posso regolare la tensione su una resistenza riscaldante da 900W 230V usando il PWM di un microprocessore, un MOC3020 e un BTA08?
Grazie.
Regolatore tensione resistenza
Moderatori:
carloc,
g.schgor,
BrunoValente,
IsidoroKZ
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
La regolazione di potenza su resistenze alimentate alla tensione di rete e frequenza tipica di 50Hz/60Hz la si ottiene con il controllo di fase del tiritore.
I componenti da te cictati potrebbero andare bene. Tutto dipende anche da come li userai.
Hai già le conoscenze del caso? Eventualmente comincia a documentarti sui regolatori di potenza a controllo di fase.
L'uso della modulazione PWM ha più senso per correnti continue.
I componenti da te cictati potrebbero andare bene. Tutto dipende anche da come li userai.
Hai già le conoscenze del caso? Eventualmente comincia a documentarti sui regolatori di potenza a controllo di fase.
L'uso della modulazione PWM ha più senso per correnti continue.
-

Candy
32,5k 7 10 13 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
- Messaggi: 10123
- Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54
0
voti
"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
-

claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY

- Messaggi: 15300
- Iscritto il: 18 gen 2012, 13:36
0
voti
il controllo di 900W a 220 V puoi ottenerla sicuramente con i componenti da te citati, resta da valutare in che modo implementarla, mi spiego meglio, puoi ottenere un controllo parzializzazione di fase con un moc tipo MOC3021, oppure ottenere un controllo a treno di impulsi contenente più cicli di rete tipo MOC3061, zero crossing;
la scelta deve essere fatta anche al fine di ottenere il benestare della norma di riferimento, se l'apparecchio fosse un'elettrodomestico per esempio, (utilizzabile in casa), potresti usare il controllo di parzializzazione di fase sotto ad i 1000W, ed il controllo a treno di impulsi oltre ad i 1000W.
la scelta deve essere fatta anche al fine di ottenere il benestare della norma di riferimento, se l'apparecchio fosse un'elettrodomestico per esempio, (utilizzabile in casa), potresti usare il controllo di parzializzazione di fase sotto ad i 1000W, ed il controllo a treno di impulsi oltre ad i 1000W.
-

lelerelele
4.899 3 7 9 - Master

- Messaggi: 5505
- Iscritto il: 8 giu 2011, 8:57
- Località: Reggio Emilia
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 50 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)