lelerelele ha scritto:ma sicuramente come protezione accidentale anche contro fulmini non fa male.
non è un po' esagerato per un semplice gazebo?
elettro ha scritto:se maggiore di 1000 Ohm, adottare messa a terra, se inferiore a 1000 Ohm, è un dispersore di fatto già di per sé, non è necessario metterlo a terra
se > 1000 ohm non è massa estranea, se < 1000 ohm va fatto il collegamento EQP solo nel caso che la massa del gazebo sia simultaneamente accessibile con una massa collegata all'impianto di terra
-

marco61
540
1
6
- Master

-
- Messaggi: 482
- Iscritto il: 13 feb 2006, 15:17
- Località: Lecco
da
lillo » 8 mar 2013, 16:21
driano52 ha scritto:cm mai?
come mai?
perché collegare all'impianto di terra ciò che non dovrebbe essere collegato, potrebbe inutilmente indurre su di esso potenziali pericolosi.
-

lillo
20,5k
7
12
13
- G.Master EY

-
- Messaggi: 4172
- Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
- Località: Nuovo Mondo
da
attilio » 8 mar 2013, 16:29
Come ti ha spiegato
lillo è per una questione puramente probabilistica. Si fa un collegamento equipotenziale se questi è a favore della sicurezza, non se può paradossalmente comportare più danni che benefici. Lo stesso è il caso del divieto di collegare a terra apparecchi in classe II.
[Fatto salvo ad esempio, il caso particolarissimo degli utilizzatori in classe III nelle sale operatorie, ma quella è un'altra storia]
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
-

attilio
61,4k
8
12
13
- free expert
-
- Messaggi: 9167
- Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34
da
elettro » 8 mar 2013, 17:14
Ho fatto uno strfalcione, ho risposto nella pausa pranzo in fretta ...
Quoto:-"se > 1000 ohm non è massa estranea, se < 1000 ohm va fatto il collegamento EQP solo nel caso che la massa del gazebo sia simultaneamente accessibile con una massa collegata all'impianto di terra"
La massa estranena è da considerare tale se ha una resistenza verso terra inferiore ai 1000 Ohm.
E non è detto che sia necessario adottare l'EQP tra la struttura del gazebo e l'impianto elettrico...come sappiamo, in giro si vededono moloti corpi metallici messi a terra, vedi il caso dei lampioni illuminazione pubblica già in classe II, messi a terra in EQP tra loro, ma è una vecchia storia.
Bisogna verificare queste due condizioni, resistenza verso terra e pericolo di contatto con masse in simultanea; una è deposta dalla struttura del gazebo.
Se l'impianto elettrico eventuale è a II isolamento, penso di spossa escludere tale coinvogimento riferito all'EQP ...
-