MassimoB ha scritto:non è sempre possibile sezionare a monte dell' interruttore generale del quadro per motivi vari di servizio, quindi bisogna lavorare in tensione rispettando tutto ciò che la norma CEI 11-27 prescrive e soprattutto il buon senso.
questo è vero,ma è pur vero che bisogna valutare di caso in caso quale siano le condizioni operativie, se l'intervento richiede di operare su parti di impianto e/o macchina, la procedura di messa in sicurezza o fuori servizio è indispensabile per operare sia che si tratti di un intervento di natura elettrica sia che si tratti di unintervento di natura meccanica sia che si tratti di un intervento di natura meccanica.
Nello specifico dell'intervento di natura elettrica, vien da se che se sono garantite le protezioni d aprti attive (collegamenti a int gen) e non necessita un sezionamento totale di alimentazione mentre è sufficiente un sezionamento paraziale relativo la circuito in cui si opera le misure strumentali verificheranno la presenz ao meno di tensione nel circuito parzialmente sezionato e si potrà operare, ma se l'intervento richiede di togliere alimentazione all'int gen che se ne dica non c'è motivo di servizio che tenga si seziona monte o dal power center o dalla sottostazione se necessario.

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)


