[11] Re: Cavo N07 interrato....

Messaggioda Foto Utentemir » 8 apr 2013, 21:22

d'accordo Foto Utenteattilio e Foto UtenteGiovepluvio, si sta parlando di un conduttore di terra di tipo unipolare e di tipo N07V-K,perdonate le non corrette citazioni. ;-)
Chiarito che si tratta di un conduttore di protezione o meglio di terra, credo sia corretto considerare che come tale dovrà garantire una continuità elettrica in virtù della sua sezione e porprietà fisiche del conduttore proprio, pertanto sarà fondamentale che queste si conservino nel tempo, ora se la protezione (guaina) del conduttore non è idonea ad una ambiente diciamo ipoteticamente umido nel tempo il conduttore potrebbe presentare difetti che non garantirebbero il suo corretto esercizio,questa mia considrazione viene dal fatto che la guaina di un conduttore unipolare N07V-K (PVC) non è idoneo per posa interrata diretta in ambiente umido.
poi se
Giovepluvio ha scritto:In merito c'era anche una risposta del prof. Carrescia (parere leggermente più autorevole del mio :D ) che lo confermava

e specifica la situazione, allora sorry ad entrambi. ;-)
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[12] Re: Cavo N07 interrato....

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 8 apr 2013, 21:24

Cospargiti il capo di cenere e chinati sui ceci ahahahah :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: (scherzo ovviamente)
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

1
voti

[13] Re: Cavo N07 interrato....

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 8 apr 2013, 21:27

Per quest'ultimo sarebbe ammessa anche una corda nuda. Non vedo proprio per quale motivo l'N07 non dovrebbero essere ammesso.

La corda nuda secondo la CEI 64-8 è ammessa a patto che i fili elementari che la compongano abbiano una diametro di almeno1,8 mm per evitare problemi dovuti alla resistenza meccanica e corrosione.
Mi domando se questo diametro sia rispettato per un cavo N07V-K da 16mmq o se eventualmente l' isolamento possa essere considerato come protezione meccanica ed alla corrosione.
Forse Foto UtenteMike potrà aiutarci.
Ultima modifica di Foto UtenteJAndrea il 8 apr 2013, 21:28, modificato 1 volta in totale.
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 2117
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo

0
voti

[14] Re: Cavo N07 interrato....

Messaggioda Foto Utentemir » 8 apr 2013, 21:27

MassimoB ha scritto:Cospargiti il capo ....

non ancora ... intanto preparo la cenere ... :D
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

1
voti

[15] Re: Cavo N07 interrato....

Messaggioda Foto Utentemir » 8 apr 2013, 21:33

Giovepluvio ha scritto:Per quest'ultimo sarebbe ammessa anche una corda nuda.....
Il conduttore di protezione non è in tensione! A cosa dovrebbe servire l'isolamento?

in riferimento all'isolamento come detto mi riferivo alla protezione da agenti esterni o meglio dal tipo di ambiente in cui si posa il conduttore, per la tensione nominale di isolamento il riferimento della norma è preciso 0,6-1kV, riguardo alla corda nuda che si utilizza per i conduttori di terra questa credo che rispetti le caratteristiche indicate al fine di garantire un'ottima resistenza alla corrosione in virtù della sua composizione e secondo la norma risulta di 16 mmq per Cu e Fe se protetto contro la corrosione, mentre dovrà essere di 50 mmq per Fe e 25 mmq per il Cu in caso di conduttore non protetto contro la corrosione (CEI 64-8)
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[16] Re: Cavo N07 interrato....

Messaggioda Foto UtentemasterEzu » 8 apr 2013, 21:38

Ho appena letto anch'io "Edifici civili" di Tuttonormel e della possibilità di utilizzare una corda nuda minimo da 25mmq con filo elementare da 1.8 mm (come un dispersore).
Non credo che un N07V-K abbia questa caratteristica..concordo quindi con JAndrea.
Quindi a questo punto, o si ricade nel campo di una ragionevole scelta dettata dalla tipologia d'utilizzo del cavo (dato che come già detto lo stesso non è in tensione) o si segue la norma e come tale va utilizzato un FG7R o similare.

E quanti lo fanno................

Grazie a tutti.

MEzu
Avatar utente
Foto UtentemasterEzu
5 2
 
Messaggi: 18
Iscritto il: 27 mar 2013, 12:59

7
voti

[17] Re: Cavo N07 interrato....

Messaggioda Foto UtenteMike » 8 apr 2013, 21:40

JAndrea ha scritto:
Per quest'ultimo sarebbe ammessa anche una corda nuda. Non vedo proprio per quale motivo l'N07 non dovrebbero essere ammesso.

La corda nuda secondo la CEI 64-8 è ammessa a patto che i fili elementari che la compongano abbiano una diametro di almeno1,8 mm per evitare problemi dovuti alla resistenza meccanica e corrosione.
Mi domando se questo diametro sia rispettato per un cavo N07V-K da 16mmq o se eventualmente l' isolamento possa essere considerato come protezione meccanica ed alla corrosione.
Forse Foto UtenteMike potrà aiutarci.


Il cavo N07V-K va benissimo come conduttore di terra, può essere anche interrato direttamente se rispetta le sezioni minime previste. Può essere usata la corda di rame nuda ma se interrata direttamente diventa anche dispersore e pertanto deve seguire le relative regole.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[18] Re: Cavo N07 interrato....

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 8 apr 2013, 21:57

Foto UtenteJAndrea e Foto UtentemasterEzu la prescrizione che citate riguarda esclusivamente i dispersori.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[19] Re: Cavo N07 interrato....

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 8 apr 2013, 22:08

Nel caso di una corda nuda direttamente interrata essa è esattamente un dispersore quindi direi debba rispettare l' obbligo di 1,8 mm minimi per il filo elementare.
Se invece ti riferisci al caso di un cavo unipolare isolato li hai ragione, basta rispettare la sezione minima.
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 2117
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo

1
voti

[20] Re: Cavo N07 interrato....

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 8 apr 2013, 22:16

Si stava parlando di conduttori di terra. La questione della corda nuda l'ho citata solo per sottolineare la non pertinenza del livello di isolamento del cavo. Spero di non essere stato poco chiaro su questo aspetto. :-)