Buongiorno, mi sorge un dubbio sul seguente tipo di impianto.
Impianto con presenza di ambienti a rischio esplosione e a MARCI con alimentazione del quadro generale tramite sistema TNC, a valle del generale l'impianto sarà di tipo TNS.
Il quadro generale è posto in apposito locale quadri compartimentato, è ammesso l'uso del PEN solo per la linea di alimentazione del quadro generale?
Sistema TN
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
5
voti
[2] Re: Sistema TN
...con alimentazione del quadro generale tramite sistema TNC... ...è ammesso l'uso del PEN solo per la linea di alimentazione del quadro generale?
Bhé, più che "ammesso" direi "obbligatorio" visto che dal trafo al generale sei in TN-C.
P.S.
Personalmente non mi sono mai piaciute queste soluzioni miste (TN-C e TN-S) per risparmiare qualche centinaio di euri per un po' di cavo ed un polo sull' interruttore generale.
8
voti
[3] Re: Sistema TN
Il TN-C è vietato negli ambienti a maggior rischio in caso d'incendio. Se la cabina è compartimentata rispetto all'ambiente a ma.r.c.io il TN-C può starci dal trafo fino al QG, ma a valle deve essere TN-S. Concordo con l'osservazione di
magoxax, non ha molto senso una soluzione mista per pochi euro di risparmio.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17004
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
[4] Re: Sistema TN
La cabina è distante dal fabbricato, ho l'arrivo di due linee TNC che alimentano il quadro generale dello stabilimento che si trova in un locale quadri compartimentato. Il TNC sarebbe presente solo all'arrivo del quadro generale, a valle avrei un TNS.
Ne approfitto per porre un altro quesito: ho appunto queste 2 linee che alimentano 2 sbarre indipendenti ma all'occorrenza in caso di emergenza potrebbero essere unite da un congiuntore sbarre: dal punto di vista pratico come realizzo la barra collettrice del quadro? Posso collegare i 2 PEN (alimentati da trasformatori identici) sulla stessa barra?
Grazie
Ne approfitto per porre un altro quesito: ho appunto queste 2 linee che alimentano 2 sbarre indipendenti ma all'occorrenza in caso di emergenza potrebbero essere unite da un congiuntore sbarre: dal punto di vista pratico come realizzo la barra collettrice del quadro? Posso collegare i 2 PEN (alimentati da trasformatori identici) sulla stessa barra?
Grazie
6
voti
[5] Re: Sistema TN
Li attesti alla stessa barra di terra, dalla quale poi partiranno i PE e i neutri per la distribuzione in TN-S. Oltre ai trasformatori, anche i PEN devono essere identici di caratteristiche e lunghezza.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17004
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 49 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)