Grazie a tutti per l'aiuto,
ma ho mancato in alcune precisazioni.
Per CGIUSEPPE61: si tratta di liquidi melmosi, non conducibili, per cui la soluzione con relè di livello e sonde, non è attuabile.
Per gli altri: è corretto quello che avete scritto, ma i sensori di cui dispongo (sensori per il rilevare la prenza del composito) forinscono una uscita solo NO. Per intenderci funzionano come i capacitivi a 2 fili: alimentati a 24Vac, chiudono il contatto nel momento in cui la concentrazione di carbonato di calcio, presente nel composito, supera una data precentuale. Di qui la mia esigenza dei tre relè. di cui due di appoggio per l'inversione del contatto e uno per l'autoritenuta.
Grazie ancora.
ma ho mancato in alcune precisazioni.
Per CGIUSEPPE61: si tratta di liquidi melmosi, non conducibili, per cui la soluzione con relè di livello e sonde, non è attuabile.
Per gli altri: è corretto quello che avete scritto, ma i sensori di cui dispongo (sensori per il rilevare la prenza del composito) forinscono una uscita solo NO. Per intenderci funzionano come i capacitivi a 2 fili: alimentati a 24Vac, chiudono il contatto nel momento in cui la concentrazione di carbonato di calcio, presente nel composito, supera una data precentuale. Di qui la mia esigenza dei tre relè. di cui due di appoggio per l'inversione del contatto e uno per l'autoritenuta.
Grazie ancora.
0
voti
Seguendo il mio schema (attendendo ancora chi l' ha bocciato che dia spiegazioni altrimenti la critica non è costruttiva, scopo poi credo del tutto l' essere costruttivi nelle risposte), dovresti solo invertire il contatto di max.liv. e quindi ti servirebbero due relè, uno per la gestione pompe ed uno per l' inversione del contatto.
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
0
voti
Ho sbloccato io la discussione.
"La follia sta nel fare sempre la stessa cosa aspettandosi risultati diversi".
"Parla soltanto quando sei sicuro che quello che dirai è più bello del silenzio".
Rispondere è cortesia, ma lasciare l'ultima parola ai cretini è arte.
"Parla soltanto quando sei sicuro che quello che dirai è più bello del silenzio".
Rispondere è cortesia, ma lasciare l'ultima parola ai cretini è arte.
-

TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-

- Messaggi: 15754
- Iscritto il: 16 dic 2009, 11:10
- Località: Torino - 3° pianeta del Sistema Solare
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Automazione industriale ed azionamenti
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 5 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)