Salve a tutti,
Un mio cliente mi ha posto una domanda e voglio condividerla con voi prima di rispondergli: Su un impianto bordomacchina è obbligatorio proteggere tutti i cavi (cavi di collegamento motori, finecorsa, elettrovalvole ecc)con tubazioni e guaine oppure si possono installare anche cavi senza protezioni? Ho provato a dar un occhiata alla norma 60204-1 ma non dice espressamente quando serve la tubazione e quando no. qualcuno ha qualche rifermiento normativo che possa chiarire la questione? ringrazio anticipatamente....
Cavi o guaine su impianto bordomacchina
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Nessuna norma ti dirà mai se serve o no una protezione aggiuntiva, dev'essere il progettista o chi andrà a firmare il certificato CE a decidere quali parti o quali cavi potrebbero essere soggetti a guasti.
Se un cavo è posto dietro ad un carter o dentro una canalina è inutile installare una protezione addizionale, se invece è un cavo di una pedaliera e può essere schiacciato dai piedi dell'operatore, un cavo armato o con una protezione aggiuntiva lo proteggerebbe in modo migliore, se invece può essere schiacciato da un muletto in transito la faccenda si complica.
Ci sono troppe varianti per poter stilare una normativa ad hoc per ogni cosa, il normatore si preoccupa di dettare accortezze in linea generare, sarà poi il progettista a definire il dettaglio!
Se un cavo è posto dietro ad un carter o dentro una canalina è inutile installare una protezione addizionale, se invece è un cavo di una pedaliera e può essere schiacciato dai piedi dell'operatore, un cavo armato o con una protezione aggiuntiva lo proteggerebbe in modo migliore, se invece può essere schiacciato da un muletto in transito la faccenda si complica.
Ci sono troppe varianti per poter stilare una normativa ad hoc per ogni cosa, il normatore si preoccupa di dettare accortezze in linea generare, sarà poi il progettista a definire il dettaglio!
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
0
voti
0
voti
ap1985 ha scritto:oppure si possono installare anche cavi senza protezioni?
Si possono anche installare conduttori nudi privi di elemento isolante. E' quanto avviene comunemente negli elettrodotti aerei.
A volte ho la sensazione che ci si ponga domande partendo dal presupposto sbagliato.
Sembra quasi che ci si aspetti che il normatore sia un tizio intento a vietare ed a massificare l'uso di cinture di castità per prevenire anche problemi nella realtà inesistenti.
Soprattutto, ricorderei che nessuna norma tecnica sostituisce il ragionamento e la competenza di un tecnico, che agisce con professionalità e che conosce il contesto in cui opera.
Quindi le domande corrette da porsi dovrebbero essere:
E' necessaria una protezione supplementare?
E' solo consigliabile?
E' del tutto inutile?
E' addirittura controproducente?
Poi, si può decidere di prevederla perché esteticamente piace di più, ma questo è un altro discorso.
Saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 182 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)