[11] Re: Schema elettrico abitazione

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 7 mar 2013, 10:39

Avevo scritto sopra che per la linea di alimentazione principale avevo usato cavo N07V-K in tubo corrugato incassato.

La sezione è 6 mmq.

Quindi un cavo N07V-K in tubazione incassata è considerata una conduttura a doppio isolamento ?

Inoltre, se l'interruttore dell'Enel, fosse un sezionatore, cambia qualcosa per la protezione c.to c.to del montante ?

Va sempre bene il mio schema anche in quest'ultimo caso ? Oppure devo sostituire il sezionatore generale con un interruttore magnetotermico da 6 kA ?

Grazie
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1174
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

0
voti

[12] Re: Schema elettrico abitazione

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 7 mar 2013, 11:02

gjkfriend ha scritto:Quindi un cavo N07V-K in tubazione incassata è considerata una conduttura a doppio isolamento ?


Un cavo in tubazione incassata non è accessibile, quindi...

Inoltre, se l'interruttore dell'Enel, fosse un sezionatore, cambia qualcosa per la protezione c.to c.to del montante ?

Va sempre bene il mio schema anche in quest'ultimo caso ? Oppure devo sostituire il sezionatore generale con un interruttore magnetotermico da 6 kA ?


E' fatto esplicito divieto di utilizzare il dispositivo sul GdM del Distributore per la protezione della linea. ?% Il tipo di dispositivo non cambia quindi la sostanza delle cose.
Ne tuo schema hai detto che il quadro si trova entro i 3 metri dal GdM ed è collegato con un cavo di sezione 6 mmq. Questo è il motivo per il quale può essere omessa la protezione.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[13] Re: Schema elettrico abitazione

Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 9 mar 2013, 19:16

Il sezionatore generale da 32A è protetto da sovraccarico a patto che i due MTDifferenziali posti a valle abbiano In complessiva =< alla In del sezionatore stesso es: 16A + 16A oppure 20A + 10A mentre non corretto 20A + 16A.

Saluti