Messaggioda Foto Utenteciccio » 13 apr 2013, 15:58

Salve,

Mi trovo a studiare le sottostazioni con cui sono alimentate le linee di contatto dei treni. (Siamo in corrente continua)


Nel mio documento trovo scritto che la sottostazione in oggetto presenta una tensione a vuoto pari a 796 V e una tensione nominale di 750 V.

Che differenza c'è tra le due tensioni?


Grazie in anticipo per un eventuale risposta.
Avatar utente
Foto Utenteciccio
20 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 180
Iscritto il: 15 gen 2009, 20:37

1
voti

[2] Re: Domanda tecnica

Messaggioda Foto Utentenollo » 13 apr 2013, 16:34

Solitamente, quando viene indicata la tensione a vuoto, si intende la tensione ai morsetti della sorgente di alimentazione quando quest'ultima non è collegata al carico.

Al contrario, la tensione nominale, è quella che si dovrebbe misurare quando il carico è connesso ovvero quando circola corrente.
Avatar utente
Foto Utentenollo
1.141 2 7 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 422
Iscritto il: 4 feb 2011, 13:44

1
voti

[3] Re: Domanda tecnica

Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 13 apr 2013, 17:02

I treni in Italia non vanno a 3kV? A 750V mi pare siano i tram.
Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
Avatar utente
Foto UtenteIsidoroKZ
121,2k 1 3 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21059
Iscritto il: 17 ott 2009, 0:00

1
voti

[4] Re: Domanda tecnica

Messaggioda Foto Utentemir » 13 apr 2013, 19:51

sui valori nominali consiglierei la lettura di questo articolo : Valori Nominali by Foto Utenteadmin, per il valore a vuoto concordo con quanto indicato da Foto Utentenollo.
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

1
voti

[5] Re: Domanda tecnica

Messaggioda Foto Utenteattilio » 13 apr 2013, 20:33

Foto UtenteIsidoroKZ ha scritto:I treni in Italia non vanno a 3kV?

3 kV c.c. sulle linee ordinarie, 25 kV c.a. sulle linee AV (ma non solo). Le sottostazioni, se non ricordo male, trasformano a partire da linee AT a 132 kV.
Probabile che la domanda si riferisca a reti tramviarie.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[6] Re: Domanda tecnica

Messaggioda Foto UtenteCandy » 13 apr 2013, 22:07

Che differenza c'è tra le due tensioni?

46 V, Sei percento abbondante di tensione in più a vuoto.
Numeri normali e ragionevoli nella pratica delle costruzioni.
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

0
voti

[7] Re: Domanda tecnica

Messaggioda Foto Utenteciccio » 15 apr 2013, 18:09

GRAZIE. E' una metro
Avatar utente
Foto Utenteciccio
20 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 180
Iscritto il: 15 gen 2009, 20:37

1
voti

[8] Re: Domanda tecnica

Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 15 apr 2013, 19:56

Io direi 796 V tensione (di esercizio) a vuoto.
750 V non è la tensione a carico, poiché è un valore nominale, cioè un dato di targa, progettuale: valore a cui sono riferiti tutte le ipotesi di progetto e dimensionati i diversi componenti del sistema.
Dalle informazioni che hai fornito, non è possibile risalire alla tensione a carico.
Inoltre, è errato fare la differenza tra tensione a vuoto e tensione nominale: sono due valori che, da questo punto di vista, non si "parlano".
Il Conte di Montecristo

Se non studio un giorno, me ne accorgo io. Se non studio due giorni, se ne accorge il pubblico.

Io devo studiare sodo e preparare me stesso perché prima o poi verrà il mio momento.