto libero...
Avatar utente
Foto Utentealessandro87
774 2 5 9
Utente disattivato su sua richiesta
 
Messaggi: 652
Iscritto il: 1 gen 2013, 23:38