Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

messa a terra

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

3
voti

[11] Re: messa a terra

Messaggioda Foto Utentemarco61 » 8 mar 2013, 16:12

lelerelele ha scritto:ma sicuramente come protezione accidentale anche contro fulmini non fa male.

non è un po' esagerato per un semplice gazebo?

elettro ha scritto:se maggiore di 1000 Ohm, adottare messa a terra, se inferiore a 1000 Ohm, è un dispersore di fatto già di per sé, non è necessario metterlo a terra

se > 1000 ohm non è massa estranea, se < 1000 ohm va fatto il collegamento EQP solo nel caso che la massa del gazebo sia simultaneamente accessibile con una massa collegata all'impianto di terra
Avatar utente
Foto Utentemarco61
540 1 6
Master
Master
 
Messaggi: 482
Iscritto il: 13 feb 2006, 15:17
Località: Lecco

1
voti

[12] Re: messa a terra

Messaggioda Foto Utentelillo » 8 mar 2013, 16:21

driano52 ha scritto:cm mai?

come mai?
perché collegare all'impianto di terra ciò che non dovrebbe essere collegato, potrebbe inutilmente indurre su di esso potenziali pericolosi.
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4172
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[13] Re: messa a terra

Messaggioda Foto Utenteattilio » 8 mar 2013, 16:29

Come ti ha spiegato Foto Utentelillo è per una questione puramente probabilistica. Si fa un collegamento equipotenziale se questi è a favore della sicurezza, non se può paradossalmente comportare più danni che benefici. Lo stesso è il caso del divieto di collegare a terra apparecchi in classe II. [Fatto salvo ad esempio, il caso particolarissimo degli utilizzatori in classe III nelle sale operatorie, ma quella è un'altra storia]
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[14] Re: messa a terra

Messaggioda Foto Utenteelettro » 8 mar 2013, 17:14

Ho fatto uno strfalcione, ho risposto nella pausa pranzo in fretta ...

Quoto:-"se > 1000 ohm non è massa estranea, se < 1000 ohm va fatto il collegamento EQP solo nel caso che la massa del gazebo sia simultaneamente accessibile con una massa collegata all'impianto di terra"

La massa estranena è da considerare tale se ha una resistenza verso terra inferiore ai 1000 Ohm.

E non è detto che sia necessario adottare l'EQP tra la struttura del gazebo e l'impianto elettrico...come sappiamo, in giro si vededono moloti corpi metallici messi a terra, vedi il caso dei lampioni illuminazione pubblica già in classe II, messi a terra in EQP tra loro, ma è una vecchia storia.

Bisogna verificare queste due condizioni, resistenza verso terra e pericolo di contatto con masse in simultanea; una è deposta dalla struttura del gazebo.

Se l'impianto elettrico eventuale è a II isolamento, penso di spossa escludere tale coinvogimento riferito all'EQP ...
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti