Ho un trafo da 400kVA, con due interruttori a valle in parallelo, uno con pdi 50kA e l'altro 36kA, quindi adeguati a interrompere un cc (il trafo ha vcc% =5 quindi la Icc=11kA circa).
quello da 50kA alimenta il quadro generale di distribuzione, l'altro da 36kA credo sia stato modificato, alimentandolo da monta del generale per alimentare un quadro pompe antincendio.
Non è una configurazione solita per me, quali controindicazioni ci vedete?
due interruttori sotto un trafo
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
che ci sarebbe di strano, scusa?
l'impianto antincendio ha alimentazione separata in modo da evitare che in caso di intervento dell'interruttore a protezione dell'impianto non venga interrotto anche la linea dedicata...
l'impianto antincendio ha alimentazione separata in modo da evitare che in caso di intervento dell'interruttore a protezione dell'impianto non venga interrotto anche la linea dedicata...
Almeno l'itagliano sallo...
0
voti
guzz ha scritto:che ci sarebbe di strano, scusa?
l'impianto antincendio ha alimentazione separata in modo da evitare che in caso di intervento dell'interruttore a protezione dell'impianto non venga interrotto anche la linea dedicata...
Infatti.. anche perché sicuramente l'interruttore generale sarà comandato dal pulsante di sgancio di emergenza.
0
voti
KOTOR89 ha scritto:guzz ha scritto:che ci sarebbe di strano, scusa?
l'impianto antincendio ha alimentazione separata in modo da evitare che in caso di intervento dell'interruttore a protezione dell'impianto non venga interrotto anche la linea dedicata...
Infatti.. anche perché sicuramente l'interruttore generale sarà comandato dal pulsante di sgancio di emergenza.
In realtà è la modifica che ho appena proposto in quanto al momento il pulsante di emergenza sgancia il sezionatore con fusibili a monte del trafo... quindi togliendo corrente anche all'altro interruttore...
Mi son fatto lo scrupolo sul fatto che non ho un solo interruttore sul lato BT...
-

sottobosco
5 4 - New entry

- Messaggi: 94
- Iscritto il: 30 nov 2012, 12:17
0
voti
KOTOR89 ha scritto:Ah bene quindi in caso di incendio viene tolta tensione al quadro pompe antincendio..
![]()
eh sì , per come ho trovato l'impianto, al momento è così...
O meglio, hanno un gruppo generatore che provvede all'alimentazione di metà delle pompe... ma visto come è stato cablato il quadro generale, con l'interruttore derivato a monte, sto proponendo di utilizzare due pulsanti di emergenza fuori dalla cabina di trasformazione: il primo che sgancia la media tensione in cabina di ricezione remota, e il secondo sgancia l'interruttore generale BT , lasciando alimentata la linea pompe.
C'è nulla che prescrive di non utilizzare più interruttori in parallelo sotto il trafo?
-

sottobosco
5 4 - New entry

- Messaggi: 94
- Iscritto il: 30 nov 2012, 12:17
0
voti
KOTOR89 ha scritto:Installare due interruttori di sgancio non credo sia ammissibile, in quanto il pulsante deve essere il più identificabile possibile.
Vorrei dare loro la possibilità di scegliere cosa sganciare:
1. la media tensione (resta in servizio solo metà delle pompe, quelle sotto il Gruppo)
2. la bassa tensione - lasciando alimentata la linea che alimenta metà delle pompe (l'altra metà delle pompe sarà alimentata in ogni caso dal Gruppo Generatore).
Mi sembra corretto lasciar decidere:
in caso di incendio in un reparto, posso togliere alimentazione BT ed avere (solo) tutte le pompe disponibili
in caso di incendio in cabina di trasformazione, tolgo alimentazione MT (aprendo l'interruttore DG in una cabina ricezione) ed avere comunque metà pompe disponibili (alimentate dal Gruppo)
-

sottobosco
5 4 - New entry

- Messaggi: 94
- Iscritto il: 30 nov 2012, 12:17
2
voti
Il pulsante di sgancio serve per togliere tensione all'interno dello stabilimento per permettere l'intervento dei VVF in sicurezza. Non serve assolutamente a nulla sulla media tensione, anzi, è controproducente visto che toglie tensione al circuito di sicurezza relativo alle pompe antincendio.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Mike ha scritto:Il pulsante di sgancio serve per togliere tensione all'interno dello stabilimento per permettere l'intervento dei VVF in sicurezza. Non serve assolutamente a nulla sulla media tensione, anzi, è controproducente visto che toglie tensione al circuito di sicurezza relativo alle pompe antincendio.
Hai perfettamente ragione, ma provo a spiegare meglio.
Il cliente ha due cabine: una ricezione con DG (ovviamente) a circa 200m dall'area produttiva e una cabina di trasformazione con all'interno il QGBT da cui si deriva la linea delle pompe e li linee dei diversi reparti.
In caso di incendio in un reparto, sarebbe corretto togliere solo la BT, lasciando le pompe, e fin qui sono d'accordo, ma in caso di pericolo più vasto, o magari proprio in cabina dove c'è il trafo, serve un pulsante che mi permetta di sganciare il DG in cabina ricezione, ed avere quindi la cabina di trasformazione senza energia elettrica. In questo caso il Gruppoo generatore fornirebbe l'energia per far funzionare la metà delle pompe, comunque sufficienti (secondo quanto mi dice il progettista dell'impianto idraulico di spegnimento).
La questione che volevo sottoporvi invece è legata al lato BT del trafo, non ho un vero e proprio interruttore generale BT, non so perché ma la cosa mi sembra strana...
-

sottobosco
5 4 - New entry

- Messaggi: 94
- Iscritto il: 30 nov 2012, 12:17
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 139 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)