1
voti

[31] Re: Quadro elettrico trifase - monofase per alberghi o simil

Messaggioda Foto Utente6367 » 13 mar 2013, 11:06

claudiocedrone ha scritto: se p. es. si cortocircuitano di netto fase e neutro di una presa scatta il magnetotermico ma si squagliano pure i conduttori e poi tocca sostituirli...


Quindi il coordinamento che facciamo per la protezione da corto circuito è inutile? è sbagliato?
Mai sentito parlare di energia specifica passante?
?%
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[32] Re: Quadro elettrico trifase - monofase per alberghi o simil

Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 13 mar 2013, 12:06

Attilio ha scritto:Più che altro che la resistenza del percorso mano dx-mano sx (ma non solo!) non è sufficientemente bassa da determinare l'intervento della protezione.

Di contro, la morte più o meno istantanea dell'ipotetico soggetto e quasi assicurata.


stesso pericolo quando l'interruttore differenziale non funziona e tocchi la fase quando non sei perfettamente isolato verso terra
Avatar utente
Foto Utentealessandro87
774 2 5 9
Utente disattivato su sua richiesta
 
Messaggi: 652
Iscritto il: 1 gen 2013, 23:38

0
voti

[33] Re: Quadro elettrico trifase - monofase per alberghi o simil

Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 13 mar 2013, 12:17

:-) Perdonate ragazzi, mi sono espresso malamente e in modo incompleto :oops: non mi riferivo agli impianti "seri" in cui sono presenti la messa a terra, i sezionamenti, i calcoli e i dimensionamenti coordinati etc. ma a una generica e purtroppo ancora diffusissima situazione in cui l'unico magnetotermico presente è quello abbinato al contatore; intendevo solo rimarcare che i magnetotermici non proteggono affatto dai contatti diretti. Daltronde altrimenti non sarebbero stati inventati i "salvavita". Chiedo scusa, se potessi autovotarmi negativamente lo farei :mrgreen: O_/
"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
Avatar utente
Foto Utenteclaudiocedrone
21,3k 4 7 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 15303
Iscritto il: 18 gen 2012, 13:36

0
voti

[34] Re: Quadro elettrico trifase - monofase per alberghi o simil

Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 13 mar 2013, 12:33

l'estate scorsa dalle mie parti morì un tizio che stava credo svuotando una piscina con una pompa sommersa. A quanto pare morì proprio a causa dell'impianto elettrico fatiscente, forse o perché era un vecchio impianto senza messa a terra né differenziale o forse c'era ma non funzionava...
Avatar utente
Foto Utentealessandro87
774 2 5 9
Utente disattivato su sua richiesta
 
Messaggi: 652
Iscritto il: 1 gen 2013, 23:38

0
voti

[35] Re: Quadro elettrico trifase - monofase per alberghi o simil

Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 13 mar 2013, 13:17

claudiocedrone ha scritto: ... Daltronde altrimenti non sarebbero stati inventati i "salvavita".


ma se non ricordo male il vero motivo per cui hanno inventato l'interruttore differenziale era per evitare i cosiddetti "furti" di corrente con i vecchi contatori elettromeccanici quando la bobina amperometrica era sul neutro
Avatar utente
Foto Utentealessandro87
774 2 5 9
Utente disattivato su sua richiesta
 
Messaggi: 652
Iscritto il: 1 gen 2013, 23:38

1
voti

[36] Re: Quadro elettrico trifase - monofase per alberghi o simil

Messaggioda Foto Utenteattilio » 13 mar 2013, 13:37

Foto Utentealessandro87 ha scritto:se non ricordo male [..]

Mi sa che ricordi male ;-)
E poi il differenziale non l'hanno mica installato sui contatori! Chi voleva rubare avrebbe potuto continuare a farlo anche con un differenziale nel quadretto di casa!

alessandro87 ha scritto:stesso pericolo quando l'interruttore differenziale non funziona e tocchi la fase quando non sei perfettamente isolato verso terra

Non è proprio la stessa cosa, l'impedenza con cui si richiude il circuito (resistenza del soggetto + resistenza di contatto + resistenza verso terra) in questo caso è variabile e di certo più elevata che non nel caso di contatto bipolare a tensione di rete.

Saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9177
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[37] Re: Quadro elettrico trifase - monofase per alberghi o simil

Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 13 mar 2013, 13:42

:? Urban legend ? Cito dal mio libro di elettrotecnica dei tempi di scuola: "...essendo appunto la funzione di queste apparecchiature quella di interrompere il circuito prima che il valore corrente-tempo superi la soglia di pericolosità. Queste apparecchiature il cui nome tecnico è quello di interruttore differenziale ad azione diretta ad alta sensibilità e più conosciuto col nome commerciale di salvavita o salvascossa. Quelli impiegati nelle abitazioni civili e che intervengono quando si crea nel circuito una dispersione di corrente o comunque una differenza di corrente di 30 mA sono anche detti fisiologici... " O_/ P.s. Rispondevo a Alessandro.
"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
Avatar utente
Foto Utenteclaudiocedrone
21,3k 4 7 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 15303
Iscritto il: 18 gen 2012, 13:36

0
voti

[38] Re: Quadro elettrico trifase - monofase per alberghi o simil

Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 13 mar 2013, 14:45

quella cosa del contatore l'avevo letta tempo fa in rete... boh
Avatar utente
Foto Utentealessandro87
774 2 5 9
Utente disattivato su sua richiesta
 
Messaggi: 652
Iscritto il: 1 gen 2013, 23:38

1
voti

[39] Re: Quadro elettrico trifase - monofase per alberghi o simil

Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 13 mar 2013, 16:24

:mrgreen: Come immaginavo... "webban legend" :!: O_/
"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
Avatar utente
Foto Utenteclaudiocedrone
21,3k 4 7 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 15303
Iscritto il: 18 gen 2012, 13:36

1
voti

[40] Re: Quadro elettrico trifase - monofase per alberghi o simil

Messaggioda Foto Utentelillo » 13 mar 2013, 16:39

come ho scritto tempo fa, la rete è piena di spazzatura, bisogna imparare a fare la raccolta differenziata.
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4176
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

PrecedenteProssimo