1
voti

[21] Re: Progetto Impianto di Terra

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 18 mar 2013, 22:04

Letto frettolosamente e soffermato su altro. La questione dei 280 metri era sfuggita anche a me. Chiedo scusa. Ti è già stato detto tutto.
Aggiungo solo che uno schizzo in fidocad in queste situazioni può rendere il tutto molto più comprensibile.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

2
voti

[22] Re: Progetto Impianto di Terra

Messaggioda Foto UtenteMike » 19 mar 2013, 11:02

elettro ha scritto: Attendo MIKE..." dobbiamo considerare tutto come ambiente di lavoro tutto il comprensorio....o si possono escludere gli appartamenti nella relazione della tensione di sicurezza che deve determinare il valore di terra..???


Ehhhh?? Cos'è una supercazzola? :lol:
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17007
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[23] Re: Progetto Impianto di Terra

Messaggioda Foto Utenteelettro » 19 mar 2013, 12:21

Il mio era solo un quesito, visto che si tratta di un complesso agrituristico...
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

2
voti

[24] Re: Progetto Impianto di Terra

Messaggioda Foto UtenteMike » 19 mar 2013, 12:44

Foto Utenteelettro non ho capito la domanda, ma penso di capire cosa intendi... stai tranquillo, il sistema è alimentato in BT e TT, non ci sono problemi.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17007
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[25] Re: Progetto Impianto di Terra

Messaggioda Foto Utenteelettro » 19 mar 2013, 13:03

Vabbeh...era logico dedurre che essendo un complesso Agrituristico, si debba considerare ambiente di lavoro, ed adottare ai fini del progetto dell'impianto di terra -il criterio del valore della tensione di 25 VAC ai fini della determinazione della RT.
Con questo concludo...
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

3
voti

[26] Re: Progetto Impianto di Terra

Messaggioda Foto UtenteMike » 19 mar 2013, 13:12

Ah! Intendevi quello? No, si applicano le regole ordinarie: 50V
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17007
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[27] Re: Progetto Impianto di Terra

Messaggioda Foto Utenteelettro » 19 mar 2013, 13:57

Capito...a riguardo avrei qualcosa da opinare...magari apriamo un altro post
Io personalmente, l'agriturismo lo vedo come un ambiante di lavoro, quello che lo rende diverso dalle altre aziende è solo l'aspetto fiscale, e del resto e di fatto una azienda di settore...spesso a conduzione prettamente familiare...senza dipendenti..era solo un mia analisi...
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[28] Re: Progetto Impianto di Terra

Messaggioda Foto Utenteattilio » 19 mar 2013, 14:04

Ma perché, nei luoghi di lavoro la tensione limite è forse imposta a 25 V indipendentemente dal tipo di attività e contesto? :shock:
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9177
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[29] Re: Progetto Impianto di Terra

Messaggioda Foto Utenteelettro » 19 mar 2013, 14:37

Ho strafalcionato il valore di 25VAC...

MiKE ha già rispoto ... 50V ...(sistema TT in BT).., ambiente ordinario tensione limite sicurezza 50V - (R = 50/Ia)
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[30] Re: Progetto Impianto di Terra

Messaggioda Foto Utenteelettro » 19 mar 2013, 14:47

Per capire meglio intendevo questo :---



Messa a terra - Coordinamento ambienti non ordinari

scarica questa scheda in formato PDF

COORDINAMENTO DIFFERENZ. AMBIENTI NON ORDINARI

Per impianti non ordinari si intende cantieri edili, locali agricoli ed ambienti zootecnici, ambienti per il ricovero degli animali e locali medici.
Rispetto ai valori riportati nella precedente tabella (ambienti ordinari) si può osservare che il valore massimo della resistenza di terra è ridotta del 50%.
Questa formula determina il valore massimo della resistenza di terra in funzione dell'interruttore differenziale installato.
In caso di più interruttori differenziali fare riferimento a quello con la Idn più elevata.

Rt = è il valore totale della resistenza di terra.
50 = costante per gli ambienti ordinari.
Idn = è la corrente nominale del differenziale con il valore più alto.

Esempio :

in un impianto protetto con un interruttore differenziale da 0,03A il valore massimo della resistenza di terra deve essere minore o uguale a : 25 diviso 0,03 = 833,33 Ohm.

Nella tabella che segue sono stati riportati i calcoli in base ai valori di interruttori differenziali più comuni.


COORDINAMENTO PROTEZIONI
DIFFERENZIALI
Rt ≤ 50/Idn
Idn A

Rt Ohm
0,01

2.500
0,03

833,33
0,3

83,34
0,5

50
1

25
1,5

16,7
2

15,5
2,5

10
3

8,34
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23